数字量模块 3.7 数字量输入模块 SM 321;DI 64 x DC 24 V,漏式/源式;(6ES7321-1BP00-0AA0) SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing 的端子分配
下图显示了如何为通道分配地址(输入字节 x,最高输入字节 x+7)。
[[????????[????[????;??[????[????[????[????;??[????[????????????[????[????
40 针端子块
SM321; DI 64 X DC 24 V Sinking/Sourcing 具有两个用于将执行器和传感器连接到模块前连接器的端子块。 使用连接电缆建立模块连接。
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
71
数字量模块 3.7 数字量输入模块 SM 321;DI 64 x DC 24 V,漏式/源式;(6ES7321-1BP00-0AA0)
72
下表显示了如何为模块 SM321; DI 64 X DC 24 V Sinking/Sourcing 的端子块分配通道端子。
端子 功能 端子 功能 1 I x.0 2 I x+2.0 3 I x.1 4 I x+2.1 5 I x.2 6 I x+2.2 7 I x.3 8 I x+2.3 9 I x.4 10 I x+2.4 11 I x.5 12 I x+2.5 13 I x.6 14 I x+2.6 15 I x.7 16 I x+2.7 17 COM 0 18 COM 1 19 I x+1.0 20 I x+3.0 21 I x+1.1 22 I x+3.1 23 I x+1.2 24 I x+3.2 25 I x+1.3 26 I x+3.3 27 I x+1.4 28 I x+3.4 29 I x+1.5 30 I x+3.5 31 I x+1.6 32 I x+3.6 33 I x+1.7 34 I x+3.7 35 COM 0 36 COM 1 37 未连接 38 未连接 39
未连接
40
未连接
说明
必须连接端子块上的 COM x 端子。
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
数字量模块 3.7 数字量输入模块 SM 321;DI 64 x DC 24 V,漏式/源式;(6ES7321-1BP00-0AA0) SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing 的技术规格
技术规格 尺寸和重量
尺寸 (W x H x D) (mm) 重量
模块特定数据 支持等时模式 输入点数 电缆长度 ? 未屏蔽 ? 屏蔽
电压、电流、电位 可同时控制的输入数 ? 水平安装 到 40 °C 到 60 °C ? 垂直安装 到 40 °C 电隔离
? 通道和背板总线之间 ? 通道之间 每组个数 最大电位差 ? 不同电路之间 绝缘测试电压 电流消耗 ? 背板总线 模块功率损耗
支持 支持 16
75 VDC/60 VAC 500 VDC
最大 < 100 mA 典型值7 W 64
32(每组降低 50%)
32(每组降低 50%) 不支持 64
最大 600 m 最长 1000 m
40 x 125 x 112(包括未使用的连接所需的保护性隔离物) 约 230 g
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
73
数字量模块 3.7 数字量输入模块 SM 321;DI 64 x DC 24 V,漏式/源式;(6ES7321-1BP00-0AA0) 技术规格
状态、中断、诊断 状态显示 中断 诊断功能 传感器选择数据 输入电压 ? 额定值 ? “1”信号 ? “0”信号 输入电流 ? “1”信号 输入延迟 ? “0”到“1”跳变 ? “1”到“0”跳变 输入特性
2 线制 BERO 的连接 输入类型 信号传感器的接线
24 VDC
-13 V 到 -30 V,13 V 到 30 V - 5 V 到 + 5 V
典型值 4.2 mA
1.2 ms 至 4.8 ms 1.2 ms 至 4.8 ms 符合 IEC 61131,类型 1 不支持 漏式/源式输入 两个 40 针端子块 绿色 LED(每个通道) 无 无
STEP 7 集成
64 通道 I/O 模块与 HSP 2019 V 1.0 集成。 HSP 构成了 STEP 7 V 5.4 SP2 的一部分,可从 STEP 7 V 5.4 及更高版本安装。
GSD/GSDML 文件
64 通道 I/O 模块受下列 ET 200M 版本支持。 从以下链接下载相应的 GSD/GSDML 文件:Internet (http://www.siemens.com/automation/service)。 ● 要搜索 PROFIBUS GSD 文件,请键入条目 ID 113498。 ● 要搜索 PROFINET GSDML 文件,请键入条目 ID 25057900。
74
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
PROFIBUS
数字量模块 3.7 数字量输入模块 SM 321;DI 64 x DC 24 V,漏式/源式;(6ES7321-1BP00-0AA0) ● IM 153-1,从 6ES7153-1AA03-0XB0, E12 开始,使用 GSD 文件 SI01801D.*,
版本 V 1.5
● IM 153-2,从 6ES7153-2BA02-0XB0, E01 开始,使用 GSD 文件 SI04801E.*,
版本 V 1.0
PROFINET
● IM 153-4 PN,从 6ES7153-4AA00-0XB0 开始,使用 GSDML 文件,版本 V 2.1
在 S7-300 和 ET 200M 中使用该模块
数字量输入模块 SM 321, DI 64 可与所有可用的 CPU 一起使用,前提是工作站使用 STEP 7 组态。如果未加载组态,则无法执行启动。 该模块可与下表中所列的 CPU 配合使用。
C-CPU(紧凑型 CPU)
CPU 312C
订货号
6ES7312-5BD0x-0AB0 6ES7312-5BE03-0AB0
CPU 313C 6ES7313-5BE0x-0AB0 6ES7313-5BF03-0AB0
CPU 313C-2 DP 6ES7313-6CE0x-0AB0 6ES7313-6CF03-0AB0
CPU313C-2 PtP 6ES7313-6BE0x-0AB0 6ES7313-6BF03-0AB0
CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CF0x-0AB0 6ES7314-6CG03-0AB0
CPU 314C-2 PtP 6ES7314-6BF0x--0AB0 6ES7314-6BG03--0AB0
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
75