U A B C O
A B C O设备设备断线 断线 地
设备设备设备设备 Ro IdU Ro Id RcUc=IdRc 图-17 无重复接地时零线断线示意图 Uo=IdRo U 地电阻Rc和工作接地Ro构成回路,在断线处后面,接零设 图-18 有重复接地零线断线示意图备对地电压为:Uc=IdRc(式-12)在断线处之处前面的那部分,接零设备对地电压为:Uo=IdRo(式-13),Uc与Uo之和为电网相电压。因为,Uc和Uo都小于相电压,所以危险程度减轻了一些。 在保护接零系统中。当零线断线时,即使没有设备发生碰壳短路,而是出现三相负荷不平衡,零线上也可能出现危险的对地电压。在这种情况下,重复接地也有减轻或消除危险的作用。如图-19所示,在两相停止用
电一相保持用电的情况下,电流将通过该相负荷、人体和工作接地构成回路。因为人体电阻较大,所以大部分
断线断线 设备 地 设备 R。 R。 Rc 图-19 无重复接地三相负荷不平衡零线断线示意图图-20 有重复接地三相负荷不平衡零线断线示意图电压降在人体上,触电的危险性就很大了。如果是如图-20所示的那样,零线上或设备上有了重复接地,则人
体承受的电压(设备为对地电压)即重复接地电阻Rc上的电压降,一般来说,Rc与负荷电阻和工作接地电阻相比不会太大,其上电压降页只占电网相电压的一部分。从而减轻或消除触电的危险。 3.重复接地是如何缩短故障时间的? 因为重复接地和工作接地构成零线的并联分支,所以当发生短路时,能增加短路电流,而且线路越长,效果越显著,这就加速了线路的保护装置的动作,缩短了事故持续时间。 4.重复接地如何改善防雷性能的? 架空线路零线上的重复接地,对雷电有分流的作用,有利于限制雷电的果电压,改善了防雷的性能。
第六页