数字量模块 3.2 模块概述 表格 3- 6 数字量输出模块(续)
属性
模块
SM 322; DO 8 x AC120/230 V/2A
(-1FF01-) 隔离 2 A
120/230 VAC
SM 322;DO 8 x AC120/230 V/ 2A ISOL (-5FF00-)
SM 322; DO 8 x SM 322; DO 8 x
DC24V/0.5A,带诊DC48-125V/1.5A 断中断功能 (-8BF00-) (-1CF00-) 隔离
电隔离,带反极性保护 1.5 A
48 VDC到125 VDC
输出点数
8 DO;按每组 8 个8 DO;按每组 4 个8 DO;按每组 4 个8 DO;按每组 1 个
隔离 2 A
120/230 VAC
输出电流 额定负载电压 适用于... 支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断 替换值输出 特性
0.5 A 24 VDC
电磁阀、DC 接触器和信号灯 不支持 支持 支持 支持
支持冗余负载控制
不支持 不支持 不支持 不支持 -
AC电磁阀、接触器、电机启动器、FHP电机和信号灯。 不支持 不支持 不支持 不支持
保险丝熔断显示。 可更换每组的保险丝
不支持 支持 支持 支持 -
* 在手册《用于过程自动化的 ET 200M 信号模块》中对此模块进行了说明。 可在 Internet (http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/7215812/0/zh) 上找到该手册。
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
61
数字量模块 3.2 模块概述 3.2.3
属性概述
继电器输出模块
下表显示继电器输出模块的基本属性
表格 3- 7
继电器输出模块
属性 模块
SM 322;DO 16 x Rel. (-1HH01-)
SM 322;DO 8 x Rel. (-1HF01-) 8点输出,电隔离为2组 24 VDC到120 VDC, 48 VAC 到 230 VAC
SM 322;DO 8 x SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/5 A AC 120/230 V/5 A(-5HF00-) 8点输出,电隔离为1组 24 VDC 到 120 VDC, 24 VAC到230 VAC
(-1HF10-) 8点输出,电隔离为1组 24 VDC到120 VDC, 48 VAC到230 VAC
输出点数 额定负载电压
16点输出,电隔离为8组 24 VDC到120 VDC, 48 VAC到230 VAC
适用于... 支持同步模式 可编程 诊断功能 诊断中断 替换值输出 特性
AC/DC电磁阀、接触器、电机启动器、FHP电机和信号灯 否 否 否 否 -
否 否 否 否
否 支持 支持 支持
否 否 否 否
62
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
数字量模块 3.2 模块概述 3.2.4
属性概述
数字量IO模块
下表显示数字IO模块的基本属性
表格 3- 8
数字IO模块
属性 模块
SM 323; DI 16/DO 16 xDC 24 V/0.5 A
(-1BL00-)
SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A
(-1BH01-)
8 点输入,按每组 8 个电隔离
8 点输出,按每组 8 个电隔离 24 VDC 0.5 A 24 VDC
24 VDC 0.5 A 24 VDC
SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A, 可编程 (-1BH00-)
8 点数字输入,加上 8 点可独立编程的输入/输出,按每组 16 个电隔离
输入点数 16点输入,按每组 16 个电隔离
输出点数 额定输入电压 输出电流 额定负载电压 输入适用于... 输出适用于... 支持等时模式 可编程诊断 诊断中断 边沿触发硬件中断 可编程输入延迟 替换值输出 特性
16 点输出,按每组 8 个电隔离 24 VDC 0.5 A 24 VDC
开关以及2-/3-/4-线接近开关(BERO)。 电磁阀、DC接触器和信号灯 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
63
数字量模块 3.3 选择和调试数字量模块的步骤 3.3
简介
选择和调试数字量模块的步骤
下表包含成功完成数字模块调试所需的步骤。
可以不必严格遵照这里建议的顺序,也就是说,可以完成安装或调试其它模块等其它任务,或者提前或推后对模块进行编程。
步骤顺序
表格 3- 9
选择和调试数字模块的步骤
步骤 1. 2.
过程 选择模块
在SIMATIC S7系统中安装模块
参见...
模块概述和具体模块章节
相关“AS安装手册”中的安装章节:
? S7-300自动化系统硬件与安装,或S7-400/M7-400自动化系统硬件与安装 或
? 分布式I/O设备ET 200M
3. 4.
为模块分配参数 调试组态
数字模块诊断
所使用的AS的相关安装手册中的调试章节: ? S7-300自动化系统硬件与安装,或S7-400/M7-400自动化系统硬件与安装 或
? ET 200M 分布式 I/O 设备
5. 如果调试未成功,则分析组态。 章节数字模块诊断
参见
模块概述 (页 56) 数字量模块编程 (页 65) 数字量模块诊断 (页 66) 数字量输出模块的参数 (页 587)
64
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
数字量模块 3.4 数字量模块编程 3.4
简介
数字量模块编程
数字量模块可能具有各种不同的属性。 可以对某些模块的属性进行编程。 本章的所有信息仅适用于可编程数字量模块:
● 数字输入模块 SM 321;DI 16 x DC 24 V,带硬件中断和诊断中断,同步;
(6ES7321-7BH01-0AB0)
● 数字输出模块 SM 322;DO 8 x DC 24 V/0.5 A,带诊断中断;(6ES7322-8BF00-0AB0)
● 数字量输出模块SM 322; DO 8 x AC120/230 V /2A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0) ● 继电器输出模块 SM 322;DO 8 x Rel. AC230V /5A (6ES7322-5HF00-0AB0) ● 数字量IO模块SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)
编程工具
仅当CPU处于STOP模式下,才能在STEP 7中对数字量模块编程。
定义全部参数后,请将这些参数从PG下载到CPU。 CPU在STOP → RUN切换过程中将各参数传送至相关数字量模块。
静态和动态参数
按静态属性和动态属性组织参数。
如前文所述,在CPU处于STOP模式时设置静态参数。
也可使用SFC在S7 PLC激活的用户程序中编辑动态参数。 但是,在CPU经过RUN → STOP、STOP → RUN转换之后,将再次使用STEP 7中设置的参数。 附录信号模块的参数集对模块参数在用户程序中的分配进行了说明。
参数 静态 动态
编程使用
PG (STEP 7硬件配置) PG (STEP 7 HW CONFIG) 用户程序中的 SFC55
CPU操作状态 STOP STOP RUN
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
65