数字量模块 3.2 模块概述 表格 3- 6 数字量输出模块(续)

属性

模块

SM 322; DO 8 x AC120/230 V/2A

(-1FF01-) 隔离 2 A

120/230 VAC

SM 322;DO 8 x AC120/230 V/ 2A ISOL (-5FF00-)

SM 322; DO 8 x SM 322; DO 8 x

DC24V/0.5A,带诊DC48-125V/1.5A 断中断功能 (-8BF00-) (-1CF00-) 隔离

电隔离,带反极性保护 1.5 A

48 VDC到125 VDC

输出点数

8 DO;按每组 8 个8 DO;按每组 4 个8 DO;按每组 4 个8 DO;按每组 1 个

隔离 2 A

120/230 VAC

输出电流 额定负载电压 适用于... 支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断 替换值输出 特性

0.5 A 24 VDC

电磁阀、DC 接触器和信号灯 不支持 支持 支持 支持

支持冗余负载控制

不支持 不支持 不支持 不支持 -

AC电磁阀、接触器、电机启动器、FHP电机和信号灯。 不支持 不支持 不支持 不支持

保险丝熔断显示。 可更换每组的保险丝

不支持 支持 支持 支持 -

* 在手册《用于过程自动化的 ET 200M 信号模块》中对此模块进行了说明。 可在 Internet (http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/7215812/0/zh) 上找到该手册。

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

61

数字量模块 3.2 模块概述 3.2.3

属性概述

继电器输出模块

下表显示继电器输出模块的基本属性

表格 3- 7

继电器输出模块

属性 模块

SM 322;DO 16 x Rel. (-1HH01-)

SM 322;DO 8 x Rel. (-1HF01-) 8点输出,电隔离为2组 24 VDC到120 VDC, 48 VAC 到 230 VAC

SM 322;DO 8 x SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/5 A AC 120/230 V/5 A(-5HF00-) 8点输出,电隔离为1组 24 VDC 到 120 VDC, 24 VAC到230 VAC

(-1HF10-) 8点输出,电隔离为1组 24 VDC到120 VDC, 48 VAC到230 VAC

输出点数 额定负载电压

16点输出,电隔离为8组 24 VDC到120 VDC, 48 VAC到230 VAC

适用于... 支持同步模式 可编程 诊断功能 诊断中断 替换值输出 特性

AC/DC电磁阀、接触器、电机启动器、FHP电机和信号灯 否 否 否 否 -

否 否 否 否

否 支持 支持 支持

否 否 否 否

62

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

数字量模块 3.2 模块概述 3.2.4

属性概述

数字量IO模块

下表显示数字IO模块的基本属性

表格 3- 8

数字IO模块

属性 模块

SM 323; DI 16/DO 16 xDC 24 V/0.5 A

(-1BL00-)

SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A

(-1BH01-)

8 点输入,按每组 8 个电隔离

8 点输出,按每组 8 个电隔离 24 VDC 0.5 A 24 VDC

24 VDC 0.5 A 24 VDC

SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, 可编程 (-1BH00-)

8 点数字输入,加上 8 点可独立编程的输入/输出,按每组 16 个电隔离

输入点数 16点输入,按每组 16 个电隔离

输出点数 额定输入电压 输出电流 额定负载电压 输入适用于... 输出适用于... 支持等时模式 可编程诊断 诊断中断 边沿触发硬件中断 可编程输入延迟 替换值输出 特性

16 点输出,按每组 8 个电隔离 24 VDC 0.5 A 24 VDC

开关以及2-/3-/4-线接近开关(BERO)。 电磁阀、DC接触器和信号灯 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -

不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持

不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

63

数字量模块 3.3 选择和调试数字量模块的步骤 3.3

简介

选择和调试数字量模块的步骤

下表包含成功完成数字模块调试所需的步骤。

可以不必严格遵照这里建议的顺序,也就是说,可以完成安装或调试其它模块等其它任务,或者提前或推后对模块进行编程。

步骤顺序

表格 3- 9

选择和调试数字模块的步骤

步骤 1. 2.

过程 选择模块

在SIMATIC S7系统中安装模块

参见...

模块概述和具体模块章节

相关“AS安装手册”中的安装章节:

? S7-300自动化系统硬件与安装,或S7-400/M7-400自动化系统硬件与安装 或

? 分布式I/O设备ET 200M

3. 4.

为模块分配参数 调试组态

数字模块诊断

所使用的AS的相关安装手册中的调试章节: ? S7-300自动化系统硬件与安装,或S7-400/M7-400自动化系统硬件与安装 或

? ET 200M 分布式 I/O 设备

5. 如果调试未成功,则分析组态。 章节数字模块诊断

参见

模块概述 (页 56) 数字量模块编程 (页 65) 数字量模块诊断 (页 66) 数字量输出模块的参数 (页 587)

64

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

数字量模块 3.4 数字量模块编程 3.4

简介

数字量模块编程

数字量模块可能具有各种不同的属性。 可以对某些模块的属性进行编程。 本章的所有信息仅适用于可编程数字量模块:

● 数字输入模块 SM 321;DI 16 x DC 24 V,带硬件中断和诊断中断,同步;

(6ES7321-7BH01-0AB0)

● 数字输出模块 SM 322;DO 8 x DC 24 V/0.5 A,带诊断中断;(6ES7322-8BF00-0AB0)

● 数字量输出模块SM 322; DO 8 x AC120/230 V /2A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0) ● 继电器输出模块 SM 322;DO 8 x Rel. AC230V /5A (6ES7322-5HF00-0AB0) ● 数字量IO模块SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

编程工具

仅当CPU处于STOP模式下,才能在STEP 7中对数字量模块编程。

定义全部参数后,请将这些参数从PG下载到CPU。 CPU在STOP → RUN切换过程中将各参数传送至相关数字量模块。

静态和动态参数

按静态属性和动态属性组织参数。

如前文所述,在CPU处于STOP模式时设置静态参数。

也可使用SFC在S7 PLC激活的用户程序中编辑动态参数。 但是,在CPU经过RUN → STOP、STOP → RUN转换之后,将再次使用STEP 7中设置的参数。 附录信号模块的参数集对模块参数在用户程序中的分配进行了说明。

参数 静态 动态

编程使用

PG (STEP 7硬件配置) PG (STEP 7 HW CONFIG) 用户程序中的 SFC55

CPU操作状态 STOP STOP RUN

S7-300模块数据

设备手册, 08/2009, A5E00432670-06

65

S7-300模块数据手册

数字量模块3.2模块概述表格3-6数字量输出模块(续)属性模块SM322;DO8xAC120/230V/2A(-1FF01-)隔离2A120/230VACSM322;DO8xAC120/230V/2AISOL(-5FF0
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
296d55dk4v00kc5204u903ypi6bk8900j0o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享