数字量模块 3.2 模块概述 3.2
简介
模块概述
下表总结了数字量模块的基本属性。 此概述为您选择符合要求的模块提供支持。
3.2.1
属性概述
数字量输入模块:
下表显示数字输入模块的基本属性
表格 3- 1
数字输入模块:
属性
SM 321;
DI 64 x 24 V;漏式DI 32 x DC24V
/源式 SM 321; (-1BP00-)
输入点数 额定输入电压 适用于... 支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断 边沿触发硬件中断 可调整输入延迟 特性
模块
SM 321;
DI 32 x AC120V
(-1EL00-) 隔离 120 VAC
SM 321;
DI 16 x DC24V
(-1BH02-) 个隔离 24 VDC
(-1BL00-) 个隔离 24 VDC
64 DO;按每组 16 32 DI;按每组 16 个隔离 24 VDC - 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
32 DI;按每组 8 个16 DI;按每组 16
2 线、3 线和 4 线制接近开关 (BERO) 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
56
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
数字量模块 3.2 模块概述 表格 3- 2 数字量输入模块(续)
属性
SM 321;
DI 16 x DC24V 高速
(-1BH10-)
输入点数
16 DI;按每组 16 个电隔离
额定输入电压
24 VDC
SM 321;
DI 16 x DC 24V,带硬件中断和诊断中断功能 (-7BH01-) 16 DI;按每组 16 个电隔离 24 VDC
模块
SM 321;
DI 16 x DC24V; 源输入
(-1BH50-) 16 DI, 个电隔离 24 VDC
24 VDC到 48 VDC,24 VAC到 48 VAC
SM 321;
DI 16 x UC 24/48V
(-1CH00-) 16 DI;按每组 1 个
源输入,按每组 16 隔离
适用于... 开关;
2 线、3 线和 4 线接近开关(BERO)
支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断 边沿触发硬件中断 可调整输入延迟 特性
支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
支持 支持 支持 支持 支持
每 8 个通道 2 个短路保护传感器电源;
支持外部冗余传感器电源
不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
57
数字量模块 3.2 模块概述 表格 3- 3 数字量输入模块(续)
属性
SM 321; DI 16 x SM 321;DI 16 DC48-125V
(-1CH20-)
输入点数 额定输入电压 适用于...
(-1FH00-)
模块
SM 321; DI 16 SM 321; DI 8 SM 321; DI 8 x
x AC 120/230V
(-1FF01-)
16 DI;按每组 4 16 DI;按每组 4 16 DI;按每组 8 DI;按每组 8 DI;按每组 1 个隔离 120/230 VAC 开关; 2 线、3 线和 4 线接近开关(BERO)
个隔离 120/230 VAC 开关; 2 线/3 线 AC 接近开关 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持 -
2 个隔离 24 VDC NAMUR 编码器
2 个隔离
个隔离
120/230 VAC 120/230 VAC 开关;
2 线/3 线 AC 接近开关
AC 120/230 V ISOL (-1FF10-)
(-7TH00-)*
x AC120/230 V x NAMUR
支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断
不支持 不支持
边沿触发硬件中断 不支持 可调整输入延迟 特性
不支持
* 在手册《用于过程自动化的 ET 200M 信号模块》中对此模块有说明。 可在 Internet (http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/7215812/0/zh) 上找到该手册。
58
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
数字量模块 3.2 模块概述 3.2.2
属性概述
数字量输出模块
下表给出了数字输出模块的基本属性
表格 3- 4
数字输出模块
属性
SM 322; DO 64 x
DC24V/0.3A,源式 (-1BP00-)
模块
SM 322; DO 64 SM 322; DO 32 SM 322; DO 32
x DC24V/0.5A x x DC
AC120/230V/124V/0.3A,漏
A 式
(-1BL00-)
(-1BP50-)
(-1FL00-)
SM 322; DO 16
x DC24V/0.5A
(-1BH01-)
输出点数 输出电流 额定负载电压 适用于... 支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断 替换值输出 特性
64 DO;按每组 64 DO;按每组 32 DO;按每组 32 DO;按每组 16 DO;按每组 16 个隔离 3 A 24 VDC
16 个隔离 3 A 24 VDC
8 个隔离 0.5 A 24 VDC
8 个隔离 1.0 A 24 VDC
8 个隔离 0.5 A 24 VDC
电磁阀、DC 接触器和信号灯 不支持 不支持 不支持 不支持 -
不支持 不支持 不支持 不支持
不支持 不支持 不支持 不支持
不支持 不支持 不支持 不支持
不支持 不支持 不支持 不支持
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
59
数字量模块 3.2 模块概述 表格 3- 5 数字量输出模块(续)
属性
模块
SM 322; DO 16 SM 322; DO 16 SM 322; DO 16
x x DC24V/0.5A x UC24/48 V
AC120/230V/1高速
A (-1BH10-) (-5GH00-)
(-1FH00-)
SM 322; DO 16 SM 322; DO 8 x DC24V/0.5A x DC24V/2A
(-8BH00-)* (-8BH01-) *
(-1BF01-)
输出点数 输出电流 额定负载电压
16 DO;按每组 16 DO;按每组 16 DO;按每组 16 DO;按每组 8 DO;按每组 8 个隔离 0.5 A 24 VDC
1 个隔离 0.5 A 24 VDC 到 48 VDC
24 VAC 到 48 VAC
8 个隔离 1 A
120/230 VAC
4 个隔离 0.5 A 24 VDC
4 个隔离 2 A 24 VDC
适用于... 支持等时模式 可编程 诊断 诊断中断 替换值输出 特性
电磁阀、DC 接触器和信号灯 支持 不支持 不支持 -
不支持 支持 支持 -
不支持 不支持 不支持 -
不支持 支持 支持 支持 支持冗余负载控制
不支持 不支持 不支持 不支持 -
60
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06