电源模块 2.4 电源模块 PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0) PS 307; 5 A 的电路示意图
/????1??8??'&????????9??/????0??
图 2-3
电源模块 PS 307; 5 A 的电路示意图
线路保护
为保护PS 307; 5 A电源模块的电源线路,应安装具有以下额定值的微型断路器(例如Siemens 5SN1系列):
● 230 VAC 时的额定电流: 10 A ● 跳闸特性(类型): C。
对非典型工作条件的响应
表格 2- 3
PS 307; 5A电源模块对非典型工作条件的响应
如果...
输出电路过载: ? I > 6.5 A (动态) ? 5 A < I ≤ 6.5 A (静态) 输出短路 初级端过压 初级端欠压
... 则...
电压突降,自动恢复电压 电压降低,缩短使用寿命
24 VDC LED 闪烁
输出电压为0 V;排除短路故障后,自动恢复电压 存在毁坏的危险 自动关闭;自动恢复电压
关 - 关
46
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
PS 307; 5 A (6ES7307-1EA00-0AA0) 的技术规格
电源模块 2.4 电源模块 PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0) 技术规格 尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm) 重量 输入参数 输入电压 ? 额定值 电源频率 ? 额定值 ? 允许范围 额定输入电流 ? 120 V时 ? 230 V时 冲击电流(25 °C时) I2t (冲击电流时) 输出参数 输出电压 ? 额定值 ? 允许范围 ? 斜坡上升时间 输出电流 ? 额定值 短路保护 残余纹波 电气参数
安全等级符合 IEC 536 (DIN VDE 0106,第 1 部分) 隔离额定值
? 额定隔离电压(24 V到L1) ? 测试电压 安全隔离
I,带有保护导体 250 VAC 2800 VDC SELV 电路 24 VDC
24 V ± 5 %,断路保护 最多2.5 s 5 A,
不支持并联接线 电子,非锁存 1.1到1.3 x IN 最大150 mVpp
120 / 230 VAC
50 Hz 或 60 Hz 47 Hz 到 63 Hz 2 A 1 A 45 A 1.2 A2s 80 x 125 x 120 约 740 g
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
47
电源模块 2.4 电源模块 PS 307; 5 A; (6ES7307-1EAx0-0AA0) 技术规格
电源故障缓冲(在 93 V 或 187 V 时) ? 重复率 效率 功耗 功率损耗 诊断
“输出电压工作”显示
是,绿色LED 最少20 ms 最少1 s 87% 138 W 典型值 18 W
PS 307; 5 A (6AG1307-1EA80-0AA0) 的技术规格
技术规格 尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm) 重量 输入参数 输入电压 ? 额定值 电源频率 ? 额定值 ? 允许范围 额定输入电流 ? 120 V时 ? 230 V时 冲击电流(25 °C时) I2t (冲击电流时) 输出参数 输出电压 ? 额定值 ? 允许范围 ? 斜坡上升时间 输出电流 ? 额定值
24 VDC 24 V ± 3 % 最多 3 s
5 A;不支持并联接线
120/230 VDC
50 Hz 或 60 Hz 47 Hz 到 63 Hz 2.1 A 1.2 A 45 A 1.8 A2s 80 x 125 x 120 约 570 g
48
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
技术规格 短路保护 残余纹波 电气参数
安全等级符合 IEC 536(DIN VDE 0106,第 1 部分) 隔离额定值
? 额定隔离电压(24 V 到 L1) ? 测试电压 安全隔离
电源故障缓冲(在 93 V 或 187 V 时) ? 重复率 效率 功耗 功率损耗 诊断
“输出电压工作”显示
是,绿色LED I,带有保护导体
AC 250 V DC 2800 V SELV 电路 最少20 ms 最少1 s 84% 143 W 23 W 电子,非锁存 1.1 到 1.3 x IN 最大 150 mVpp
电源模块 2.5 电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0) 2.5
订货号
电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0)
6ES7307-1KA01-0AA0
属性
PS 307; 10 A电源模块的属性: ● 输出电流为10 A
● 输出电压为24 VDC;短路和断路保护 ● 与单相交流电源连接
(额定输入电压120/230 VAC,50/60 Hz) ● 安全隔离符合EN 60 950 ● 可用作负载电源
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06
49
电源模块 2.5 电源模块 PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA01-0AA0) PS 307; 10 A的接线图
50
????'&????????9????????????9??????/????0??/????0??/????/????????1??0??/????0??????????
① “24 VDC 输出电压工作”显示 ② 24 VDC 输出电压接线端 ③ 主回路和保护性导体接线端 ④ 固定装置 ⑤ 24 VDC 开关 ⑥ 电源选择器开关
S7-300模块数据
设备手册, 08/2009, A5E00432670-06