a)套筒内螺纹的公差带应符合GB/T197 的要求,可选用6H。 b)进行表面防锈处理。
c)套筒材料、尺寸、螺纹规格、公差带及精度等级应符合产品设计图纸的要求。 d)套筒尺寸: 规格 φ16 φ18 φ20 φ22 φ25 φ28 φ32 φ36 φ40 外径±mm φ24 φ27 φ31 φ33 φ37 φ41 φ47 φ53 φ57 长度±37 0.5P 3、接头:接头两端外露螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应另有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。抽检数量按每根梁或柱抽检一个接头,板、墙、基础底板,每500 个接头为一批,每批抽检3 个接头。要求钢筋连接100%合格,否则,必须查明原因重新连接。
4、钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定,具全出厂质量证明书和试验报告单。
5、工程中应用剥肋滚轧直螺纹钢筋接头时,技术提供单位应提交有效的检验报告。
6、钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进厂钢筋进行接头连接工艺试验,工艺检验应符合下列要求:
a)每种规格钢筋的接头件数不应少于三根。 b)接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验。
41 45 49 56 62 68 80 90
c)三根接头试件的抗拉强度按一级验收时,均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值,同时尚在不小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。
7、现场接头抽检应进行外观质量检查和单向拉伸强度试验,对接头有特殊要求的标准值,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。
8、剥肋滚轧直螺纹接头的现场抽检应分批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一组进行检验和验收, 不足500个也作为一个验收批。
9、对每一批验收达到要求强度值时,该验收批判定为合格,如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取六个试件进行复检。 复检中全产试件合格,则判该批合格,如仍有一个试件不合要求,则该验收批判定为不合格。
10、在现场连接检验十个验收批次,全部单向拉伸试验一次抽查合格时,验收批接头数量可扩大为1000个。
11、随机抽取同规格接头数的10%进行外观质量检查,接头套筒每侧无1扣完整丝扣外露。
12、对每一检验批的钢筋连接接头,于正在施工的工程结构中随机抽取15%,且不少于75个接头,检验其外观质量及拧紧力矩。
七、成品保护
1、钢筋丝头检验合格后应尽快套上塑料保护帽,并应按规格分类堆放整齐。
2、雨期或长期堆放情况下,应对丝头进行覆盖防锈。
3、丝头在运输过程中应妥善保护,避免雨淋、沾污、遭受机械损伤。
八、安全要求
1、机械设备的外壳必须接地,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,雨雪天不得施焊。
2、对于钢筋调直机、套丝机等机械,在操作过程中要严格遵守安全施工规范。
3、在吊运钢筋时,塔吊司机一定要与信号员配合好,做到轻吊轻放,避免碰伤人员或成品。
小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。
钢筋机械连接施工方案(已批)