设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
常规技术数据
1.1
简介
常规技术数据的内容:
● S7-300自动化系统模块满足的标准和测试结果 ● S7-300模块的测试标准。
1
标准和认证
安全准则
警告
可能发生人员受伤或财产损失。
在潜在爆炸环境中,如果在 S7-300 运行过程中断开任何连接器,可能导致人身伤害以及财产损失。
在断开连接器之前,务必要隔离在此等环境下运行的S7-300。
警告 爆炸危险
如果组件已被替换,则可能不再符合等级 I,分区 2 的标准。
警告
该设备仅适用于等级 I,分区 2,组 A、B、C、D,或非危险区。
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
17
常规技术数据 1.1 标准和认证 CE 标签
UL 认证
CSA 认证
18
S7-300 自动化系统满足下列 EC 指令的要求和保护目标,并且符合公布在欧共体公报上有关可编程逻辑控制器的欧洲协调标准 (EN):
● 2006/95/EC“在一定的电压限制内使用的电气设备”(低电压指令) ● 2004/108/EC“电磁兼容性”(EMC 指令)
● 94/9/EC“专用于潜在的易爆环境中的设备和防护系统”(防爆准则) EC 一致性声明可在以下文件(有权限者可访问)中找到: Siemens AG
Automation & Drives Group Industry Sector I IA AS R&D DH A P.O. Box 1963
92209 Amberg, Germany
美国保险商实验室,符合 ● UL 508(工业控制设备)
加拿大标准协会
● C22.2第142号(过程控制设备) 或
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
cULus 认证
常规技术数据 1.1 标准和认证
美国保险商实验室,符合 ● UL 508(工业控制设备)
● CSA C22.2 No. 142(过程控制设备) 或
cULus HAZ. LOC. 认证
+$=????/2&??
美国保险商实验室,符合 ● UL 508(工业控制设备)
● CSA C22.2 No. 142(过程控制设备) ● UL 1604(危险区域) ● CSA-213 (危险区域) 获准用于危险区
Class I,Division 2,Group A、B、C、D Tx; ClassI,Zone 2,Group IIC Tx
说明
可在相关模块的铭牌上找到当前的有效认证。
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
19
常规技术数据 1.1 标准和认证 FM 认证
美国工厂联研会(FM),授予
批准标准类别号FM3611、FM3600、FM3810
,获准用于危险区Class I,Division 2,Group A、B、C、D Tx; Class I,Zone 2,Group IIC Tx
ATEX 认证
符合 EN 60079-15:2005 规定(适用于潜在易爆环境中的电气设备;防护类型为“n”)
澳大利亚许可标记
S7-300自动化系统满足
AS/NZS 2064(A类)的标准要求。
IEC 61131
S7-300 自动化系统满足
IEC 61131-2(可编程控制器,第 2 部分: 设备要求和测试)。