PS 307; 10 A 的电路示意图
电源模块 2.5 电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0) /????1??8??'&????????9??/????0??
图 2-4
电源模块 PS 307; 10 A 的电路示意图
线路保护
为保护PS 307; 10A电源模块的电源线路,应安装具有以下额定值的微型断路器(例如Siemens 5SN1系列):
● 230 VAC 时的额定电流: 10 A ● 跳闸特性(类型): C。
对非典型工作条件的响应
表格 2- 4
PS 307; 10A电源模块对非典型工作条件的响应
如果...
输出电路过载: ? I > 13 A (动态) ? 10 A < I ≤ 13 A (静态) 输出短路 初级端过压 初级端欠压
模块反应
电压突降,自动恢复电压 电压降低(缩短使用寿命)
24 VDC LED闪烁
输出电压为0 V;排除短路故障后,自动恢复电压
存在毁坏的危险 自动关闭;自动恢复电压
关 - 关
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
51
电源模块 2.5 电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0) PS 307; 10 A (6ES7307-1KA01-0AA0) 的技术规格
技术规格 尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm) 重量 输入参数 输入电压 ? 额定值 电源频率 ? 额定值 ? 允许范围 额定输入电流 ? 230 V时 ? 120 V时 冲击电流(25 °C时) I2t (冲击电流时) 输出参数 输出电压 ? 额定值 ? 允许范围 ? 斜坡上升时间 输出电流 ? 额定值 短路保护
24 VDC
24 V ±5%,开路保护 最大 2.5 s 10 A,
不支持并联接线 电子,非锁存 1.1 到 1.3 x IN
残余纹波 电气参数
符合 IEC 536(DIN VDE 0106,第 1 部分)的安全等级
I,带有保护导体 最大 150 mVpp
120 / 230 VAC
50 Hz 或 60 Hz 47 Hz 到 63 Hz 1.8 A 4.1 A 55 A 3.3 A2s 120 x 125 x 120 1.2 千克
52
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
电源模块 2.5 电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0) 技术规格 隔离额定值
? 额定隔离电压(24 V 到 L1) ? 测试电压 安全隔离
电源故障缓冲(在 93 V 或 187 V 时) ? 重复率 效率 功耗 功率损耗 诊断
“输出电压工作”显示
是,绿色LED
AC 250 V DC 2800 V SELV 电路 最少20 ms 最少1 s 89% 270 W 典型值 30 W
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
53
电源模块 2.5 电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0)
54
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
数字量模块
3
章节编排
本章主题结构:
1. 本章概述了可以使用的模块并在此加以说明 2. 基本模块属性概述 3. 选择和调试数字模块的步骤
4. 适用于所有数字模块全局数据的常规信息(例如参数分配和诊断) 5. 模块特定信息(模块的属性、接线图、方框图、技术数据以及特性):
a)对于数字输入模块 b)对于数字输出模块 c)对于继电器输出模块 d)对于数字IO模块
安装和接线
您将在操作指令 S7-300、CPU 31xC 和 CPU 31x 的以下部分找到有关安装和接线的信息: 安装。 网址为:http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/13008499。
更多信息
关于参数集(数据记录0、1和128)的结构在附录的系统数据部分进行了说明。 如果希望在STEP 7用户程序中修改模块参数,必须熟悉此结构。
关于诊断数据(数据记录0和1)的结构在附录的系统数据部分进行了说明。 如果希望在STEP 7用户程序中分析模块的诊断数据,必须熟悉此结构。
参见
用户程序中对信号模块编程处理的原理 (页 583) 在用户程序中评估信号模块的诊断数据 (页 645)
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
55