好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

gb50160- 石油化工企业设计防火规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第1章 总 定。

为了防止和减少石油化工企业火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。

石油化工企业的防火设计除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规

1

第2章 术语

石油化工企业 petrochemical enterprise

以石油、天然气及其产品为原料,生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化 工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。 施。 全厂性重要设施 overall major facility

发生火灾时,影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施。全厂性重要设施可分 为以下两类: 点。 装置区 联合装置 process plant area multiple process plants

由一个或一个以上的独立石油化工装置或联合装置组成的区域。

由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中 间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置。 装置 process plant

process unit process equipment

enclosed industrial building(warehouse)设有屋顶,建筑

一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。 装置内单元 工艺设备 按生产完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。 为实现工艺过程所需的反应器、塔、换热器、容器、加热炉、机泵等。 封闭式厂房(仓库) 第一类全厂性重要设施:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。第

regional major facility

二类全厂性重要设施:发生火灾时影响全厂生产的设施。

区域性重要设施 明火地点 明火设备 发生火灾时影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡的设施。

fired site fired equipment

sparking site

室内外有外露火焰、赤热表面的固定地点。

燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 散发火花地点 有飞火的烟囱、室外的砂轮、电焊、气焊(割)、室外非防爆的电气开关等固定地 厂区 生产区 plant area production area

utility & auxiliary facility

工厂围墙或边界内由生产区、公用和辅助生产设施区及生产管理区组成的区域。 由使用、产生可燃物质和可能散发可燃气体的工艺装置和/或设施组成的区域。 公用和辅助生产设施 不直接参加石油化工生产过程,在石油化工生产过程中对生产起辅助作用的必要设

外围护结

构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物。 半敞开式厂房 semi-enclosed industrial building

设有屋顶,建筑外围护结构局部采用封闭式墙体,所占面积不超过该建筑外围护体 表面面积的二分之一(不含屋顶的面积)的生产性建筑物。 敞开式厂房 opened industrial building

process storage tanks within process plant

设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物。 装置储罐(组) 在装置正常生产过程中,不直接参加工艺过程,但工艺要求,为了平衡生产、产品 或一次投入等又需要在装置内布置的储罐(组)。 液化烃 liquefied hydrocarbon

liquefied petroleum gas (LPG)

、C4及其混合物。

boil-over liquid

在15℃时,蒸气压大于的烃类液体及其他类似的液体,不包括液化天然气。 液化石油气 沸溢性液体 在常温常压下为气态,经压缩或冷却后为液态的C3 当罐内储存介质温度升高时,由于热传递作用,使罐底水层急速汽化,而会发生沸 溢现象的粘性烃类混合物。 防火堤 隔堤 dike

intermediate dike

可燃液态物料储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。 用于减少防火堤内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围,而将一个储罐组分隔成多 个分区的构筑物。 罐组 罐区 a group of storage tanks tank farm

(external floating roof tank)

布置在一个防火堤内的一个或多个储罐。 一个或多个罐组构成的区域。 浮顶罐floating roof tank 常压储罐 低压储罐 压力储罐 单防罐 在敞开的储罐内安装浮舱顶的储罐,又称为外浮顶罐。

atmospheric storage tank low-pressure storage tank pressurized storage tank single containment storage tank

设计压力小于或等于(罐顶表压)的储罐。 设计压力大于且小于(罐顶表压)的储罐。 设计压力大于或等于(罐顶表压)的储罐。

带隔热层的单壁储罐或由内罐和外罐组成的储罐。其内罐能适应储存低温冷冻液体 的要求,外罐主要是支撑和保护隔热层,并 能承受气体吹扫的压力,但不能储存内罐泄

漏出的低温冷冻液体。 双防罐 double containment storage tank

由内罐和外罐组成的储罐。其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,在正常操作 条件下,内罐储存低温冷冻液体,外罐能够储存内罐泄漏出来的冷冻液体,但不能限制 内罐泄漏的冷冻液体所产生的气体排放。 全防罐 full containment storage tank

由内罐和外罐组成的储罐。其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,内外罐之间 的距离为1~2m,罐顶由外罐支撑,在正常操作条件下内罐储存低温冷冻液体,外罐既 能储存冷冻液体,又能限制内罐泄漏液体所产生的气体排放。 火炬系统 flare systems

通过燃烧方式处理排放可燃气体的一种设施,分高架火炬、地面火炬等。由排放管 道、分液设备、阻火设备、火炬燃烧器、点火系统、火炬筒及其他部件等组成。 稳高压消防水系统

stabilized high pressure fire water systems

采用稳压泵维持管网的消防水压力大于或等于的消防水系统。 厂际管道

Pipelines between the site boundary and off-site

石油化工企业、油库、油气码头等相互之间输送可燃气体、液化烃和可燃液体物料 的管道(石油化工园区除外)。其特征是管道敷设在石油化工企业、油库、油气码头等 围墙或用地边界线之间且通过公共区域、长度小于或等于30km。

gb50160- 石油化工企业设计防火规范

第1章总定。则为了防止和减少石油化工企业火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。石油化工企业的防火设计除应执行本规范外,尚应符合国家现行的