10
表石油化工厂总平面布置的防火间距
地上可燃液体储罐
>
沸点
液化烃储罐
可 燃
液化烃及甲、
灌装站
甲类
污水铁路处理走行
备注
全厂重要设
施
>>>≤>>>50001000500m500m2000
地点mm ~~或卧 0m
>>≤>≤气 乙类液体50001000500m500m
压力全冷冻m ~ m ~全压力式和半冷~或卧 mm~体 储 ≤
低于
物品
仓库(库棚)
场(线(中隔油心线)
式储
浮顶、内浮顶或丙类固定顶
罐
甲、乙类固定顶
45℃
存
项
目
甲
工艺装置(单元)
乙
全厂重要设施
丙
一类 二类
明火地点
>5000m
甲、乙类固定顶
>1000m~5000m
>500m~1000m
≤500m 或卧式罐
工艺装置(单元)
明火
5000 1000 甲
乙
丙
一
式 类 m
二类
30/25 25/20 20/15 40 35 30 50 40 30 25 25/20 20/15 15/10
35 30 25 40 35 25 20 20/15
15/10
10 30
25
20
35 30 20 15 40 35 30 — — — 60 50 45 40 35
30
25
—
—
—
50
40
35
30
30 25 20 — — —
40
35
30
25
50 40 35 60 50 40 40 35 30 50 40 35 30
25 20 45 35 30 25
20
15
40
30
25
m
0m 40 35 30 35 30 25 30 25 20 50 45 40 40
35
30
35
30
25
的甲
冻式储存
体全类液
式
2000 5000 1000 储罐
1000
m m
m 25 20 40 60 50 40 70 20 15 35 55 45 35 65 15 10 30 50 40 30 60 35 30 50 80 70 55 90 25
20
40
70
60
45
80
20
15
35
60
50
40 70 40 50 45 40 40 30 40 35 30 40 25 35 30 25 40 20
30
25
20
40
>
码头
1000 装卸
m~ 区
m
60 25 35 55 20 30 50 15 25 80 40 50 70
30
40
60
30 35
30 30 50 30 25 40 30 20 35 30
15
30
汽车 铁路 液装卸
装卸 化 甲、站
设施 或堆
槽车 烃
乙类
场 洗罐
液体 站
及可 燃与
助燃 气体
25 30 30 25 30 20 25 25 20 25 15 20 20 15 20 40 45 45 40 45 30
35
35
30
35
25 30 30 25 30 25 25 35 30 35 20 20 30 25 30 15 15 25 20 25 10
10
20
15
20
池、 、原 污油 料及 罐)
产品
运输
道路(
路面
边)
20 25 15
15 20
10
10 15 10
30 35 — 20
25
—
15
25
—
20 25 20 15 20 15 12 15 12 10
15
10
地上可燃液体
储罐
>20000m
40353025
3530252015
3025201510
5045403530
4035302520
3530252015
40
3530252015
4540353025
4035252015
3530201510
4040404040
3030303030
252015108
4540353025
2520151210
2520151210
3025201715
2520151210
3025201510
201512108
2520151515
2015121010
浮顶、内浮顶或丙
类固定顶
>5000m~20000m
>1000m~5000m>500m~1000m
≤500m 或卧式罐20
沸点低于 45℃的甲类液体全压力储罐
403530504035
30
25
20
35
30
25
20
15
4030
2540
20243025302024
20
全压力和半冷冻
>1000m6055508070 60
50
40
35
30
45
40
35
30
25
4040554550454060353025
液化烃储罐
式储存
>100m~1000m
≤100m
全冷冻式储存
>10000m ≤10000m
可燃气体储罐
>1000m~50000m
码头装卸区 液化烃及甲、乙类液体
汽车装卸站
铁路装卸设施、槽车洗罐站
灌装站
液化烃
甲、乙类液体及可燃与助燃
气体
甲类物品仓库(库棚)或堆场
罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机(包括添
加剂设施及其专用变配电室、控制室)
污水处理场(隔油池、污油罐)
铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路面边)
可能携带可燃液体的高架火炬
厂区围墙(中心线)或用地边界线
50 45 40 40
35 30 70 65 60 60
55
50
25 20 15 35 30 25 25
20
15
30 25 20 30
25 20 25
20
15
30 25 20 20 15 10 25
20 15 15 10 10 90 90 90 25
25
20
70 60 50 55 45 40 90 80 70 80
70
60
40 30 30 50 40 35 40
30
25
45 35 30 45 35 30 40
30
25
45 35 30 30 20 15 35
25
25
— — — 90
90
60
—
—
—
45 35 3040 30 2540 40 4030
30
30
30 25 20 50 40 35 25
20
15
25 20 15 35 30 25 30
25
20
35 30 25 20 15 12 25 20 15 20 15 12 90 90 90 35
35
25
25 40 3520 35 3040 40 4030
30
30
15 25 2030 45 4010
25
20
10 25 2024 30 2515
25
20
20 30 2510 20 1515 25 2010 20 1590 90 9025
35
30
25 20 1520 15 1040 40 4030
30
30
15 10 8
35 30 2515
12
10
15 12 1020 17 1515
12
10
20 15 1012 10 8
15 15 1512 10 1090 90 9025
20
20
40
40
40
30
30
30
25 40 30 40 55 45 20
45
35
20 50 40 30 45 40 25
40
35
30 60 50 20 35 30 20 30 25 20 25 20 90 90 90 30
30
30
30
40
40 30
30
40
30
25 50 40 40 65 55 30
55
45
35 60 50 35 55 45 30
50
40
40 70 60 25 45 35 25 40 30 15 25 25 90 90 90 30
40
40
30 45 35 40 40 25
40 30 35 35 50 65 55 60 55 40
55
45
50
45
25
15 20 20 —
20
25 30 25 20
—
15
20
15
20 25 15 10 25
20 30 20 25 — 15
25
15
20
—
20 35 25 30 30 15 15 10 12 25 20 30 20 25
25
10 10 10 15(10) 10
90 90
90 90 90 30
—
25
30
30
35 50 30 30 40 25 50 70 45 40
60
35
15 20 15 25 35 15 15
25
10
20
30 12 — 30 25 —
25
20
25 — 20
20 20 — 20 25 15 10 10 10 90 90 60 25
15
15
25 20 25 15 40 25 30
25
20 10 30 10 20
10
25 15(10
25 )
20
10 10
25 10 15
10 — 10
10 —
90 50
— 15
—
—
11
注:1. 2. 距确定;
3. 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于 50m。区域性重要设 分子适用于石油化工装置,分母适用于炼油装置;
工艺装置或可能散发可燃气体的设施与工艺装置明火加热炉的防火间距应按明火的防火间
施与相邻设施的防火间距,可减少 25%(火炬除外);
4. 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少 50%(火炬除外),但散发火
花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;
5. 罐组与其他设施的防火间距按相邻最大罐容积确定;埋地储罐与其他设施的防火间距可减少
50%(火炬除外)。当固定顶可燃液体罐采用氮气密封时,其与相邻设施的防火间距可按浮顶、内浮 顶罐处理;丙 B 类固定顶罐与其他设施的防火间距可按丙 A 类固定顶罐减少 25%(火炬除外);
6. 单罐容积等于或小于 1000m3,防火间距可减少 25%(火炬除外);大于 50000m3,应增加
25%(火炬除外);
7. 丙类液体,防火间距可减少 25%(火炬除外)。当甲 B、乙类液体铁路装卸采用全密闭装卸
时,装卸设施的防火间距可减少 25%,但不应小于 10m(火炬除外);
8. 本项包括可燃气体、助燃气体的实瓶库。乙、丙类物品库(棚)和堆场防火间距可减少 25%
(火炬除外);丙类可燃固体堆场防火间距可减少 50%(火炬除外);
9. 丙类泵(房),防火间距可减少 25%(火炬除外),但当地上可燃液体储罐单罐容积大于 500 m3
时,不应小于 10m;地上可燃液体储罐单罐容积小于或等于 500 m3 时,不应小于 8m;
10. 距不限;
11. 铁路走行线和原料产品运输道路应布置在火灾爆炸危险区域之外。括号内的数字用于原料 污油泵的防火间距可按隔油池的防火间距减少 25%(火炬除外);其他设备或构筑物防火间
及产品运输道路;
12.
表中“—”表示无防火间距要求或执行相关规范。
厂内道路
工厂主要出入口不应少于两个,并宜位于不同方位。
两条或两条以上的工厂主要出入口的道路应避免与同一条铁路线平交;确需平交
时,其中至少有两条道路的间距不应小于所通过的最长列车的长度;若小于所通过的最 长列车的长度,应另设消防车道。 厂内主干道宜避免与调车频繁的厂内铁路线平交。
装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总