中国石油化工集团公司
安装工程预算定额说明(2007)版集团工程 二零零七年
1
石油化工行业
第一册 册 说 明
一、第一册《设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设的新建、改扩建安装工程项目中分段分片设备现场组对安装、静置设备整体安装、传动设备安装、炉类设备制作安装。 二、本册定额编制依据
㈠ 定额依据
1. 《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第一册《设备安装工程》; 2. 《全国统一安装工程预算定额》
第一册 《机械设备安装工程》(GYD-201-2000);
第五册 《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》(GYD-205-2000)。 3. 《全国统一安装工程基础定额》 第一册 《焊接》(GJD201-2006);
第二册 《切割、坡口加工》(GJD202-2006); 第五册 《吊装与水平运输》(GJD205-2006); 第七册 《设备制作、组对、安装》(GJD207-2006)。 ㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他行业发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《钢制压力容器》(GB150-98); 2.《钢制管壳式换热器》(GB151-99);
3.《机械设备安装工程施工及验收通用规》(GB50231-98); 4.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98); 5.《连续输送设备安装工程施工及验收规》(GB50270-98);
2
6.《工业锅炉安装工程施工及验收规》(GB50273-98);
7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规》(GB50274-98); 8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》(GB50275-98); 9.《起重设备安装工程施工及验收规》(GB50278-98);
10.《石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准》(SH3524-1999); 11.《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》(SH/T3527-1999); 12.《石油化工换热设备施工及验收规》(SH/T3532-2005);
13.《催化裂化装置反应再生系统设备施工及验收规》(SH3504-2000); 14.《管式炉安装工程施工及验收规》(SH3506-2000); 15.《石油化工钢结构工程施工及验收规》(SH/T3507-2005); 16.《乙烯装置裂解炉施工技术规程》(SH/T3511-2000); 17.《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》(SH3514-2001); 18.《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SH/T3515-2003);
19.《石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规》(SH/T3538-2005); 20.《压力容器安全技术监察规程》(1999年版)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料;
2.典型的施工组织设计和施工方案; 3. 相关的标准图集和技术手册。
三、本册定额除各章另有说明外,均包括下列工作容: ㈠ 超高作业降效增加费。
㈡ 机械设备(不包括大机组等关键设备)的单机试车。 ㈢ 配合基础二次灌浆。
3
四、本册定额除各章另有说明外,均不包括下列工作容:
㈠ 施工作业区域的场地二次平整与垫层处理。
㈡ 焊缝的预热、后热及热处理。 ㈢ 焊缝无损检测。 ㈣ 组装平台的铺设与拆除。 五、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
1. 设备安装工程中焊缝的各种无损检测、酸洗钝化、预热、后热、热处理和现场组装平台的铺设与拆除、基础二次灌浆,执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》中相应项目;
2. 设备支架、框架,附属于设备的平台、梯子、栏杆,设备衬里用金具的制作安装,执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》中相应项目;
3. 设备部的耐火衬里、炉窑砌筑执行第六册《工业炉窑砌筑工程》中相应项目;
4. 设备的刷油、绝热、防腐蚀执行第九册《刷油、绝热、防腐蚀工程》中相应项目。
㈡ 与其它相关册定额执行围的划分 1. 设备管口第一片法兰以属于设备安装围;
2. 空分装置分馏塔(冷箱)的工艺管道属于设备安装围; 3. 随机组到货的成品管道安装属于机组安装围;
4. 工业给排水中的玻璃钢冷却塔及其风机等专用设备属于第七册《给排水、采暖及消防安装工程》项目围。
㈢ 本定额的设备地脚螺栓和连接设备各部件的螺栓、销钉、垫片及传动部分的润滑油料等,均按随设备配套供货考虑。
4
㈣ 下列费用按表中规定系数计取
序号 项 目 名 称 计算基数 系数 (%)其中人工费(%) 25 1 1 1 2 3 脚手架搭拆人工费 费现场分段、分片组对设备 脚手架搭拆人工费 费炉类设备 脚手架搭拆人工费 费整体安装静置设备、机械设备 安装与生产同时进行施工降效增加费 在有害身体健康环境中施工降效增加费 20 15 6 25 25 人工费 人工费 6 6 100 100
第一章 现场分段、分片设备组对安装
说 明
一、本章定额适用于分段、分片到货的容器、塔器、反应器类设备的现场组对安装,不适用于散装到货螺栓连接组对的设备安装。 二、本章定额不包括以下工作容
㈠ 空气分馏塔冷箱壳体结构、平台、梯子、栏杆的制作,其它设备的平台、梯子、栏杆制作安装。
㈡ 现场组装容器的搅拌装置、塔塔盘安装及设备填充物的充填。 ㈢ 聚丙烯环管反应器的焊缝壁抛光。
㈣ 吊耳制作安装,临时加固件的制作安装,设备水压试验、气密试验,组装
5
平台的铺设与拆除。
三、使用定额的有关规定
㈠ 设备分段组对和设备分片组装后的设备吊装就位安装,执行本册定额第二章相应项目。
㈡ 分段到货设备采用分段高空组对吊装施工方法时,执行设备底段整体安装、整台设备分段组对和高空组对吊装定额项目。
㈢ 容器分段组对是按一道焊口取定的,每增加一道焊口,增加定额基价的0.35;塔类设备分段组对是按两道焊口取定的,若一道焊口时按定额基价乘以系数0.75,若两道焊口以上,每增加一道焊口,增加定额基价的0.35。
塔类设备分段组对适用于设备四段以组对施工,当塔类设备实际分段数量超过四段时,执行塔类设备分多段现场组对安装项目。
㈣ 不同材质的设备分段组对、分片组装,按下表规定系数计取:
材质 合金钢 低温钢 铝 人 工 费 1.15 1.20 1.70 材 料 费 1.02 1.12 1.52 机 械 费 1.12 1.20 3.00 备注:⒈合金钢、低温钢设备以碳钢设备为基数; ⒉铝、铝合金设备以不锈钢设备为基 数。 铝合金 1.95 1.55 3.30 ㈤复合钢材质的设备分段组对、分片组装,套用相应碳钢设备分段、分片组装项目,并按下表规定系数计取:
板厚:基层+复合层(mm) 增加不锈钢电焊条 (占定额中碳钢电焊条含量的比例) 综合工日调整系数 电焊机调整系数 电焊条烘干箱调整系数 电焊条恒温箱调整系数 尼龙砂轮片调整系数 6+3 58% 1.2 1.3 1.3 1.3 3.0 8+3 47% 1.15 1.25 1.25 1.25 2.8 10+3 45% 1.1 1.22 1.22 1.22 2.6 12+3 42% 1.1 1.22 1.22 1.22 2.6 14+3 37% 1.08 1.2 1.2 1.2 2.5 6
板厚:基层+复合层(mm) 增加不锈钢电焊条 (占定额中碳钢电焊条含量的比例)33% 综合工日调整系数 电焊机调整系数 电焊条烘干箱调整系数 电焊条恒温箱调整系数 尼龙砂轮片调整系数 16+3 30% 1.08 1.2 1.2 1.2 2.5 18+3 28% 1.06 1.18 1.18 1.18 2.5 20+3 26% 1.06 1.18 1.18 1.18 2.5 22+3 24% 1.06 1.18 1.18 1.18 2.5 24+3 22% 1.05 1.15 1.15 1.15 2.4 26+3 1.05 1.15 1.15 1.15 2.4 四、工程量计算规则
㈠ 分段、分片组对或组装的容器、塔类设备,按设计图纸标明的重量以\吨\为计量单位计算。设备重量包括随设备供货的件(指部固定件)、设备的开口件、加强板、裙座等全部金属件重量;不包括设备填充物、砌筑、衬里、部可拆件和塔盘、外部平台、梯子、栏杆以及采用立装法施工的件重量。
塔类设备分多段现场高空组对安装时,最底段按整体塔安装执行,其余各段依据各段的设计图纸重量以\段\为计量单位执行塔类设备分多段现场高空组对安装项目。
㈡ 炼油厂再生器、沉降器分片组对安装,按设计图纸标明的重量以\吨\为计量单位计算。包括设备本体、部构件、提升管、再生斜管、待生斜管、集气室、旋风分离器、分布板、波形膨胀节、辅助燃烧室、防焦板及其所属其它各个部件的全部重量;不包括锚固件、龟甲网、再生烟道及耐磨衬里等重量。
㈢ 三级旋风分离器分片组对安装,按设计图纸标明的重量以\吨\为计量单位计算。包括设备本体、分离单管(左、右旋)、吊筒、上下隔板、中心管等全部金属件的重量;不包括锚固件、龟甲网及耐磨衬里等重量。
㈣ 空气分馏塔组对安装,按设计图纸标明的重量以\吨\为计量单位计算。包括冷箱结构架、壳体、平台、梯子、栏杆、冷箱设备(上下塔、热交换器)、管道、管件、阀门、支架、吊架、连接板等冷箱全部金属件重量;不包括部填充物的重量。
7
部填充物的充填以及冷箱外部第一个法兰以外的设备、管道、电气、仪表安装另行计算。
㈤ 聚丙烯环管反应器组对安装,按设计图纸标明的重量以\吨\为计量单位计算;重量包括筒体、弯管、连接梁等全部金属重量。
第二章 静置设备整体安装
说 明
一、本章定额适用于各类静置设备整体安装,设备水压试验和气密试验,设备清洗、脱脂。
二、本章定额不包括以下工作容
㈠ 除高压设备外,金属垫片的热处理和紧固件的冷紧、热固。
㈡ 设备的平台、梯子、栏杆的制作与安装。 ㈢ 吊耳的制作安装与拆除。 ㈣ 吊装加固件的制作、安装与拆除。 ㈤ 电解槽隔膜的吸附处理。 ㈥ 60吨以上设备的场水平运输。 ㈦ 试压临时管线的敷设与拆除。 ㈧ 设备蒸汽吹洗时使用的蒸汽。 三、使用定额的有关规定
㈠ 热交换器安装项目中不包括抽芯检查,如需要抽芯检查时执行相应热交换器抽芯检查定额项目。
㈡ 容器类设备抽芯检查时,定额人工费、机械费乘以系数1.30。若容器为壳体与芯分别安装时,定额人工费、机械费乘以系数1.50。
8
㈢ 塔盘安装是按各种施工方式综合取定的,无论采取立装或卧装方式均不得调整。
㈣ 铝制容器、塔类设备的安装,执行相应的不锈钢容器或塔类设备安装项目,定额基价乘以系数1.30。
㈤ 定额中设备压力是指设计压力;设备容积是按设计图示尺寸计算的容积,计算时不扣除设备部部件所占体积。
㈥ 常压设备如在基础上注水试漏,按试验压力1兆帕的项目,定额基价乘以系数0.60;如在道木堆上试漏,按试验压力1兆帕的项目,定额基价乘以系数0.85。
㈦ 设备水压试验项目是按设备吊装就位后在基础上进行试验考虑的,如在道木堆上进行水压试验,定额基价乘以系数1.35。
㈧ 设备填充项目是按一般工艺要求编制的,若工艺要求必须进行密相装填时,定额基价乘以系数2.0;如工艺要求必须在无氧状态下装填,定额人工费、机械费乘以系数2.80。
㈨ 容器、热交换器水压试验是按一般容器、固定管板式热交换器取定的,其它结构形式的容器、热交换器试压按下表规定系数计取:
序号 1 2 3 4 5 设备名称 带搅拌装置的容器 有冷却加热及其它装置的容器 浮头式热交换器 螺旋板式热交换器 蛇管式、U型管式、套管式、排管式热交换器 计算基数 定额基价 定额基价 定额基价 定额基价 定额基价 调整系数 0.90 1.10 1.30 0.85 0.95 ㈩ 超高作业降效增加费
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度(设备底座标高)超过定额项目设置高度围时,以定额设置最大高度项目为基数,人工费、机械费分别乘以下表规定系数:
安装高度 30-40m 40-60m 60-80m 80-100m
9
超高作业降效增加费系数 0.15 0.20 0.30 0.40 四、工程量计算规则
㈠ 整体安装设备按设计图纸标明的重量以\吨\为计量单位计算。设备本体与外部结构组合整体吊装的设备,重量包括本体、附件、吊耳、绝热、衬以及随设备吊装的外部管线、平台、梯子、栏杆等重量;不包括设备安装后立装的塔盘、填充物及其它附件的重量。
设备绝热、衬以及随设备吊装的外部管线、平台、梯子、栏杆制作安装另行计算。
㈡ 带搅拌装置的容器重量,包括设备本体、件、搅拌装置及其附属的电机、支架、防护罩等的全部重量。
带搅拌装置的容器到货形式按搅拌装置与容器整体供货考虑。
㈢ 塔盘安装按设计类型和规格以\层\为计量单位计算。 ㈣ 电解槽安装按重量以\吨\为计量单位计算。设备重量包括:
1. 钢框架底座、玻璃钢盖电解槽包括底座、阴极箱、阳极板、上盖、底部绝缘磁瓶等全部结构件重量;
2. 混凝土槽、底、盖电解槽包括壳体、阴极箱、阳极石墨、槽向导板(电解铜)等全部金属、非金属件重量。
㈤ 工艺单元(撬块)安装根据工艺单元(撬块)安装重量和单元底座截面投影面积,以\套\为计量单位计算。
工艺单元(撬块)的安装重量包括底座上设备、管道、阀门、法兰、螺栓、垫片、钢结构、电气、仪表部件等全部重量;单元底座截面面积按底座外围正投影尺寸计算。
㈥ 设备水压试验、气密试验按设备容积以\台\为计量单位计算。 ㈦ 设备填充按实填净重以\吨\为计量单位计算。
10
㈧ 设备脱脂按脱脂的净面积以\平方米\为计量单位计算。 ㈨ 填充物及其它物件脱脂按物体净重以\吨\为计量单位计算。
第三章 机械设备安装
说 明
一、本章定额适用于各类压缩机、汽轮机、泵、风机、起重、输送等机械设备安装。
二、本章定额不包括以下工作容
㈠ 设备的平台、梯子、栏杆、支架、防护罩以及其它金属件的制作。 ㈡ 电动机的抽芯检查、干燥处理。
㈢ 单机试车所需要的水、电、气(汽)、燃料、润滑油、封油等。 ㈣ 大型设备安装所需的专用机具。
㈤ 输送设备的钢制外壳、刮板、漏斗制作安装。 ㈥ 起重设备试运转所需重物的供应和搬运。 ㈦ 特殊阀门安装中执行机构的调校。 ㈧ 机体及随机配件、附属设备的酸洗。 ㈨ 单机试车的临时措施。 三、使用定额的有关规定
㈠ 带附属设备的机械设备安装项目中,已包括与设备本体联体的平台、梯子、栏杆、支架、屏盘、电机、安全罩以及设备本体第一道法兰以的管道安装。
㈡ 活塞式(V、W、S型)、扇形及离心式压缩机安装是按单级和单轴考虑的,安装同类双级、双轴压缩机时,按相应定额人工费乘以系数1.40。
㈢ 泵安装中包括泵入口过滤网、联轴节(或皮带)以及深井泵扬水管的安装;
11
深水泵橡胶轴与扬水管的连接螺栓按随设备供货考虑。
㈣ 液环泵安装执行相应单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装项目,定额基价乘以系数1.25。
㈤ 输油臂(码头用)安装项目中不包括水上运输及吊装机械费用。 ㈥ 轨道安装项目中,当实际采购的螺栓、压板、鱼尾板、连接板、垫板、垫块、垫圈、插片、铁片等专用配件与定额项目中取定的单价不同时,可按实进行调整。
㈦高温插板阀、掺合阀安装执行电动高温闸阀安装项目,气动阻尼阀安装执行气动蝶阀安装项目。
㈧ 自动包装系统的包装系统安装包括包装机机组、计量秤、皮带(托辊)输送机、重量检测器、金属检测器、打印机、计数器及输送中的各种压袋、伺服、转向、排列、推进机构的安装;装车系统安装包括码垛机组、输送机械、升降机械、托盘输送机械的安装。
四、工程量计算规则
㈠ 压缩机安装按设备重量以\台\为计量单位计算;在计算设备重量时,活塞式V、W型压缩机的设备重量,按同一底座上的主机、电动机、仪表盘及附件、底座等的总重量计算;立式及L型压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机不包括电动机、汽轮机等动力机械的重量,电动机和汽轮机安装另执行相应定额项目;DMH型对称平衡式压缩机的重量,按主机、电动机及随主机到货的附属设备的总重量计算,不包括附属设备的安装,附属设备的安装应按相应定额项目另行计算。
㈡ 泵、风机安装,按规格型号和设备重量以\台\为计量单位计算;在计算设备重量时,直联式的泵、风机,以本体、电机及底座的总重量计算;非直联式的泵、风机,以本体和底座的总重量计算,不包括电动机重量,但电动机的安装已包括在定额;
12
深水泵的设备重量按本体、电动机、底座及泵扬水管的总重量计算。 ㈢ 膨胀机、干燥机、过滤机、压滤机械设备、离心机、污水处理设备、产品成型机械设备、包装机械设备、炼油厂机械设备安装,按规格型号和设备重量以\台\为计量单位计算。设备重量包括设备的本体及随本体成套供货的辅机、走台、扶梯、防护罩等全部金属重量。
㈣ 特殊阀门、输油臂(码头用)安装按型号规格以\台\为计量单位计算。 ㈤ 起重设备安装按型号规格以\台\为计量单位计算;起重机轨道安装,按型号规格以\吨\为计量单位计算。
㈥ 输送机械设备安装按型号规格以\台\为计量单位计算;刮板输送机定额是按一组驱动装置取定的,如超过一组时,将输送长度除以驱动装置组数,按定额相应的\米/组\子目调整。
㈦ 独立搅拌装置安装,按设计图纸标明的重量以\台\为计量单位计算;包括支架、搅拌器及其附属的电机、减速器、保护罩等全部重量。
㈧ 电动机及电动发电机组安装,按设备重量以\台\为计量单位计算。
第四章 工业炉及蒸汽锅炉安装
说 明
一、本章定额适用于石油化工工业炉、炼油厂加热炉的制作安装,中压、高压锅炉成套设备安装,燃油燃气高压蒸汽锅炉安装,20吨/小时以的通用供热低压蒸汽锅炉安装。
二、本章定额不包括以下工作容
㈠ 炉钩钉、托盘制作安装。
㈡ 炉管的焊前预热、后热及焊后热处理。 ㈢ 炉本体第一道法兰以外的管道工程。
13
㈣ 烘炉及试运转所需水、电、油、汽及其它燃料。 ㈤ 锅炉的化学清洗、酸洗、碱洗及污水排放的临时设施。 ㈥ 现场组装平台的铺设与拆除,临时支撑架制作、安装与拆除。
㈦ 不属于制造厂供货的20吨/小时以低压蒸汽锅炉的金属构件,煤斗、连接平台、烟道、风道及烟囱的制作安装。
三、使用定额的有关规定
㈠ 炉窑金具制作安装执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》中相应项目。
㈡ 除乙烯裂解炉以外的其它石油化工工业炉安装项目中,炉墙、炉底、炉顶均按成片到货,炉管按成组成排散装到货,废热系统的烟风道和烟囱按分段到货,零部件按成品或半成品到货考虑,均不包括制作工作容。
现场发生制作施工时可执行炼油厂加热炉相应制作项目。
㈢ 炉管焊接中所采用的焊接材料与定额取定不同时,可按实换算焊接材料单价,消耗量不变。
四、工程量计算规则
炉体结构、炉管、部件的制作安装按炉子类别和部件名称,以\吨\为计量单位计算,各部分重量按以下规定围计算: ㈠ 石油化工工业炉制作安装 1. 裂解炉制作安装
⑴ 炉体结构重量包括炉架、炉底、炉墙、炉顶结构、管箱、平台、梯子、栏杆、烟道、风道、烟囱;
10万吨/台.年以上裂解炉炉体重量不包括整体到货的对流段模块重量。 ⑵ 炉管包括辐射段炉管和对流段炉管的重量。 2. 其它石油化工工业炉安装
14
⑴ 炉体结构重量包括炉架、炉底、炉墙、炉顶结构、管箱等金属重量; ⑵ 炉管包括辐射段、对流段的管子、管件、联箱、集管箱、支吊架等全部金属重量;
⑶ 烟道、风道是指炉本体的供风排烟管道,包括其本体段、弯头、附件、加固件、补偿器、支吊架、支座等金属重量;
⑷ 烟囱是指炉本体上的排烟通道,包括本体、孔门、附件、加固件和安装在烟囱上的爬梯重量,不包括盘梯、平台、栏杆、喷淋、消防装置的重量。
㈡ 炼油厂加热炉制作安装
1. 炉架包括框架(立柱、横梁)、炉底、炉体、炉顶、侧墙、对流室弯头箱框、对流顶及横梁、保护罩等金属结构重量;
2. 金属烟囱包括烟囱本体、支架、风缆绳、孔门附件、加固件和安装在烟囱上的爬梯等;不包括平台、梯子、栏杆、喷淋消防装置的重量;
3. 箱门、盖板包括对流箱门及炉顶盖板重量;
4. 烟道包括直管、弯头、附件、加固件、补偿器及支吊架重量; 5. 活动平台包括吊栏、轨道、护栏、起重索具、卷扬机及平衡装置重量; 6. 排管安装重量包括对流段和辐射段排管、过热蒸汽排管及横竖布置的光管及钉头管重量;
7. 其它附件重量包括各类管组、法兰、定位管、吊管、管卡及支吊架等金属附件重量。
㈢ 废热锅炉安装
1. 合成氨装置和乙烯装置的废热锅炉本体,包括废热锅炉和汽包的重量; 2. 蒸汽重整炉废热系统中钢结构安装,包括系统钢结构、平台、梯子、栏杆、燃料空气预热器、重整气废热锅炉、燃料气废热锅炉、汽包、蒸汽过热器、烟风道等全部金属重量。
15
㈣ 中压、高压锅炉成套设备安装
包括钢架、汽包、水冷系统、过热系统、再热系统、省煤器、空气预热器、本体管路、炉排、除灰装置及各种金属结构等全部金属重量。
㈤ 燃油、燃气高压蒸汽锅炉安装 1.炼油厂一氧化碳蒸汽锅炉安装
⑴ 钢架包括立柱、横梁、钢性圈梁、斜梁、支撑以及其它连接构件重量; ⑵ 走台、梯子包括走台、梯子及栏杆重量;
⑶ 汽包包括上、下汽包及其部装置、吊架及导向装置重量; ⑷ 对流管束包括管束及密封条重量;
⑸ 水冷器包括水冷器及其联箱、降水管、蒸发管、连通管、支吊架和固定装置重量;
⑹ 省煤器包括省煤器、盘管、联箱、支持构件及支持固定装置重量; ⑺ 过热器及减温器包括一、二级蛇形过热器、联箱、减温器、饱和蒸汽和过热蒸汽管、支吊架和支撑装置重量;
⑻ 空气预热器包括管型及板型空气预热器本体、转折罩、框架、端夹护板、伸缩节、吹灰挡板、本体烟道挡板及其操作装置重量;
⑼ 除灰装置包括灰斗、分离器、珠斗、膨胀节、扩散器、升珠管、落珠管、缓冲器、收集器、喷嘴及支吊架等除灰配件重量;
⑽ 燃烧设施包括一氧化碳燃烧器、护板、燃气喷嘴、燃油喷嘴、点火器、点火门、调风器及风箱重量;
⑾ 钢板护板包括炉顶外护板、尾部外护板、炉底护板及梳形板重量; ⑿ 孔、门类及各种结构包括隔板、截止块、防爆门、人孔门、检查孔、测量孔及其它小型配件重量;
⒀ 波纹板包括波纹板、罩壳及连接件重量。
16
2.燃油高压蒸汽锅炉安装
燃油高压蒸汽锅炉包括汽包、钢架结构、平台、梯子、栏杆、蒸发管、水冷壁管、过热器系统、回转预热器系统、烟风道、罩壳、支撑架及各种\形金属件重量。
3.本体管路安装
本体管路包括排汽管、汽水管、取样管、再循环管、反冲洗管、减温器管、消防管、高压汽水混合联箱、各种指示器、取样冷却器、阀类、管件等全部金属重量。
㈥ 20吨/小时以低压蒸汽锅炉安装
1. 各种型号的常压(立式)锅炉、快装锅炉、组装锅炉安装以\台\为计量单位计算;
散装锅炉安装以\吨\为计量单位计算;重量包括钢架、汽包、水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器、本体管路、吹灰器、平台、梯子、栏杆、链式炉排及各种小构件等全部金属重量。
第五章 设备组对安装其它项目
说 明
一、本章定额适用于吊耳的制作安装,分段分片设备组对胎具的制作、安装与拆除,浮头式换热器试压胎具制作,设备吊装加固及设备基础二次灌浆。
二、工程量计算规则
㈠ 吊耳制作安装的数量以批准的施工方案为依据,按荷载能力以\个\为计量单位计算。
㈡ 浮头式换热器试压胎具制作,按换热器的公称直径以\台\为计量单位计算。 ㈢ 设备组装及加固,以批准的施工方案为依据,按胎具或加固件的重量以\吨\为计量单位计算。
㈣ 设备基础二次灌浆,按地脚螺栓孔灌浆和设备底座与基础间灌浆,以\立方米\为计量单位计算。
17
第二册 册 说 明
一、第二册《工业管道安装工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设项目的新建、改扩建工程项目中管道、管件、阀门等安装工程。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
1.《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第二册《工艺管道安装工程》;
2.《全国统一安装工程预算定额》第六册《工业管道工程》(GYD-206-2000); 3.《全国统一安装工程基础定额》 第一册 《焊接》(GJD201-2006);
第二册 《切割、坡口加工》(GJD202-2006); 第四册 《检验、试验、吹扫与清洗》(GJD204-2006); 第五册 《吊装与水平运输》(GJD205-2006); 第六册 《管道组对、安装》(GJD206-2006)。 ㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他行业发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《工业管道工程施工及验收规》(GB50235-97);
2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98); 3.《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规》(SH3501-2002); 4.《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-87); 5.《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》(GB985-88);
18
6.《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》(GB986-88); 7.《石油化工低温钢焊接规程》(SH/T3525-2004); 8.《钛管施工及验收规》(SH3502-2000);
9.《石油化工钢制管道工程施工及工艺标准》(SH/T3517-2001); 10.《石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程》(SH/T520-2004)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料;
2.典型的施工组织设计和施工方案; 3.相关的标准图集和技术手册。
三、本册定额包括配合单机试车工作(不包括大机组等关键设备)。 四、本册定额除各章另有说明外,均不包括下列工作容: ㈠ 管道安装后的充氮保护和防冻保护。 ㈡ 刷油、绝热、防腐蚀、衬里。
㈢ 地沟和埋地管道的土石方开挖、回填及砌筑。 五、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
1.空分装置冷箱的管道属设备本体管道,执行第一册《设备安装工程》中相应项目;
2.预制成型的设备本体管道,执行第一册《设备安装工程》;
3.生产、生活共用的给水、排水、蒸汽、煤气输送管道,执行本册定额;生活用的各种管道执行第七册《给排水、采暖及消防安装工程》中相应项目;
4.单件重100千克以上的管道支吊架制作安装,管道预制钢平台的搭拆执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》中相应项目。
㈡ 使用定额的有关规定
19
1.厂区外1公里至10公里以的管道安装项目,定额人工费和机械费乘以系数1.1,厂区外10公里以外的管道安装项目执行长输管道定额;
2.车间整体封闭式(非盖板封闭)地沟管道,定额人工费和机械费乘以系数1.2; 3.超低碳不锈钢管道(304L、316L等)安装执行不锈钢管道安装项目,定额人工费和机械费乘以系数1.15;
4.伴热管道、管件采用承插焊连接时,可分别执行相应焊接方式的管道、管件安装项目,定额人工费乘以系数1.05;
5.方型补偿器的弯头执行本册定额第二章相应项目,直管执行本册定额第一章相应项目;
6.本册定额是按预制厂预制、现场安装编制的,预制深度已综合考虑,执行定额时不得调整;
7.本册定额中各类管道安装项目适用于下列材质: ⑴ 碳钢管适用于焊接钢管、无缝钢管、16Mn钢管; ⑵ 碳钢板卷管适用于碳钢板卷管、16Mn钢板卷管; ⑶ 合金钢管适用于各种材质合金钢管; ⑷ 不锈钢管适用于各种材质不锈钢管; ⑸ 铜管适用于紫铜、黄铜、青铜管。
8.管道安装按设计压力执行相应定额项目;阀门、管件、法兰按公称压力执行相应定额项目;
9.钛管道、锆管道、哈氏合金管道、双相不锈钢管道及相应材质管件、法兰安装项目中焊接材料单价可按实调整。
㈢ 超高作业降效增加费
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度超过20米时,超过部分按定额人工费和机械费分别乘以系数0.3。
20
㈣ 下列费用按表中规定系数计取 序号项 目 名 称 1 2 3 计算基数 系数(%) 其中人 工费(%) 脚手架搭拆费 安装与生产同时进行施工降效增加费 在有害身体健康环境中施工降效增加费 人工费 人工费 人工费 10 6 6 25 100 100 第一章 管道安装
说 明
一、本章定额适用于碳钢管、不锈钢管、合金钢管及有色金属管、非金属管、生产用铸铁管、成品法兰管道安装。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 管道压力试验、吹扫与清洗。 ㈡ 焊缝无损检测、预热、后热及热处理。 ㈢ 管道支架制作与安装。 三、使用定额的有关规定
㈠ 有缝钢管安装包括封头、补芯安装。 ㈡ 伴热管安装包括煨弯工序。
㈢ 夹套管安装是按照管材质为不锈钢,外管材质为碳钢进行编制的,若、外套管材质均为碳钢时,定额人工费乘以系数0.9,电焊条按碳钢焊条单价进行换算。
㈣ 低压螺旋卷管安装,按中压定额相应项目,定额基价乘以系数0.8。
21
㈤ 成品衬里钢管执行衬里钢管安装项目,定额基价乘以系数0.4。 ㈥ 法兰连接管道安装按成品管段供货考虑。 四、工程量计算规则
㈠ 管道安装按不同压力等级、材质、焊接形式,以\米\为计量单位计算。 ㈡ 各种管道安装工程量,按设计管道中心线长度计算,不扣除阀门、管件所占长度。
㈢ 管廊及地下管网主材用量,按施工图净用量加损耗量计算。
㈣ 全加热套管安装时,、外管分别计算工程量;外管按相应管道安装项目,定额人工费和机械费乘以系数1.05。
第二章 管件连接
说 明
一、本章定额适用于弯头、三通、异径管等各种管件连接。 二、使用定额的有关规定
㈠ 全加热套管的外套管件安装,按两半管件考虑;两半封闭短管执行管件连接相应项目。
㈡ 仪表一次部件安装执行本章定额管件连接相应项目,定额基价乘以系数0.7。 ㈢ 温度计扩大管制作安装执行本章定额管件连接相应项目,定额基价乘以系数1.5。
㈣ 低压螺旋卷管管件连接执行中压定额管件连接相应项目,定额基价乘以系数0.8。
㈤ 焊接盲板安装执行本章定额管件连接相应项目,定额基价乘以系数0.6。 三、工程量计算规则
22
㈠ 各种管件按不同压力等级、材质、焊接形式,以\个\为计量单位计算。 ㈡ 现场挖眼接管三通、摔制异径管,根据不同压力、材质、规格,按主管径规格计算工程量,执行管件连接相应项目,不另计制作费和主材费;挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量;挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。
第三章 阀门安装
说 明
一、本章定额适用于螺纹阀门、法兰阀门、安全阀等各种阀门的安装。 二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 阀体磁粉检测。 ㈡ 阀杆密封填料更换。 三、使用定额的有关规定
㈠ 法兰阀门安装包括一个垫片和一付法兰用螺栓的安装费。
㈡ 焊接阀门安装定额项目是按碳钢材质编制的,采用其它材质的阀门时,可换算电焊条单价。
㈢ 阀门安装中螺栓材料费按施工图设计用量加规定的损耗量计算。 ㈣ 阀门强度试验、密封试验用介质是按水考虑的,如设计要求采用其它介质时,可按实际使用介质计算。
㈤ 阀门安装不做强度试验、密封试验及解体检查清洗时,定额基价乘以系数0.6。
㈥ 流量计安装执行调节阀门安装相应项目。
㈦ 限流孔板、八字盲板安装执行阀门安装相应项目,定额基价乘以系数0.6。 ㈧ 减压阀安装按高压侧直径执行定额相应项目。 四、工程量计算规则
23
㈠ 各种阀门按不同压力、连接形式,以\个\为计量单位计算。 ㈡ 各种法兰阀门安装与配套法兰的安装,分别计算工程量。
第四章 法兰安装
说 明
一、本章定额适用于平焊法兰、对焊法兰、翻边活动法兰等各种法兰安装。 二、使用定额的有关规定
㈠ 法兰安装包括一个垫片和一付法兰用螺栓的安装费。
㈡ 焊环活动法兰安装,执行本章定额翻边活动法兰安装相应项目。 ㈢ 法兰安装中螺栓材料费按施工图设计用量加规定的损耗量计算。 ㈣ 单片法兰安装执行法兰安装相应项目时,定额基价乘以系数0.61,螺栓数量不变。
㈤ 配法兰的盲板只计算主材费,安装费已包括在单片法兰安装。
㈥ 中压平焊法兰、螺纹连接法兰安装,执行低压法兰安装相应项目,定额基价乘以系数1.2。
㈦ 节流装置安装执行法兰安装相应项目,定额基价乘以系数0.8。
㈧ 低压合金钢对焊法兰安装执行中压法兰安装相应项目,定额基价乘以系数0.8。
三、工程量计算规则
各种法兰安装按不同压力、材质、规格和种类,以\付\为计量单位计算。
第五章 板卷管与板卷管件制作
24
说 明
一、本章定额适用于碳钢板、不锈钢板、铝板等各种板卷管及管件制作。 二、本章定额不包括下列工作容 钢卷板的开卷与平直。 三、使用定额的有关规定
㈠ 各种板材异径管制作,不分同心、偏心,执行同一定额项目。 ㈡ 弯头煨制项目中煨弯按90°考虑,煨180°时,定额基价乘以系数1.5。 四、工程量计算规则
㈠ 板卷管与管件制作按不同材质、规格,以\吨\为计量单位计算。 ㈡ 成品管材制作管件按不同材质、规格,以\个\为计量单位计算。 ㈢ 三通不分同径或异径按主管径计算。 ㈣ 异径管不分同心或偏心按大管径计算。
第六章 管道压力试验、吹扫与清洗
说 明
一、本章定额适用于各种管道压力试验、脱脂、清洗、吹扫。 二、使用定额的有关规定
㈠ 本章定额项目中包括了管道试压、吹扫及清洗所用的摊销材料,不包括管道之间的临时串通管和临时排放管线。
㈡ 管道液压试验用介质是按水考虑的,如设计要求采用其它介质时,可按实计算。
㈢ 管道油清洗定额项目是按系统循环法考虑的,定额中包括油清洗系统连接
25
和滤油机用橡胶管的摊销,不包括管除锈。
三、工程量计算规则
㈠ 管道压力试验、吹扫与清洗按不同压力、规格,以\米\为计量单位计算。 ㈡ 泄漏性试验按压力、规格,以\米\为计量单位计算。
第七章 无损检测与热处理
说 明
一、本章定额适用于管材、焊缝的无损检测、预热和后热及热处理。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 固定射线检测仪器使用的各种支架制作。 ㈡ 超声波检测对比试块的制作。 三、使用定额的有关规定
㈠ 电加热片或电感应预热中,如设计要求焊后立即进行热处理,按焊前预热项目定额人工费乘以系数0.87。
㈡ 电加热片预热或热处理中,如要求增加一层石棉布保温,石棉布的消耗量与高硅(氧)布相同,定额人工费不变。
㈢ 电加热片是按履带式考虑的,实际与定额不同时可调整。
㈣ X射线、Υ射线检测执行定额时,按管材的双壁厚执行定额相应项目。 四、工程量计算规则
㈠ 管材表面无损检测按规格,以\米\为计量单位计算。 ㈡ 焊缝射线检测按管材的双壁厚,以\为计量单位计算。
㈢ 焊缝超声波、磁粉和渗透检测按规格,以\个口\为计量单位计算。 ㈣ 焊前预热、后热和焊后热处理按不同材质、规格,以\个口\为计量单位
26
计算。
㈤ 管道焊缝应按照设计要求的检验方法和数量进行无损检测。设计无规定时,管道焊缝的射线照相检验比例应符合规规定。射线检测片子数量按规要求计算。
第八章 其它项目
说 明
一、本章定额适用于管道支架制作安装、套管制作安装等。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 分气缸、集气罐和空气分气筒安装中不包括附件安装。 ㈡ 冷排管制作与安装不包括钢带退火和冲、套翅片。 三、使用定额的有关规定
㈠ 弹簧式管架制作安装中弹簧按主材另计。
㈡ 木垫式管架不包括木垫重量,木垫的安装费已包括在定额。
㈢ 采用成型钢管焊接的异型管架制作安装,按一般管架项目定额基价乘以系数1.3;一般管架是按碳钢材质考虑的,如材质不同时,电焊条价格可以换算。
㈣ 有色金属管、非金属管的管架制作安装,按一般管架项目定额基价乘以系数1.1。
㈤ 管道支吊架制作、安装比例: 一般管架: 制作占65%,安装占35%; 木垫式及弹簧式管架:制作占78%,安装占22%。 四、工程量计算规则
㈠ 一般管架制作安装适用于单件重量在100千克以的管架,以\吨\为计量单位计算。
㈡ 套管制作安装按不同规格,以\个\为计量单位计算。
27
㈢ 焊口充氩保护按不同规格,以\个口\为计量单位计算。 ㈣ 冷排管制作与安装以\米\为计量单位计算。
第三册 册 说 明
一、第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设的新建、改扩建安装工程项目中金属贮罐、气柜、火炬及排气筒、料斗料仓、工艺金属结构预制安装和球形罐组对安装。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
1. 《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》;
2. 《全国统一安装工程预算定额》第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》(GYD-205-2000);
3. 《全国统一安装工程基础定额》 第一册 《焊接》(GJD201-2006);
第二册 《切割、坡口加工》(GJD202-2006); 第四册 《检验、试验、吹扫与清洗》(GJD204-2006); 第五册 《吊装与水平运输》(GJD205-2006); 第七册 《设备制作、组对、安装》(GJD207-2006)。 ㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他行业发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《钢制球形储罐》(GB12337-98); 2.《球形储罐施工及验收规》(GB50094-98);
28
3.《钢结构工程施工及验收规》(GB50205-95);
4.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98); 5.《石油化工低温钢焊接规程》(SH/T3525-2004); 6.《石油化工钢结构工程施工及验收规》(SH/T3507-2005); 7.《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准》(SH/T3530-2001); 8.《球形储罐工程施工工艺标准》(SH/T3512-2002); 9.《石油化工铝制料仓施工及验收规》(SH3513-2000);
10.《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》(SH3514-2001)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料; 2.典型施工组织设计和施工方案; 3. 相关的标准图集和技术手册。
三、本册定额除各章另有说明外,均不包括下列工作容: ㈠ 施工作业区域的场地二次平整与垫层处理。 ㈡ 设备试压时的临时管线敷设与拆除。 四、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
1. 各种吊耳制作安装、吊装加固执行第一册《设备安装工程》中相应项目; 2. 刷油、绝热、防腐蚀、阴极保护执行第九册《刷油、绝热、防腐蚀工程》中相应项目。
㈡ 附件安装用的连接螺栓、销钉、垫片均按随设备附件配套供货考虑。 ㈢ 设备水压试验项目中试压用水另行计算。 ㈣ 超高作业降效增加费
29
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度超过40米时,超过部分按定额人工费、机械费分别乘以表中规定系数:
安装高度 超高作业降效增加费系数 40~60m 0.15 60~80m 0.25 80~100m 0.45
㈤ 下列费用按表中规定系数计取
序号 1 1 1 1 1 1 2 3 项 目 名 称 脚手架搭拆费 金属贮罐预制安装 脚手架搭拆费 球形罐组对安装 脚手架搭拆费 气柜、料斗、料仓预制安装 脚手架搭拆费 火炬、排气筒组对吊装 脚手架搭拆费 工艺金属结构制作安装 脚手架搭拆费 无损检测及热处理 安装与生产同时进行施工降效增加费 在有害身体健康环境中施工降效增加费 计算基数 人工费 人工费 人工费 人工费 人工费 人工费 人工费 人工费 系数(%) 20 25 20 7 10 15 6 6 其中人工费(%) 25 25 25 25 25 25 100 100
第一章 金属贮罐预制安装
说 明
一、本章定额适用于拱顶、浮顶、浮顶金属油罐,低温双层拱顶罐及其附件的预制安装。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 钢卷板的开卷与平直。
㈡ 油罐外部的平台、梯子、栏杆制作安装。 ㈢ 现场组装平台铺设与拆除。 ㈣ 附件、机加工件的制作与加工。 ㈤ 焊缝的预热、后热和焊后局部热处理。
30
㈥ 特殊施工技术措施费。
㈦ 油罐水压试验时油罐基础沉降观测。 三、使用定额的有关规定
㈠ 金属油罐预制安装项目是按一个工地同时建造同系列两座以上(包括两座)油罐考虑的,如果一个工地只建造一座油罐时,定额人工费、机械费乘以系数1.25。
㈡ 油罐水压试验是按同容量的两座(包括两座)以上油罐连续交替试压考虑的,如一座油罐单独试压,定额人工费、机械费乘以系数1.30。
㈢ 浮顶油罐水压试验执行拱顶油罐水压试验项目,定额人工费、机械费乘以系数1.20。
㈣ 油罐密封、附件(包括孔颈或加强板)均按成品合格件供货考虑。 ㈤ 油罐预制安装定额项目中型钢圈煨制和擗八字,执行本册定额第七章相应项目另行计算。
㈥ 不锈钢油罐的配件(不含加热器制作安装)安装执行碳钢油罐配件安装相应项目,基价乘以系数1.30。
㈦ 金属油罐主体预制安装中未列主材用量,执行定额时,型钢、钢板、钢管应根据工程项目的供应条件,按设计施工图或现场实际配板图所列净重量,依据下表所列主材损耗率另行计算主材用量。
序号 1 2 3 4 5 6 主材名称 平板 平板 毛边钢板 卷板 型钢 钢管 供应条件 设计选用的规格 非设计选用的规格 卷筒钢板 设计选用的规格 设计选用的规格 损耗率% 6.2 按实际情况确定 按实际情况确定 8 5 3.5 ㈧ 浮顶油罐(自动焊)底板板幅调整
油罐底板预制安装项目中每块中幅板规格按下表尺寸取定;每块中幅板周长不
31
足或超过表中取定尺寸时,执行底板板幅调整相应子目,如周长减少,定额基价增加;如周长增加,定额基价减少;边缘板板幅变化不调整。
序 号 油罐容量 (m3) 1 50000 2 100000 3 125000 4 150000 每块中幅板板幅(m) 长 宽 14.8 3 14.8 3 15 2.75 12 2.6 周长 35.6 35.6 35.5 29.2 ㈨ 浮顶油罐(自动焊)壁板板幅调整:油罐壁板预制安装项目中壁板规格和数量按下表尺寸取定;如壁板节数和数不足或超过下表时,执行壁板板幅调整相应子目。节数、数增加,定额基价增加;节数、数减少,定额基价减少。
序号 1 2 3 4 油罐容量(m3) 50000 100000 125000 150000 每块板长×宽(m ) 10.5×1.95 11.80×3.0 12.75×2.45 12.60×2.7 每座罐节数 10 8 9 8 平均每节数 18 24 20 25 ㈩ 浮顶油罐(五万立方米以上)预制安装项目中未包括罐底圈带接管壁板的整体热处理。
(十一) 浮顶油罐附件DN500导向管、量油管制作安装定额中包括量油管、导波
管、平均温度计管的制作安装。
(十二) 若设计要求油罐焊接时采用的焊接材料与定额中取定的焊接材料不同
时,可按实换算焊接材料单价。
(十三) 油罐的胎具未包括在罐本体预制安装定额;胎具均按重复使用考虑,
每套胎具的制作定额按一个工地同一时期安装同结构、同容量的台数一次摊入,并提供胎具的参考周转次数,即同一工地建造的同结构、同容量的台数在周转使用次数围以时按配置一套计算,批量超过周转使用次数围时可增加计算一次。
胎具周转使用次数见下表
序号 胎具项目 适用贮罐容量(m3) 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 立式油罐壁板卷弧胎具制作 拱顶、浮顶油罐顶板预制胎具制作 拱顶、浮顶油罐顶板组装胎具制作 拱顶、浮顶油罐顶板组装胎具安装拆除 拱顶、浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 拱顶、浮顶油罐桅杆倒装吊具安装拆除 拱顶、浮顶油罐充气顶升制作 拱顶、浮顶油罐充气顶升安装拆除 浮顶钢制浮盘组装胎具制作 浮顶钢制浮盘组装胎具安装拆除 浮顶罐脚手架正装胎具制作 浮顶罐脚手架正装胎具安装拆除 浮顶罐船舱胎具制作 拱顶、浮顶油罐临时加固件制作 拱顶、浮顶油罐临时加固件安装拆除 周转使用次数 100~150000 100~20000 100~20000 100~20000 100~20000 100~20000 100~20000 100~20000 100~10000 100~10000 50000~150000 50000~150000 3000~150000 100~20000 100~20000 一个工地一套 一个工地一套 10 每台罐计算一次 10 每台罐计算一次 10 每台罐计算一次 10 每台罐计算一次 10 每台罐计算一次 10 5 每台罐计算一次 (十四)金属油罐预制安装中预制和安装的人工费、材料费、机械费比例见下表: 序 号项 目 名 称 1 2 3 4 拱顶油罐预制安装 浮顶油罐预制安装 拱顶油罐预制安装 不锈钢油罐预制安装 人工 35.00 34.28 35.00 32.66 材料 38.17 30.59 26.90 15.20 机械 31.54 27.09 19.20 31.44 人工 65.00 65.72 65.00 67.34 材料 61.83 69.41 73.10 84.80 机械 68.46 72.91 80.80 68.56 制作(%) 安装(%) 四、工程量计算规则
㈠ 金属油罐预制安装根据油罐种类、形式、容量,按经过批准的实际下料配板图所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除人孔、手孔、接管孔所占面积的重量。
33
㈡ 金属油罐本体的金属重量包括底板、壁板、顶板、角钢圈、支持圈以及本体上的垫板、加强板的金属重量。
㈢ 低温双层拱顶罐预制安装,按实际下料配板图所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除人孔、手孔、接管孔所占面积的重量。
㈣ 金属贮罐的水压试验和浮船升降试验,按不同规格以\座\为计量单位计算。 ㈤ 胎具的制作、安装及拆除按油罐的不同构造、施工方法和规格,以\座\为计量单位计算。
第二章 球形罐组对安装
说 明
一、本章定额适用于储存液体(气体)介质的碳钢、普通低合金钢、高强度合金钢、低温钢制球形罐组对安装。 二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支柱的制作。 ㈡ 球壳板预组装。
㈢ 平台、梯子、栏杆制作、安装。 ㈣ 喷淋、消防装置制作、安装。 ㈤ 柱子防火设施。
㈥ 焊缝的预热、后热及焊后热处理。
㈦ 组装平台的铺设与拆除。 ㈧ 试压时的基础沉降观测。 三、使用定额的有关规定
㈠ 定额中球形罐焊接是按不对称\型坡口取定的,若球罐为\型坡口时,焊条用量和焊工工日、电焊机、焊条烘干箱、焊条恒温箱分别乘以系数1.65(焊工工
34
日数等于电焊机台班数)。
㈡ 定额含量是按碳钢和普通低合金钢制球形罐取定的,高强度合金钢和低温钢制球形罐在定额含量的基础上按下表规定系数调整:
项目名称 焊工工日 电焊条 尼龙砂轮片 电焊机 焊条烘干箱 焊条恒温箱 空气压缩机6m/min 3高强度合金钢 1.15 1 1.7 1.15 低 温 钢 1.34 1 2 1.34 备 注 ⒈焊工工日数等于电焊机台班数; ⒉高强度合金钢和低温钢电焊条牌号和单价按实换算。 ㈢ 球形罐整体热处理采用超细玻璃棉保温,保温厚度为100毫米,如采用其它保温材料或保温厚度不同时,可按实调整保温材料用量,定额人工费、机械费不变。
四、工程量计算规则
㈠ 球形罐组对安装,根据球形罐施焊方式、球形罐容积、球壳板厚度,按设计图纸所列重量,以\吨\为计量单位计算;其总重量包括球壳板、支柱、人孔、接管、法兰、加强板(包括凸缘)等的重量;不扣除人孔、接管孔所占面积的重量。
罐体上螺旋盘梯、平台、栏杆的制作安装按本册定额第六章相应项目另行计算。 ㈡ 球形罐的水压试验,按球形罐的不同容积,以\台\为计量单位计算。 ㈢ 球形罐的气密性试验,按球形罐的不同容积和设计压力,以\台\为计量单位计算。
㈣ 球形罐的组装胎具制作、安装与拆除,按球形罐的不同规格,以\台\为计量单位计算。
㈤ 球形罐焊接防护棚制作、安装与拆除,按防护棚的构造形式和球形罐的容积,以\台\为计量单位计算。
㈥ 球形罐整体热处理,按热处理方式、球形罐容积,以\台\为计量单位计算。
35
第三章 气柜预制安装
说 明
一、本章定额适用于低压湿式直升式、螺旋式气柜及干式气柜制作安装。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 导轮、法兰及特种螺栓、配重块的制作与加工。 ㈡ 卷材钢板的开卷与平直。
㈢ 钢板超声波复验和焊缝的无损检测。 ㈣ 组装平台的铺设与拆除。 ㈤ 气柜的刷油、防腐蚀、防雷接地。 ㈥ 基础荷重预压试验。 ㈦ 平台、梯子、栏杆制作安装。 三、使用定额的有关规定
定额中配重块是按砼预制块和铸铁块列项编制的,如实际采用的配重块与定额不同时,可按实计算主材费用。
四、工程量计算规则
㈠ 气柜制作安装根据气柜结构形式、容积,按经过批准的实际下料配板图所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除人孔、接管孔所占面积的重量。
气柜的重量包括气柜本体结构(底板、水槽壁、中节、钟罩、导轨、导轮、法兰)、放散装置、人孔、接管、加强板等全部金属重量,不包括配重块、平台、梯子、栏杆的重量。
㈡ 气柜组装胎具的制作、安装与拆除,按气柜的结构形式和容积,以\座\为计量单位计算。
㈢ 螺旋式气柜的轨道煨弯胎具制作按施工图以\套\为计量单位计算,第一套
36
以外每增加一套时,按定额基价的0.80增加费用。
定额是按单套胎具取定的,如实际工程中需制作多套胎具时,其工程量按公式1+0.6(N-1)计算(公式中N为胎具的套数)。
㈣ 气柜型钢煨弯胎具制作按施工图以\套\为计量单位计算,第一套以外每增加一套时,按定额基价的0.80增加费用。
定额是按单套胎具考虑的,如实际工程中需制作多套胎具时,其工程量按公式1+0.4(N-1)计算(公式中N为胎具的套数)。
㈤ 配重块安装中的混凝土预制块按实有体积以\立方米\为计量单位计算,铸铁块按实有重量以\吨\为计量单位计算。
㈥ 气柜的充水、气密、快速升降试验,按气柜结构形式、容积,以\座\为计量单位计算。
第四章 火炬、排气筒制作组对及吊装
说 明
一、本章定额适用于直径φ400~1200毫米、高120米以风缆绳锚定和塔架固定的火炬、排气筒制作安装。 二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 组装平台的铺设与拆除。
㈡ 除引火管外的其它工艺管道安装。 三、使用定额的有关规定
㈠ 火炬筒、排气筒的筒体制作组对是按钢板卷管计算的,如采用无缝钢管时,按相应定额基价乘以系数0.55。
㈡ 火炬筒、排气筒吊装是按整体吊装就位取定的,如实际工程中采用其它方法施工时另行计算。
37
㈢ 定额中火炬头安装是按火炬整体吊装前在地面安装考虑的,若采用高空安装时按实另行计算。
四、工程量计算规则
㈠ 火炬、排气筒筒体现场制作组对,根据不同筒体直径,按施工图纸所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;其重量包括火炬或排气筒筒体、引火管等的重量(不扣除孔眼所占面积的重量)。
㈡ 火炬、排气筒型钢或钢管式塔架现场制作组装,根据塔架形式、重量,按施工图纸以\吨\为计量单位计算;其重量包括塔架本体(主肢、腹杆、松紧节、筋板)、底部铰腕、管架等金属件的重量。
塔架上的平台、梯子、栏杆的制作安装按本册定额相应项目另行计算。 ㈢ 火炬、排气筒整体吊装,根据结构形式、高度,以\座\为计量单位计算。 火炬、排气筒吊装重量包括∶火炬或排气筒筒体、引火管、塔架(塔架式火炬、排气筒)、风缆绳(拉绳式火炬、排气筒)、平台、梯子、栏杆、火炬头、分子密封器、工艺配管、电气、仪表、点火装置、避雷装置、临时加固支撑等构件的重量。 ㈣ 火炬头安装按火炬头直径,以\组\为计量单位计算;包括火炬头、分子密封器。
第五章 料斗、料仓预制安装
说 明
一、本章定额适用于材质为碳钢、铝镁合金及不锈钢的料斗、料仓预制安装。 二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 组装平台的铺设与拆除。
㈡ 铝镁合金料斗料仓和不锈钢料斗料仓的酸洗、钝化、脱脂、气密性试验及壁抛光。
38
㈢ 附属的平台、梯子、栏杆制作安装。 ㈣ 焊接防风、防雨棚的搭设与拆除。
㈤ 预制、运输用胎具。
㈥ 吊装加固和支撑件的制作、安装与拆除。 ㈦ 焊缝的无损检测。 ㈧ 角钢圈的煨制和擗八字。 三、使用定额的有关规定
㈠ 铝镁合金料斗、料仓上的人孔预制安装执行相应规格的接管预制安装项目,定额中人工费、机械费乘以系数1.10。
㈡ 实际采用的焊接材料与定额取定不同时,可按实换算焊接材料单价。 四、工程量计算规则
㈠ 料斗、料仓预制安装,按经过批准的实际下料配板图所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除人孔、检查孔、清扫孔等所占面积的重量。
㈡ 铝镁合金料斗、料仓接管预制安装,按不同规格,以\套\为计量单位计算。
㈢ 铝镁合金料仓掺混管及部件安装,按施工图纸所示尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除孔眼和切角面积所占的重量。
第六章 工艺金属结构制作安装
说 明
一、本章定额适用于工艺金属结构、烟囱、烟道的制作安装及钢板组合工字钢、型钢圈的制作。
二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 烟囱的风揽绳用地锚的埋设。
39
㈡ 组装平台的铺设与拆除。 ㈢ 锻件、机加工件的制作与加工。 ㈣ 焊缝的无损检测。 三、使用定额的有关规定
㈠ 角钢擗八字执行角钢圈煨制项目,定额基价乘以系数1.10。
㈡ 一个单位工程相同材料品种、规格、直径的型钢圈,不论煨制批量的多少,只计算一次型钢圈煨制胎具制作费用。
㈢ 炉窑金具中衬里挡圈制作的主材按实计算。
㈣ 高强螺栓连接管廊钢结构制作安装中已包括连接螺栓安装,但不包括连接螺栓的用量,螺栓按主材另计(螺栓损耗率按3%计算)。
㈤ 工艺金属结构制作安装中制作和安装的人工费、材料费、机械费比例见下表:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称 设备框架制作安装 管廊架制作安装 桁架制作安装 单梁结构制作安装 设备支架制作安装 平台制作安装 梯子、栏杆、扶手制作安装 联合平台制作安装 制作(%)人工 72.00 72.00 72.00 40.00 72.00 66.50 71.32 72.30 安装(%) 机械 人工 材料 机械 材料70.64 46.70 28.00 29.36 53.30 55.39 66.50 28.00 44.61 33.50 75.38 64.00 28.00 24.62 36.00 75.34 51.50 60.00 24.66 48.50 76.65 68.70 28.00 23.35 31.30 62.52 71.20 33.50 37.48 28.80 74.00 71.20 28.68 26.00 28.80 69.50 36.63 27.70 30.50 63.37
40
四、工程量计算规则
㈠ 金属结构制作安装,按施工图纸所示尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除孔眼和切角面积所占的重量。
㈡ 格栅板平台安装,按安装形式以\吨\为计量单位计算;平台按成品到货考虑,螺栓紧固安装项目中的螺栓按随平台供货考虑。
㈢ 烟囱、烟道制作安装,按经过批准的实际下料配板图所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除人孔、检查孔、清扫孔等所占面积的重量。
其重量包括筒体、弯头、异径过渡段、加强圈、人孔、检查孔、清扫孔等全部金属重量。
㈣ 型钢圈煨制按型钢规格和型钢圈直径,以\吨\为计量单位计算。
㈤ 钢板组合工字钢制作,按施工图纸所示几何尺寸,以\吨\为计量单位计算;不扣除孔眼和切角所占面积的重量。
㈥ 多边形节点板,以图示两条最长边为长和宽,按矩形面积计算。 ㈦ 炉窑金具制作安装,区分不同材质,以\千克\为计量单位计算。 ㈧ 环形喷淋管预制安装,根据喷淋方式、喷淋管连接形式及规格,按图示延长
米以\米\为计量单位计算。
第四册 册 说 明
一、第四册《电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设项目的新建、改扩建工程项目的电气安装工程;主要容包括:变配电设备、动力及照明设备、发电机组所属电气设备、电力电缆、控制电缆、配管、配线、照明器具、电缆桥架、防雷及接地装置、10kV以下架空线路安装及电气调整试验等。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
41
1.《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第四册《电气安装工程》; 2.《全国统一安装工程预算定额》第二册《电气设备安装工程》(GYD-202-2000); 3.《全国统一安装工程基础定额》第九册《电气设备、自动化控制仪表安装工程》(GJD 209-2006)。
㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他行业发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》(GBJ147-90);
2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》(GBJ148-90);
3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》(GBJ149-90); 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006); 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006); 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-92); 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规》(GB50170-2006);
8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规》(GB50171-92); 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规》(GB50172-92);
10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规》 (GB50173-92);
11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》(GB50254-96); 12.《电气装置安装工程电力变流器设备施工及验收规》(GB50255-96); 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规》(GB50256-96); 14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规》
42
(GB50257-96);
15.《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002);
16.《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》(HG21508-92)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料; 2.相关的标准图集和技术手册; 3.电气设备、材料的产品说明书。
三、本册定额包括电机空载试运转及配合单机负荷试车(不包括大机组等关键设备)。
四、本册定额不包括除锈、刷油、防腐蚀。 五、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
1.电机本体安装执行第一册《设备安装工程》中相应项目;
2.金属软管及挠性管敷设执行第五册《自动化控制装置及仪表安装工程》中相应项目;
3.铁塔架设执行第十册《电信安装工程》中相应项目。 ㈡ 超高作业降效增加费
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度超过20米时,超过部分按定额人工费和机械费分别乘以表中规定系数。
施工高度 超高作业降效增加费系数 20~40m 0.2 40~60m 0.3 60~80m 0.5 80m以上 0.7 ㈢ 下列费用按表中规定系数计取
序号 项 目 名 称 1 脚手架搭拆费 2 安装与生产同时进行施工降效增加费 计算基数 系数(%) 其中人工费(%) 人工费 6 25 人工费 6 100
43
3
在有害身体健康环境中施工降效增加费 人工费 6 100 第一章 变压器
说 明
一、本章定额适用于220kV以下三相电力变压器和消弧线圈的安装。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 变压器铁梯及母线金属构件的制作、安装。 ㈡ 变压器干燥棚、吊芯棚的搭设和拆除。 ㈢ 变压器油过滤所使用的油罐制作和安装。 ㈣ 过滤器硅胶干燥。 三、使用定额的有关规定
㈠ 油浸式电力变压器安装定额适用于自耦变压器的安装。
㈡ 电炉变压器安装和干燥分别按同电压等级、同容量电力变压器相应项目定额基价乘以系数2.0。
㈢ 整流变压器安装按同电压等级、同容量电力变压器项目定额基价乘以系数1.60。
㈣ 带强迫油循环装置、带负荷调压装置的变压器安装按同电压等级、同容量变压器项目定额基价乘以系数1.05。
㈤ 整流变压器、消弧线圈干燥执行同容量变压器干燥项目。 ㈥ 变压器油按随设备供货考虑。
㈦ 35kV以上电力变压器安装使用的吊装机械按变压器器身重量考虑,不包括需现场注入的变压器油及现场安装的附件重量;场运输机械另计。
㈧ 变压器设备补漆按制造厂提供油漆考虑。 四、工程量计算规则
44
㈠ 变压器安装和干燥按不同电压等级、容量、结构形式以\台\为计量单位计算。 ㈡ 消弧线圈安装按不同电压等级、容量以\台\为计量单位计算。 ㈢ 变压器吊芯检查按不同容量以\台\为计量单位计算。
㈣ 变压器油过滤以\吨\为计量单位计算;滤油量可按制造厂提供的油量计算。 ㈤ 电精制(电脱盐)变压器安装按结构形式以\台\为计量单位计算。
第二章 高压配电装置
说 明
一、本章定额适用于220kV以下三相电力变压器和消弧线圈的安装。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 变压器铁梯及母线金属构件的制作、安装。 ㈡ 变压器干燥棚、吊芯棚的搭设和拆除。 ㈢ 变压器油过滤所使用的油罐制作和安装。 ㈣ 过滤器硅胶干燥。 三、使用定额的有关规定
㈠ 油浸式电力变压器安装定额适用于自耦变压器的安装。
㈡ 电炉变压器安装和干燥分别按同电压等级、同容量电力变压器相应项目定额基价乘以系数2.0。
㈢ 整流变压器安装按同电压等级、同容量电力变压器项目定额基价乘以系数1.60。
㈣ 带强迫油循环装置、带负荷调压装置的变压器安装按同电压等级、同容量变压器项目定额基价乘以系数1.05。
㈤ 整流变压器、消弧线圈干燥执行同容量变压器干燥项目。 ㈥ 变压器油按随设备供货考虑。
㈦ 35kV以上电力变压器安装使用的吊装机械按变压器器身重量考虑,不包括需
45
现场注入的变压器油及现场安装的附件重量;场运输机械另计。
㈧ 变压器设备补漆按制造厂提供油漆考虑。 四、工程量计算规则
㈠ 变压器安装和干燥按不同电压等级、容量、结构形式以\台\为计量单位计算。 ㈡ 消弧线圈安装按不同电压等级、容量以\台\为计量单位计算。 ㈢ 变压器吊芯检查按不同容量以\台\为计量单位计算。
㈣ 变压器油过滤以\吨\为计量单位计算;滤油量可按制造厂提供的油量计算。 ㈤ 电精制(电脱盐)变压器安装按结构形式以\台\为计量单位计算。
第三章 母线、绝缘子
说 明
一、本章定额适用于220kV以下母线、绝缘子的安装。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 带形母线、槽形母线安装不包括支持绝缘子和金属构件的配置安装。
㈡ 母线焊接用模具、夹具的制作。 三、使用定额的有关规定
㈠ 悬式绝缘子串安装指垂直或V型安装的提挂导线部分,耐绝缘子串安装包括在软母线安装定额。
㈡ 110kV及以上支持绝缘子户安装时,定额人工费乘以系数1.30。
㈢ 软母线安装的跨距按标准跨距考虑,如实际跨距与定额不符时,不作调整。 ㈣ 软母线安装是按单串绝缘子考虑的,如为双串绝缘子时,定额人工费乘以系数1.08。
㈤ 软母线安装指直接由耐绝缘子串悬挂的部分,导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等按施工图设计用量加预留长度和规定的损耗量另行计算。
46
软母线安装的预留长度按表中规定计算 项 目 耐 线 预留长度(米/根) 2.5 跳 线 引下线、设备连接线 0.8 0.6 ㈥ 带形母线伸缩接头、铜母线过渡板、共箱母线、低压封闭插接式母线及分线箱按成品供货考虑。
㈦ 带形钢母线安装执行铜母线安装相应项目。
㈧ 带形铝母线安装执行铜母线安装项目定额人工费乘以系数0.75。 ㈨ 低压封闭插接式母线在竖井安装时,定额人工费、机械费乘以系数2.0。 ㈩ 管形母线伸缩接头安装按带形母线伸缩接头安装定额基价乘以系数1.50;管形母线用的T型金具及伸缩接头,按施工图设计用量加规定的损耗量另行计算。
四、工程量计算规则
㈠ 悬式绝缘子安装按电压等级以\串\为计量单位计算;户支持式绝缘子安装按电压等级以\个\为计量单位计算;户外支持式绝缘子安装按电压等级以\柱\为计量单位计算。
㈡ 穿墙套管安装按电压等级以\个\为计量单位计算。
㈢ 软母线安装按电压等级、截面积以\跨/三相\为计量单位计算;软母线引下线、跳线及设备连接线安装按电压等级、截面积以\组/三相\为计量单位计算。
㈣ 组合软母线安装按电压等级、截面积以\组/三相\为计量单位计算,跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)按45米综合考虑;导线、绝缘子、线夹、金具按施工图设计用量加规定的损耗量另行计算。
㈤ 带行铜母线安装以\米/单相\为计量单位计算;母线和固定母线的金具按施工图设计用量加预留长度和规定的损耗量另行计算。
带行母线配置安装的预留长度按表中规定计算。
序号 项 目 预留长度(米/根) 备 注
47
1 2 3 4 5 带形母线终端 带形母线与分支线连接 带形母线与设备连接 多片重型母线与设备连接 槽形母线与设备连接 0.3 0.5 0.5 1.0 0.5 从最后一个支持点开始计算 分支线预留 从设备端子接口开始计算 从设备端子接口开始计算 从设备端子接口开始计算 ㈥ 带行铜母线伸缩器安装以\个\为计量单位计算;柜成套带行铜母线安装以\米/单相\为计量单位计算。
㈦ 共箱母线安装,按电压等级、母线箱体延长米以\米\为计量单位计算。 ㈧ 低压封闭式插接母线安装,按每相额定电流、母线壳体延长米以\米\为计量单位计算;低压封闭式插接母线分线箱安装按分线箱额定电流以\台\为计量单位计算。
㈨ 重型母线安装按母线截面积、成品重量以\吨\为计量单位计算。
㈩ 重型母线伸缩器安装按截面积以\个\为计量单位计算;重型母线导板制作安装按材质以\束\为计量单位计算。
(十一)支持式管形母线安装按材质、管直径以\米/单相\为计量单位计算;悬挂
式铝管形母线安装以\跨/三相\为计量单位计算;管形母线引下线按材质、管直径以\组\为计量单位计算。
(十二)分相封闭母线安装按母线壳体延长米以\米\为计量单位计算。 (十三)母排热缩管安装以\米\为计量单位计算。
第四章 低压配电装置
说 明
一、本章定额适用于1kV以下低压配电、控制保护设备的安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 低压配电柜安装按进线柜、出线柜、联络柜等综合考虑。
㈡ 模拟屏安装按钢质平面考虑,若采用马赛克平面时定额基价乘以系数1.50。
48
三、工程量计算规则
㈠ 低压配电柜、变频器柜、软启动器柜、控制继电保护屏(箱)、控制台、电机控制箱、励磁屏、事故照明切换屏、智能照明节电柜、电机再启动柜、硅整流柜、可控硅柜、变电所监控设备、端子箱、屏边、成套箱式变配电设备安装以\台\为计量单位计算。
㈡ 模拟屏安装以\平方米\为计量单位计算。
㈢ 分流器、屏上附属设备安装以\个\为计量单位计算。 ㈣ 穿墙板制作安装按材质和电压等级以\块\为计量单位计算。
㈤ 型钢基础制作、安装以\米\为计量单位计算。
第五章 电源装置
说 明
一、本章定额适用于蓄电池、直流屏、应急电源装置(EPS)、不间断电源装置(UPS)的安装和蓄电池充放电试验。
二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 蓄电池电极连接用电缆敷设、电缆头制作安装。 ㈡ 电缆保护管敷设。 三、使用定额的有关规定
㈠ 蓄电池防震支架、蓄电池电极连接条、紧固用螺栓、塑料垫、橡胶绝缘垫均按随设备供货考虑。
㈡ 碱性蓄电池按单体成品、电解液已注入考虑,补充用电解液按随设备供货考虑。
㈢ 铅酸蓄电池的电解液已包括在定额。
49
㈣ 不间断电源装置和应急电源装置安装包括整流充电装置、逆变装置、蓄电池等。
四、工程量计算规则
㈠ 蓄电池防震支架安装按单排、双排以\米\为计量单位计算。
㈡ 碱性蓄电池和铅酸蓄电池安装,分别按容量、单体蓄电池数量以\个\为计量单位计算。
㈢ 免维护蓄电池安装按单个蓄电池电压和蓄电池组容量以\组件\为计量单位计算。
㈣ 直流屏和蓄电池屏安装以\台\为计量单位计算。
㈤ 应急电源装置、不间断电源装置安装按不同容量以\套\为计量单位计算。 ㈥ 蓄电池充放电试验按蓄电池组容量以\套\为计量单位计算。
第六章 动力、照明控制设备
说 明
一、本章定额适用于1kV以下动力、照明控制设备安装。 二、本章定额不包括设备和元件的干燥。 三、使用定额的有关规定
㈠ 限位开关及水位电气信号装置安装包括支架制作、安装。 ㈡ 设备的补充油按随设备供货考虑。
㈢ 各种铁构件制作不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其它金属防护费用。 ㈣ 轻型铁构件指钢材厚度在3毫米以的构件。
㈤ 铁构件制作、安装适用于单件重100千克以下各种金属支架、构架的制作和安装。
㈥ 操作柱按成品供货考虑。
50
四、工程量计算规则
㈠ 配电箱(盘)、变频器、软启动器、防爆动力接线箱、接地电阻箱(柜)、控制器、起动器、电阻器、变阻器安装,以\台\为计量单位计算。
㈡ 低压电器开关设备、熔断器、按钮、操作柱、电笛安装以\个\为计量单位计算。
㈢ 水位电气信号装置安装以\套\为计量单位计算。 ㈣ 盘柜配线按导线截面积以\米\为计量单位计算。
㈤ 端子板安装以\组\为计量单位计算;外部接线按导线截面积以\个\为计量单位计算。
㈥ 焊(压)接线端子定额只适用于导线终端头,按导线截面以\个\为计量单位计算。
㈦ 端子板外部接线按有无接线端子、导线截面积以\个\为计量单位计算。 ㈧ 铁构件制作、安装按成品重量以\吨\为计量单位计算。
第七章 电机
说 明
一、本章定额适用于发电机、调相机及10kV以下各种电动机的检查接线。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 电动机控制装置安装。 ㈡ 金属软管(挠性管)敷设。 ㈢ 配合负荷试运转所需电力。 三、使用定额的有关规定
㈠ 电动机接地线安装工作组合在电机检查接线中,接地材料费另行计算。
㈡ 电动机干燥按一次干燥计算;电机需要进行多次干燥时,按实际干燥次数计
51
算。
㈢ 非防爆立式电动机检查接线按同容量防爆立式电动机检查接线项目定额人工费乘以系数0.80。
㈣ 非防爆电加热器检查接线按防爆电加热器项目定额人工费乘以系数0.80。 四、工程量计算规则
㈠ 发电机及调相机、柴油发电机组、直流电动机、交流电机、防爆电加热器检查接线、电机解体检查以\台\为计量单位计算。
㈡ 单台重量在3吨以下的电动机干燥以\台\为计量单位计算。
㈢ 单台重量在3吨以上、30吨以下的电动机属于中型电动机,单台重量在30吨以上的电动机属于大型电动机;中、大型电动机干燥均以\吨\为计量单位计算。
第八章 起重设备电气装置
说 明
一、本章定额适用于起重机电气设备、滑触线及移动电缆的安装。 二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 滑触线金属支架安装用预埋铁件和螺栓按土建预埋考虑。
㈡ 金属支架及滑轮制作。 三、使用定额的有关规定
㈠ 起重机的电气设备按随设备供货考虑。
㈡ 滑触线伸缩器和绝缘子支持器的安装分别包括在\滑触线安装\和\滑触线支架安装\项目。
㈢ 三相不在同一槽的安全节能型滑触线按在同一槽的安全节能型滑触线项目定额基价乘以系数2.80。
52
四、工程量计算规则
㈠ 普通桥式起重机、双小车双钩梁式起重机、门型单梁起重机及电动葫芦电气安装以\台\为计量单位计算。
㈡ 轻型滑触线、角钢滑触线安装以\米/单相\为计量单位计算。 ㈢ 安全节能型滑触线安装,按其壳体长度以\米\为计量单位计算。 ㈣ 滑触线支架安装以\副\为计量单位计算;指示灯安装以\套\为计量单位计算。
㈤ 移动软电缆沿钢索安装按每根长度以\套\为计量单位计算;沿轨道安装按电缆截面积以\米\为计量单位计算。
㈥ 滑触线配置安装的预留长度按表中规定计算。
序号 项目名称 1 角钢滑触线终端 2 安全节能型及其它滑触线终端 预留长度 备 注 1.0米/根 从最后一个支持点开始计算 0.5米/根 从最后一个固定点开始计算 第九章 电缆
说 明
一、本章定额适用于电缆桥架安装,电力电缆、控制电缆敷设及电缆头制作安装。
二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 电缆敷设遇积水区、水底、井下等特殊情况时所采取的措施费用。 ㈡ 电缆在冬季敷设时的加温工作和在其它特殊施工条件下所采取的施工措施费。
㈢ 电缆的隔热层、保护层制作安装。
㈣ 电缆沟隔砂墙砌筑。 三、使用定额的有关规定
53
㈠ 本章定额中挖填土(石)方项目适用于电气保护管埋地敷设、电缆直接埋地敷设、沟宽小于1米电缆沟的挖填土(石)方;挖石方时所消耗的材料、机械费另计。
㈡ 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,定额人工费乘以系数1.30,所需要的施工材料按实计算。
㈢ 进出建(构)筑物、穿越路基或建(构)筑物伸缩缝加装的保护管、电缆沟至电机的保护管敷设执行本章电缆保护管敷设项目;保护管埋地敷设、明配电缆保护管敷设执行本册定额第十章中相应项目。
㈣ 电缆桥架安装
1.电缆桥架支撑架安装适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装;定额中已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式;
2.钢制桥架主结构实际厚度大于3毫米时,定额人工费、机械费乘以系数1.20; 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架安装按不带盖考虑,带盖时分别执行槽式桥架安装相应项目;
4.不锈钢桥架(槽盒)安装执行钢制桥架(槽盒)项目,定额基价乘以系数1.10; 5.复合材料桥架(槽盒)执行玻璃钢桥架(槽盒)项目,定额基价乘以系数1.15。 ㈤ 电缆敷设及电缆头制作安装
1.铝芯电力电缆敷设执行同截面铜芯电缆敷设相应项目,定额人工费和机械费乘以系数0.72;
2.电力电缆敷设按3~4芯考虑,其它芯数的电缆敷设及电缆头制作安装按下列系数进行计算:
⑴ 单芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数0.67;
⑵ 5芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费
54
乘以系数1.30;
⑶ 6芯电力电缆敷设按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数1.60;
3.电缆普通敷设方式是指沿电缆桥架、支架、电缆沟、埋地、穿管敷设等方式; 4.电缆沿竖直通道敷设是指电缆垂直敷设段的长度超过20米时的敷设方式; 5.电力电缆头制作安装按聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘(包括阻燃型)电力电缆考虑,采用油浸、铅(铝)护套、麻包等型式的电力电缆头制作安装,执行相应定额项目,定额人工费乘以系数1.20;
6.铝芯电力电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额人工费、机械费乘以系数0.84;
7.热缩式、冷缩式、110kV及220kV电力电缆头按成套供货考虑;
8.单芯电缆头制作安装按同电压等级、同截面积定额项目,定额基价乘以系数0.60。
㈥ 电缆防火堵洞每处按0.25平方米以考虑。 四、工程量计算规则
㈠ 挖、填土(石)方定额,按不同土质和标准土方(石)量以\立方米\为计量单位计算;人工开挖路面,按开挖路面厚度、路面性质以\平方米\为计量单位计算。
㈡ 揭、盖电缆沟盖板按盖板的材质和板长以\米\为计量单位计算;每揭(盖)一次,计算一次工程量;电缆沟充砂以\立方米\为计量单位计算。
㈢ 电缆保护管敷设,按钢管公称直径以\米\为计量单位计算;长度除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度(设计已考虑除外):
1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2米;
2.垂直敷设时,管口距地面增加2米(不包括电机的电源保护管);
55
3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘增加1米; 4.穿过排水沟时,按沟壁外缘增加1米。
㈣ 电缆桥架安装按不同材质、规格以\米\为计量单位计算;组合式桥架安装以\片\为计量单位计算;桥架支撑架安装以\吨\为计量单位计算。
㈤ 电缆(线)槽安装按不同宽度、安装位置以\米\为计量单位计算。 ㈥ 电缆防火堵洞按不同位置以\处\为计量单位计算;防火隔板以\平方米\为计量单位计算;喷刷防火涂料以\公斤\为计量单位计算;电缆阻燃槽盒安装以\米\为计量单位计算;电缆防火堵料安装以\吨\为计量单位计算。
㈦ 电缆穿墙密封抗爆系统安装以\平方米\为计量单位计算。
㈧ 电力电缆和控制电缆敷设根据不同截面、芯数、敷设方式,按电缆延长米以\米\为计量单位计算。
计算电缆工程量时,各种附加预留长度值按表中规定计算。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项 目 名 称 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 电缆进入建筑物 电缆进入沟或吊架引上余值 变电所进线、出线 电力电缆终端头 控制电缆终端头 电缆中间接头 电缆进控制、保护屏及模拟盘 高压开关柜、低压配电柜(盘) 电缆至电动机 变压器 电缆绕梁、柱等增加长度 预留长度 电缆全长的2.5% 2米 1.5米 1.5米 1.5米 1米 两端各2米 高+宽 2米 0.5米 3米 按实计算 备 注 检修余量 检修余量 检修余量 按盘面尺寸 盘下进出线 从电机接线盒开始计算 从地坪开始计算 ㈨ 电力电缆和控制电缆头制作安装按不同截面、不同形式以\个\为计量单位计算。
第十章 配管、配线
说 明
56
一、本章定额适用于电气安装工程的配管与配线。 二、本章定额不包括金属支架制作和安装。 三、使用定额的有关规定
㈠ 钢管(含防爆钢管)敷设定额项目按镀锌钢管考虑。 ㈡ 塔照明配管项目适用于扇形平台上的防爆照明用管路敷设。 四、工程量计算规则
㈠ 各种管路敷设按不同材质、公称直径和敷设方式,按管路延长米以\米\为计量单位计算。
计算管路延长米时,不扣除管路中的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒所占长度。
㈡ 管穿线
1.管穿线根据线路性质、导线材质和截面积,按单线延长米(包括线路分支接头线的长度)以\米\为计量单位计算;
2.截面积为6平方毫米以上的导线用于照明线路时,执行动力线路穿线相应项目;
3.多芯导线按导线芯数、线路延长米(包括线路分支接头线的长度)以\米\为计量单位计算。
㈢ 线槽配线按导线截面积以\米\为计量单位计算。 ㈣ 照明电缆穿管敷设按电缆截面积以\米\为计量单位计算。
㈤ 塑料护套线敷设按敷设位置、导线截面、芯数、线路延长米以\为计量单位计算。
㈥ 接线箱(盒)、防爆泄水阀、兰安装,按规格型号以\个\为计量单位计算。 ㈦ 钢索架设按不同材料、直径以\米\为计量单位计算;钢索拉紧装置制作安装按花篮螺栓直径以\套\为计量单位计算。
57
㈧ 动力配管混凝土地面刨沟、墙体剔槽按钢管公称直径以\米\为计量单位计算。
㈨ 灯具、开关、插座、按钮等的预留线已计入定额;进入盘、箱、柜的预留线按表中规定计算。
序号 1 2 3 4 5 项目名称 各种配电柜、盘、屏、箱 单独安装的开关、起动器及母线槽进出线盒 由地面管出口引至动力接线箱 电源与管导线连接(管穿线与软、硬母线接头) 出户线 预留长度 宽+高 0.3米 1.0米 1.5米 1.5米 备 注 盘面尺寸 从安装设备中心开始计算 从管口计算 从管口计算 从管口计算
第十一章 照明器具
说 明
一、本章定额适用于电气照明器具的安装。 二、本章定额不包括标志灯防护罩安装。 三、使用定额的有关规定
㈠ 定额已包括利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作,不包括配电箱的调试工作。
㈡ 灯柱穿线执行管穿线相应项目。 四、工程量计算规则
㈠ 普通灯具、成套型荧光灯、工厂灯、标志灯、路灯、庭院灯、装饰灯、开关插座、风扇等安装以\套\为计量单位计算。
㈡ 发光棚灯、立体广告灯箱及荧光灯灯沿安装以\平方米\为计量单位计算。 ㈢ 组合式荧光灯光带、藏组合式灯安装以\米\为计量单位计算。 ㈣ 广场灯、高杆灯、电铃、红外线浴霸安装以\套\为计量单位计算。
58
㈤ 路灯金属灯杆安装按路灯高度以\根\为计量单位计算。 ㈥ 安全变压器安装按容量以\台\为计量单位计算。 ㈦ 门铃安装以\个\为计量单位计算。 ㈧ 光、声控开关安装以\个\为计量单位计算。 ㈨ 电杆裙座安装以\只\为计量单位计算。
第十二章 防雷及接地装置
说 明
一、本章定额适用于建筑物、构筑物、设备、变配电系统中防雷接地装置以及避雷针制作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 铜接地线敷设定额是按铜焊考虑,采用其它连接方式时,材料费可以换算;铜接地线敷设定额中不包括铜接线端子,其消耗量按实计算。
㈡ 铜包钢接地线连接方式综合考虑铜焊接、热熔焊和卡接,所需材料费另行计算。
㈢ 埋地接地母线敷设挖填土(石)方执行第九章中挖填土(石)方定额项目。 ㈣ 均压环安装按利用建筑物圈梁主筋考虑;如果采用其它导体作为均压环时,执行\户接地母线敷设\项目。
㈤ 避雷引下线敷设利用建筑物主筋做接地引下线时,定额按每一柱子焊接两根主筋考虑。
㈥ 接地检查井的断接卡子数量按每个检查井一套考虑。 ㈦ 接地装置的焊口补漆所需油漆另计。 三、工程量计算规则
59
㈠ 接地极制作安装根据不同材质、土质,按标准长度(2.5米/根) 以\根\为计量单位计算。
㈡ 接地母线敷设、避雷线安装根据不同材质、敷设方式,按延长米以\米\为计量单位计算。
2 延长米=施工图设计用量+附加长度。
3 附加长度按水平和垂直长度之和的3.9 %计算,包括导体转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度。
㈢ 接地跨接线分镀锌扁钢连接和铜接地线跨接连接以\处\为计量单位计算;构架接地以\处\为计量单位计算。
㈣ 避雷针制作安装按安装高度、位置以\根\为计量单位计算;独立避雷针安装按高度以\基\为计量单位计算;半导体少长针消雷装置安装按高度以\套\为计量单位计算。
㈤ 避雷引下线、避雷网敷设以\米\为计量单位计算;断接卡子制作、安装以\个\为计量单位计算。
㈥ 混凝土块制作安装以\块\为计量单位计算;柱主筋与圈梁钢针焊接以\处\为计量单位计算。
㈦ 降阻剂接地沟埋设以\米\为计量单位计算;接地井埋设以\公斤\为计量单位计算。
㈧ 接地母排安装以\块\为计量单位计算,成套接地测试井以\个\为计量单位计算。
第十三章 10KV以下架空线路
说 明
一、本章定额适用于10kV以下架空线路工程。
60
二、本章定额不包括下列工作容
㈠ 10kV进户线架设定额项目中用于固定悬挂式绝缘子的预埋铁件的制作、安装。
㈡ 金属构件制作。 三、使用定额的有关规定 ㈠ 开挖石方所需材料费另计。
㈡ 定额按平原条件考虑,若在其它地形条件下施工时,其人工费和机械费按表中规定计算。
地形 调整系数 丘 陵 1.20 一般山地、泥沼地带 1.60 ㈢ 架空线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,少于5根时定额人工费、机械费乘以系数1.30。
㈣ 钢管电线杆的组立按相应混凝土电线杆组立项目,定额人工费、机械费乘以系数1.40。
㈤ 导线跨越在同一跨越间距,当有多种或多次跨越物时,应根据跨越物种类分别执行定额相应项目;定额中已考虑跨越线架的搭设、拆除、运输以及因跨越(障碍)施工难度而增加的工作量。
四、工程量计算规则
㈠ 工地运输按人力运输和汽车运输以\吨·公里\为计量单位计算;汽车装卸以\吨\为计量单位计算。
㈡ 土石方挖填按土质以\立方米\为计量单位计算。 ㈢ 底盘、卡盘和拉线盘安装以\块\为计量单位计算。 ㈣ 混凝土电杆组立按电线杆的高度以\根\为计量单位计算。
㈤ 横担安装按电压等级、材质、线制、安装形式,以\根\为计量单位计算。 ㈥ 拉线制作、安装按普通型拉线延长米以\根\为计量单位计算;遇有V型、Y
61
型或双拼型拉线时,按2根计算。
㈦ 导线(进户线)架设根据不同材质和截面积,按导线施工图设计用量加预留长度以\公里/单线\为计量单位计算。在计算架空线工程量时,不扣除跨越间距的长度;导线的预留长度按表中规定计算。
项目名称 高压线 低压线 与设备连线 进户线 转角 分支、终端 分支、终端 交叉跳线转角 长度(米/根) 2.5 2.0 0.5 1.5 0.5 2.5 ㈧ 导线跨越
定额按间距50米以考虑以\处\为计量单位计算;每大于50米而小于100米时,增加1处。
㈨ 杆上变压器、油开关和配电箱安装以\台\为计量单位计算;杆上跌落式熔断器、避雷器和隔离开关安装以\组\为计量单位计算。
第十四章 电气调整试验
说 明
一、本章定额适用于220kV以下电气设备本体和系统调整试验。 二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 设备的烘干处理。
㈡ 局部放电试验和110kV及以上电力变压器的交流耐压试验。 ㈢ 发电机整组起动调试。
㈣ 系统调试中的避雷器、特殊保护装置和接地装置的调试;110kV及以上电力电缆耐压试验。
三、使用定额的有关规定
62
㈠ 电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据;电气设备元件的本体试验均包括在相应项目的系统调试定额;若要单独计算系统各部分调试费用时,按表中所列比例计算。
序号 1 2 3 4 项 目 名 称 一次设备本体试验 附属高压二次设备试验 一次电流及二次回路检查 继电器及仪表试验 发电机系统(%) 30 20 20 30 变压器系统(%) 30 30 20 20 送配电设备系统(%) 40 20 20 20 电动机系统(%) 30 30 20 20 ㈡ 变压器系统调试定额按每一个电压侧一台断路器为准,每增加一台增计一次系统调试费。
㈢ 10kV以上变压器系统、送配电系统调试不包括电力电缆耐压试验。 ㈣ 带负荷调压装置的变压器系统调试按相应系统调试项目,定额基价乘以系数1.12。
㈤ 整流变压器、电炉变压器系统调试按同电压等级、同容量的电力变压器系统调试项目,定额基价乘以系数1.20。
㈥ 干式电力变压器系统调试按同容量的油浸式电力变压器系统调试项目,定额基价乘以系数0.80。
㈦ 送配电设备系统调试适用于除照明配电箱供电回路外的各种供电回路的系统调试。
㈧ 供电回路中断路器、母线分段断路器,作为独立的送配电系统计算;母线分段断路器系统不包括自动投入装置的调试。
㈨ 电动机系统调试包括电动机供电回路中的一、二次设备和电缆等的调试。
㈩ 避雷器、电容器、电抗器的调试按三相为一组计算,单独安装一台时按一组计算。
(十一) 10kV以下普通交流电动机降压起动调试,按同电压、同额定功率直接起
动电动机系统调试定额基价乘以系数1.25。
63
(十二) SF6全封闭组合电器(GIS)调试间隔中不带断路器时,定额基价乘以系
数0.8。
四、工程量计算规则
㈠ 发电机、调相机系统调试按发电机功率以\系统\为计量单位计算;柴油发电机组调试以\台\为计量单位计算。
㈡ 变压器系统调试按变压器容量、电压等级以\系统\为计量单位计算。 ㈢ 送配电设备系统调试按回路中断路器数量确定,均按一个系统一台断路器考虑,若一侧有两台断路器时,则按两个系统计算;照明供电回路系统调试按回路中漏电保护开关(断路器)数量以\系统\为计量单位计算。 ㈣ SF6全封闭组合电器调试以\间隔\为计量单位计算。
㈤ 母线系统调试按电压互感器分段,一组互感器为一段以\段\为计量单位计算。
㈥ 特殊保护装置调试以\套\为计量单位计算;小电流接地零序保护调试的数量按采用这类保护装置的发电机、变压器、电动机和送配电断路器的台数计算。 ㈦ 自动投入装置调试以\系统\为计量单位计算。
㈧ 变电站(所)微机监控系统、中央信号装置,按整个变电站(所)为一个系统以\系统\为计量单位计算。
㈨ 直流盘监视、事故照明切换调试以\系统\为计量单位计算;独立的接地装置接地电阻测试按6根接地极为一组以\组\为计量单位计算;接地网接地电阻测试按一个变电站(所)或一套生产装置的接地网为一个系统以\系统\为计量单位计算。
㈩ 硅整流设备、不间断电源、应急照明电源装置调试按容量以\系统\为计量单位计算。
(十一) 起重机电气系统调试以\台\为计量单位计算。
(十二) 直流电动机、同步或异步电动机系统调试按电机额定功率以\系统\为计量
单位计算。
64
(十三) 可控硅调速、变频调速、软启动的电动机系统调试,按调速装置与控制
回路合为一个系统以\系统\为计量单位计算。
(十四) 电动机组及联锁装置调试以\组\为计量单位计算。
(十五) 电机再启动柜按再启动电机的数量以\台\为计量单位计算。 (十六) 电加热器、电动阀门系统调试以\系统\为计量单位计算。 (十七) 高压成套电容器柜调试按功率以\套\为计量单位计算。
(十八) 高压电除尘器系统调试按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备
为一组以\组\为计量单位计算。
(十九)避雷器、耦合电容器、电力电容器以\组\为计量单位计算。 (二十)电抗器(消弧线圈)以\台\为计量单位计算。
(二十一)绝缘子试验以\个\为计量单位计算;绝缘套管以\个\为计量单位计
算;绝缘油试验以\一个试样\为计量单位计算。
(二十二)电力电缆试验按直流、交流耐压试验以\组/三相\为计量单位计算;故
障点测试以\点\为计量单位计算。
(二十三)智能照明柜调试按功率以\套\为计量单位计算。 (二十四)变压器中性点接地电阻调试以\台\为计量单位计算。 (二十五)变电站五防回路调试、变电站受送电以\站\为计量单位计算。
第五册 册 说 明
一、第五册《自动化控制装置及仪表安装工程》(以下简称本册定额)适用于石油炼制、石油化工、煤化工、天然气化工等新建、改扩建工程项目中自动化控制装置及仪表安装与调试。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
65
1.《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第五册《自动化控制装置及仪表安装工程》;
2.《全国统一安装工程预算定额》第十册《自动化控制仪表安装工程》(GYD-210-2000);
3.《全国统一安装工程基础定额》 第一册 《焊接》(GJD 201-2006);
第二册 《切割、坡口加工》(GJD 202-2006); 第五册 《吊装与水平运输》(GJD 205-2006); 第六册 《管道组对、安装》(GJD 206-2006);
第九册 《电气设备、自动化控制仪表安装工程》(GJD209-2006)。 ㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他行业发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《工业自动化仪表工程施工及验收规》(GB50093-2002); 2.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90); 3.《石油化工仪表工程施工技术规程》(SH3521-1999);
4.《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规》(SH3501-2002); 5.《计算机设备安装与调试工程施工及验收规》(YBJ-98)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料;
2.《自控安装图册》(HG/T21581-95)。
三、本册定额包括配合单机试车(不包括大机组等关键设备)。 四、本册定额除各章另有说明外,均不包括下列工作容:
66
㈠ 仪表的标定。 ㈡ 刷油、绝热、防腐蚀。 五、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
1.执行第二册《工业管道安装工程》中相应项目
⑴ 调节阀、电磁阀、节流装置、孔板阀、流量计在管道上的本体安装; ⑵ 仪表测量用一次部件的安装; ⑶ 无损检测; ⑷ 承插式管件安装;
⑸ 超出本册定额列项步距的阀门、管道安装。
2.电缆桥架(槽盒)安装用大型支(托)架(大于100千克/组)的制作安装,执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》中桁架相应项目;
3.仪表专业工程中电气设备、元件安装,电气保护管敷设,电缆(线)、补偿导线(电缆)敷设,电缆头制作安装,金属支架制作安装,仪表盘型钢基础制作安装,电缆桥架(槽盒)安装,接地系统、UPS及蓄电池安装等,执行第四册《电气安装工程》中相应项目;
4.疏水阀安装执行第七册《给排水、采暖及消防安装工程》中相应项目; 5.远动装置、工业电视、工厂通讯、网络组件安装调试,执行第十册《电信安装工程》中相应项目。
㈡ 仪表位号牌按随设备成套供货考虑。
㈢ 定额中未包括仪表与管道、设备连接用螺栓,其消耗量按施工图设计用量加规定的损耗量另行计算。
㈣ 现场仪表设备安装项目包括了与之连接电缆的电缆头制作、安装。 ㈤ 超高作业降效增加费
67
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,施工高度超过20米时,超过部分按定额人工费和机械费分别乘以表中规定系数。
施工高度 超高作业降效 增加费系数 20~40m 0.15 40~60m 0.25 60~80m 0.45 80m以上 0.60 ㈥ 下列费用按表中规定系数计取
序号 项目名称 计算基数 系数(%) 1 脚手架搭拆费 人工费 10 2 安装与生产同时进行施工降效增加费 人工费 6 3 在有害身体健康环境中施工降效增加费 人工费 6 注:脚手架搭拆费的计算基数不包括仪表单体调试及工业计算机部系统调试。 其中人工费(%) 25 100 100 第一章 过程检测仪表安装调试
说 明
一、本章定额适用于温度、压力、流量、差压、物位、显示仪表及节流装置的安装与调试。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 取源部件安装、节流装置一次安装。 ㈡ 流量计标定。
㈢ 放射源保管和安装所发生的措施费。 ㈣ 仪表系统回路调试。 三、使用定额的有关规定
㈠ 本章定额中仪表的安装形式为综合取定,执行定额时不作调整。 ㈡ 本章定额所列仪表安装与调试项目综合考虑了电动、智能及总线几类仪表的实际施工情况,执行定额时不得调整;总线仪表的组态检查工作容组合在总线检查调试项目。
㈢ 压力式温度计的安装包括温包安装、毛细管敷设固定,不包括毛细管支架
68
安装。
㈣ 钢带液位变送器的安装包括平衡锤、保护罩、浮子、钢带、导向管、保护套管安装。
㈤ 贮罐液位称重仪的安装包括钟罩、称重仪安装,引压管安装、试压。 ㈥ 节流装置安装包括了椭圆度、同心度检测,孔板流向、正负压室位置确定,环室孔板清洗,配合一次安装,管道吹除后环室清洗和孔板安装。
㈦ 重锤探测料位计的安装包括执行器、磁力起动器、滑轮及滑轮支架安装,重锤、钢丝绳安装。
㈧ 浮标液位计的安装包括钢丝绳、浮标、滑轮及台架安装。 ㈨ 与仪表成套供货且已经安装组配好的附件不另行计算。
㈩ 放射性仪表安装按配合专业施工人员安装调试考虑;按一个放射源配一个检测器取定,实际为多个检测器时,每增加一个检测器按定额基价乘以系数0.40计算。
(十一) 未单独列项的温度测量元件调试执行热电偶(阻)的调试项目。 (十二) 压力表调试不分就地与盘装,执行压力表、真空表调试项目。
四、工程量计算规则
㈠ 温度仪表安装、调试以\支\为计量单位计算。
㈡ 压力差压仪表安装、调试以\台(块)\为计量单位计算。
㈢ 流量、物位仪表安装、调试及节流装置安装以\台\为计量单位计算。
第二章 显示及调节控置仪表安装调试
说 明
69
一、本章定额适用于显示仪表、调节仪表、基地式调节仪表、辅助仪表的安装与调试。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 仪表支架制作安装。 ㈡ 端子板校接线,盘配线。 ㈢ 仪表系统回路试验。
㈣ 与盘、柜连接的电缆头制作安装。 三、使用定额的有关规定
㈠ 流量计算机调试执行多通道流量积算仪调试项目。
㈡ 盘装仪表仅划分显示与调节两类仪表,电动、数字、智能等形式仪表已综合考虑。
四、工程量计算规则
显示仪表、调节仪表、基地式调节仪表、辅助仪表的安装与调试以\台\为计量单位计算。
第三章 执行仪表安装调试
说 明
一、本章定额适用于气动、电动、液动执行机构,气动、电动调节阀,电磁阀,伺服放大器,直接作用调节阀及附件的安装与调试。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支架制作安装。
㈡ 管道上安装调节阀、电磁阀与短管装拆及调节阀研磨。 ㈢ 液动执行机构设备解体、清洗、油泵检查、电机干燥。
70
三、使用定额的有关规定
㈠ 电动和气动调节阀调试按成套供货考虑(包括执行机构与阀、手轮及附件),与其配套的阀门定位器、电磁阀不得另行计算。
执行机构安装不包括与其配套的封门、挡板或阀门的安装。执行机构或调节阀需另外配置部件组成不同的控制方式时,部件安装执行定额相应项目。
㈡ 执行机构、调节阀附件为散装供货时,执行本章定额调节阀附件安装、调试项目。
㈢ 在线阀门检查接线及在线阀门检查调试项目,适用于以工艺单元(撬块)形式供货已安装的控制阀门接线及在线调试。
㈣ 智能调节阀调试项目适用于总线调节阀调试。
㈤ 电动、液动执行机构的安装、调试包括伺服油缸及手动机构配合安装,连接件安装,电机检查、充油循环试验,执行机构运动方向调整,电气控制基本参数调整,输入信号调校,零位及行程调校,位置输出调校。
四、工程量计算规则
执行仪表安装、调试以\台\为计量单位计算。
第四章 机械量仪表安装调试
说 明
一、本章定额适用于测宽、测厚、旋转机械检测仪表,称重仪表,皮带跑偏、打滑检测仪表的安装与调试。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支架制作安装。
㈡ 电子皮带秤及称重装置的标定。
71
三、工程量计算规则
㈠ 测宽、测厚、旋转机械检测仪表安装、调试以\套\为计量单位计算。 ㈡ 称重仪表,皮带跑偏、打滑检测仪表安装、调试以\台\为计量单位计算。
第五章 过程分析及物性检测仪表安装调试
说 明
一、本章定额适用于各种分析仪表、物性检测仪表的安装与调试,特殊预处理装置、分析柜、分析小屋及附件的安装。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支架制作安装。 ㈡ 校验用标准气样的配置。
㈢ 分析系统需配置的冷却器、水封及其它辅助容器的制作和安装。 ㈣ 分析小屋和分析柜的通风、空调、管路、电缆、阀门安装及底座、轨道制作安装,小屋或柜的密封、试压、开孔,室支架、台架制作安装。
三、使用定额的有关规定
成套分析仪表包括探头、通用预处理装置、转换装置、显示仪表安装。 四、工程量计算规则
㈠ 分析仪表、物性检测仪表的安装、调试,特殊预处理装置安装以\套\为计量单位计算。
㈡ 分析柜、分析小屋及附件安装以\台\为计量单位计算。
第六章 仪表回路模拟试验
说 明
72
一、本章定额适用于常规仪表控制回路、计算机系统回路模拟调试。 二、使用定额的有关规定
㈠ 定额中检测回路、调节回路、报警联锁回路模拟试验,按照常规仪表系统回路构成取定,调节系统回路中的检测单元、手操单元不得分别计算。
㈡ 工业计算机系统回路调试,是指由工业计算机集中完成测量、显示、调节控制、报警、联锁、顺控功能的系统与现场检测仪表整体进行的回路模拟试验。
㈢ 工业计算机系统脉冲量回路调试执行温度信号输入模拟试验项目。 三、工程量计算规则
㈠ 常规仪表系统回路模拟试验按回路类型以\套\为计量单位计算。 ㈡ 工业计算机系统回路模拟试验按输入输出参数类型及实际输入输出点数,以\点\为计量单位计算。
第七章 安全监测及报警装置安装调试
说 明
一、本章定额适用于可燃气体传感变送器、可燃气体报警器、火焰监视器、自动点火装置、燃烧安全保护装置、漏油检测装置、高阻检漏装置及闪光报警器、嗡鸣器、现场音响设备的安装与调试。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 机柜、台柜安装。 ㈡ 支架制作安装。
㈢ 漏油检测装置排空管、溢流管、流入管安装。 三、使用定额的有关规定
可燃气体报警器按单点考虑,如为多点检测可燃气体报警器,每增加一个检测
73
点(回路)的调试费,按调试子目定额基价乘以系数0.80计算,安装费不调整。
四、工程量计算规则
㈠ 火焰检测装置包括探头、检出器、灭火保护电路,以\套\为计量单位计算。 ㈡ 固定点火装置安装调试包括电源、激磁、连接导线火花塞安装,自动点火系统安装调试包括现场点火装置(高压发生器、点火电极)安装、顺序逻辑控制和报警系统调试,以\套\为计量单位计算。
㈢ 可燃气体报警器不区分普通型与智能型以\套\为计量单位计算;可燃气体传感变送器以\台\为计量单位计算。
㈣ 信号报警装置安装调试以\台\为计量单位计算。
第八章 工业计算机安装调试
说 明
一、本章定额适用于工业计算机设备的安装与调试。 二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支架制作安装。
㈡ 控制室空调、照明系统和防静电地板安装。 ㈢ 软件生成和系统组态。
㈣ DCS及PLC控制系统与现场设备连接的系统回路模拟试验。 三、使用定额的有关规定
㈠ 端子柜、组件柜、安全栅柜安装执行机柜安装项目;柜附件按已安装考虑,附件为散件供货的盘柜执行本册定额第十章相应项目。
㈡ 管理计算机按所带终端数执行定额相应项目;打印机、拷贝机、操作台等不作为终端。
74
㈢ DCS、PLC系统的控制站、操作站调试包括在网络系统和设备联调项目,不另行计算。
㈣ 现场总线(FCS)调试项目中,\低速H1\适用于现场总线设备32个节点/段以下的总线调试,\高速H2\适用于现场总线设备124个节点/段以下的总线调试。
四、工程量计算规则
㈠ 标准机柜以\台\为计量单位计算,非标准机柜按半周长以\米\为计量单位计算。
㈡ 管理计算机功能调试按所带终端数量以\套\为计量单位计算。
㈢ 基础自动化装置调试按实际使用的输入/输出(I/O)点数以\点\为计量单位计算。
㈣ 现场总线(FCS)调试按照实际的总线段数量以\套\为计量单位计算。 ㈤ 与其它系统数据传递调试按通讯接口数量以\个\为计量单位计算。 ㈥ 专用电缆敷设以\根\为计量单位计算,适用于室控制柜之间或控制柜与操作站之间连接的随机电缆。
第九章 仪表管路敷设、伴热及脱脂
说 明
一、本章定额适用于自控仪表工程中碳钢管、不锈钢管、铝管、铜管、高压管、聚乙烯管和管缆敷设,管路伴热及脱脂。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支架制作安装。 ㈡ 脱脂液分析。
㈢ 管路中截止阀、疏水器、过滤器安装。 三、使用定额的有关规定
75
㈠ 需要银焊的管路,执行铜管敷设项目,对焊接材料按实换算。 ㈡ 卡套连接管安装适用于碳钢、不锈钢管卡套连接安装项目。
㈢ 金属挠性管安装按成品考虑,发生现场制作时,定额人工费乘以系数1.45,材料费乘以系数1.10,挠性管和接头数量按实际用量计算。
四、工程量计算规则
㈠ 管路敷设按延长米以\米\为计量单位计算。
㈡ 金属穿线盒安装区分普通型、防爆型以\个\为计量单位计算。 ㈢ 金属挠性管安装按规格以\根\为计量单位计算。
第十章 仪表盘、箱、柜及附件安装
说 明
一、本章定额适用于仪表盘、箱、柜安装,仪表盘校线、接线、专用插头检查及安装,盘上元件安装及附件制作安装。
二、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 支架制作安装。 ㈡ 盘、箱、柜制作及喷漆。 三、工程量计算规则
㈠ 端子板校接线按仪表盘、箱、柜的进线端端子数量以\个\为计量单位计算。
㈡ 盘柜接线检查项目适用于成套供货盘柜部的线路检查,以\个\为计量单位计算。
㈢ 仪表盘、箱、柜安装以\台\为计量单位计算。
76
第十一章 仪表附件制作安装
说 明
一、本章定额适用于仪表阀门安装、仪表立柱制作安装,冲孔板(槽)安装。 二、使用定额有关规定
㈠ 电缆穿墙密封抗爆系统安装执行第四册《电气安装工程》定额相应项目。 ㈡ 压力表冷凝圈及U形缓冲弯制作执行定额压力表圈制作项目。 三、工程量计算规则
㈠ 仪表阀门安装以\个\为计量单位计算。
㈡ 冲孔板(槽)安装按成品件考虑以\米\为计量单位计算。 ㈢ 仪表立柱制作、安装以\根\为计量单位计算。 ㈣ 辅助容器制作、安装以\个\为计量单位计算。
㈤ 水封、排污漏斗、防雨罩制作安装以\公斤\为计量单位计算。 ㈥ 取源部件配合安装、温度计套管安装以\个\为计量单位计算。
㈦ 压力表弯(圈)、均压环制作安装按不同形式以\个(套)\为计量单位计算。
第六册 册 说 明
一、第六册《工业炉窑砌筑工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设的新建、改扩建安装工程项目中炉体砌筑,管道衬,耐火(隔热)浇注料、捣打料浇注,人工涂抹、喷涂,耐火纤维安装。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
1.《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第六册《工业炉窑砌筑工
77
程》;
2.《全国统一安装工程预算定额》第四册《炉窑砌筑工程》(GYD-204-2000); 3.《全国统一安装工程基础定额》第八册《炉窑砌筑工程》。 ㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他行业发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《工业炉窑砌筑工程施工及验收规》(GBJ211-87); 2.《工业炉砌筑质量检验评定标准》(GB50309-92); 3.《通用耐火制品形状尺寸》(GB2992-98); 4.《耐火制品的分型和定义》(GB10324-88); 5.《隔热耐磨混凝土衬里技术规》(SH3531-2003); 6.《乙烯装置裂解炉施工技术规程》(SH/T3511-2000)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料; 2.典型施工组织设计和施工方案; 3. 相关的标准图集和技术手册。
三、本册定额除各章另有说明外,均不包括下列容: ㈠ 投产前的点火、烘炉、煮炉、热态工程等工作。 ㈡ 炉体外无壁板烟道砌筑工程。
㈢ 对具有出厂合格证明的材料进行复检和对构件做破坏性试验及其它特殊检验试验的费用。
四、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
78
1.炉衬中金具的制作安装,执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》相应项目;
2.炉体外、管道外的保温、绝热工程及炉的除锈,执行第九册《刷油、绝热、防腐蚀工程》相应项目。
㈡ 超高作业降效增加费
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度超过40米时,超过部分按定额人工费、机械费乘以系数0.30。
㈢ 下列费用按表中规定系数计取
序号 项 目 名 称 计算基数 系数(%) 其中 人工费(%) 1 1 1 2 3 脚手架搭拆费 砌筑工程量2000m3以上 人工费 18 25 30 6 6 25 25 25 100 100 脚手架搭拆费 砌筑工程量500~2000m3 人工费 脚手架搭拆费 砌筑工程量500m3以 安装与生产同时进行施工降效增加费 在有害身体健康环境中施工降效增加费 人工费 人工费 人工费
第一章 炉窑砌筑
说 明
一、本章定额适用于一段转化炉、二段转化炉、裂解炉、加热炉、余(废)热锅炉、一般工业蒸汽锅炉等的砌筑和管道衬。
79
二、使用定额的有关规定
㈠ 定额已综合考虑了砌筑部位、结构造型、使用砖型、砌体类别和砌筑方法不同而造成的差异因素,使用时不作调整。
㈡ 炉壳不能开进料口的炉窑砌体:当工程量大于15立方米(指整个砌体的工程量,含不定形耐火材料),且砌体径(矩形小边)小于2.5米时,定额人工费、机械费(不包括运输机械费)乘以系数1.3;当砌体工程量小于5立方米时,定额人工费乘以系数1.30。
㈢ 定额中砌筑厚度按一砖考虑,砌筑厚度小于一砖时定额人工费乘以系数1.20,大于一砖时定额人工费乘以系数0.90。
㈣ 当采用轻质耐火制品做工作层时,定额人工费乘以系数1.20。
㈤ 砌筑项目中不包括刚玉砖的机械加工损耗,根据实际情况另行计算损耗量。 三、工程量计算规则
㈠ 炉窑砌筑按砌筑的实际体积以 \立方米\为计量单位计算,计算工程量时下列情况不扣除工程量:
1. 小于25毫米的膨胀缝所占的体积; 2. 断面积小于0.02平方米的孔洞;
3. 断面积小于0.06平方米、长度(或深度)不超过1米的孔洞; 4. 炉门喇叭口的斜坡; 5. 墙根交叉处的小斜坡。
㈡ 由异形砖拼砌孔洞或异形砖本身所带的孔洞应扣除其体积。 ㈢ 、外烟道工程量的划分以烟道与炉体第一道沉降缝为界。
㈣ 管道衬砖(包括烟道)遇有岔口时,其砌体工程量除按图示尺寸计算外,还应根据岔口造型按下表增加工程量。
80
每
单位:m
3
一个烟道岔口所增加的工程量
6 Y形口 0.4 0.72 7 虾米弯 0.12×节数 0.16×节数 编号 1 2 3 4 5 管道直径 正三通 斜三通 弯头 异径管 四通 1000以下 0.10 0.20 0.06 0.18 0.20 1000以上 0.18 0.36 0.08 0.44 0.36 注:1.管道岔口增加的工程量为相应项目的50%; 2.异径烟道按大直径尺寸计算。
第二章 不定形耐火材料
说 明
一、本章定额适用于工业炉窑衬和催化裂化装置中两器设备衬里的各种浇注料、捣打料、可塑料的耐火隔热施工。
二、使用定额的有关规定
㈠ 当人工涂抹掺有钢纤维的不定形耐火材料时,定额人工费乘以系数1.20。 ㈡ 在径小于2米的设备人工涂抹不定形耐火材料时,定额人工费乘以系数1.18。 ㈢ 定额中各项目的人工消耗是按水泥胶材计算的;使用水玻璃、磷酸、硫酸盐等胶材时,定额人工费乘以系数1.30。
㈣ 密闭式炉壳耐火(隔热)浇注料衬,适用于具有密闭式圆形金属炉壳的耐火(隔热)浇注料衬现场浇注工程。使用该项定额的条件是炉壳不准开进料口、径不大于2.5米、全炉工程量不大于30立方米。凡不符合上述条件之一者,不得执行本项目。
㈤ 现场预制块砌筑及安装
1. 单块重量50千克以的预制块执行砌筑定额项目,50千克以上执行安装定额项目;
81
2. 执行砌筑定额项目时,应将定额中的耐火砖价格换算为预制块的价格,定额用量为0.975立方米;
3.预制块的安装,采用的泥浆与定额所列种类不同时,其材料费可按实另计。 ㈥ 喷涂项目已包括回弹在的各种材料损耗量。
㈦ 现场浇注、预制及捣打不包括埋设钢筋、铺设铁丝网的人工、材料消耗量及蒸汽、烘烤养护。
㈧ 掺钢纤维喷涂时,执行纤维喷涂项目,定额人工费、机械费乘以系数1.20,材料费乘以系数1.50。
㈨ 可塑料表面修整执行本册定额第四章相应项目。
㈩ 设备安装就位后平斜顶再衬里,定额人工费、机械费乘以系数1.35;管道安装就位后再衬里,定额人工费、机械费乘以系数1.20。
三、工程量计算规则
㈠ 现浇耐火、隔热浇注料以 \立方米\为计量单位计算; ㈡ 钢纤维浇注料施工以 \立方米\为计量单位计算;
㈢ 机械喷涂耐火浇注料、人工涂抹以 \平方米\为计量单位计算; ㈣ 耐火可塑料、捣打料施工以 \立方米\为计量单位计算;
㈤ 耐火制品、隔热浇注制品及耐火预制块施工以 \立方米\为计量单位计算。
第三章 耐火纤维
说 明
一、本章定额适用于工业炉窑的耐火纤维喷涂、耐火纤维模块安装、耐火纤维板(毡)贴挂等项目。
82
二、使用定额的有关规定
㈠ 耐火纤维喷涂中,当使用不锈钢丝缠绕时,不锈钢丝材料费另行计算。 ㈡ 圆弧面贴挂耐火纤维板(毡)时,定额人工费乘以系数1.03。 三、工程量计算规则
㈠ 耐火纤维喷涂按图示尺寸以 \平方米\为计量单位计算;喷涂回弹与修补量不得另行计算。
㈡ 纤维模块安装不分部位,按图示尺寸以 \平方米\为计量单位计算。 ㈢ 贴挂耐火纤维板(毡)不分厚度、按单层尺寸以 \平方米\为计量单位计算;所贴的耐火纤维板(毡)不包括搭接量,需要搭接时,按实际展开面积计算工程量。
第四章 辅助项目
说 明
一、本章定额适用于工业炉窑的抹灰、涂抹料、填料和灌浆、铺石棉板、缠石棉绳、拱胎及其它辅助项目。
二、使用定额的有关规定
㈠ 抹灰厚度与定额列项不同时,可按比例换算。
㈡ 链环钢筋网与保温钉焊接是按直墙施工考虑的,在弧形墙面施工时,定额人工费乘以系数1.30;链环钢筋网直接与器壁焊接时,定额基价乘以系数1.25。
㈢ 挂网抹灰时,每10平方米增加人工1.0工日、铁丝网10.50平方米。 三、工程量计算规则
㈠ 抹灰及涂料项目,按图示尺寸以 \平方米\为计量单位计算。 ㈡ 填料、灌浆项目,按图示尺寸以 \立方米\为计量单位计算。 ㈢ 铺石棉板项目,按图示尺寸以 \平方米\为计量单位计算。
83
㈣ 缠石棉绳项目,不分部位,按绳长以 \米\为计量单位计算。 ㈤ 拱胎项目,按与砌体接触面积以 \平方米\为计量单位计算。
㈥ 绑扎、焊接链环钢筋网按图示尺寸以 \平方米\为计量单位计算;链环网及铁丝网不包括搭接量,需要搭接时,按实际展开面积计算工程量。
㈦ 锚固钉缠纸以 \个\为计量单位计算。
第七册 册 说 明
一、第七册《给排水、采暖及消防安装工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设的新建、改扩建安装工程项目中的生活用给水、排水、采暖热源管道和附件、配件、小型容器制作安装及消防系统安装。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
1.《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第七册《给排水及采暖安装工程》;
2.《全国统一安装工程预算定额》第七册《消防及安全防设备安装工程》(GYD-207-2000);
3.《全国统一安装工程预算定额》第八册《给排水、采暖、燃气工程》(GYD-208-2000);
4. 《全国统一安装工程基础定额》 第一册 《焊接》(GJD 201-2006);
第二册 《切割、坡口加工》(GJD 202-2006); 第四册 《检验、试验、吹扫与清洗》(GJD 204-2006); 第五册 《吊装与水平运输》(GJD 205-2006); 第六册 《管道组对、安装》(GJD 206-2006)。
84
㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他有关部门发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规》(GB50242-2002); 2.《石油化工给水排水管道工程施工及验收规》(SH3533-2003); 3.《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261-2001); 4.《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97); 5.《泡沫灭火系统施工及验收规》(GB50281-2006)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料; 2.相关的标准图集和技术手册。
三、本册定额除各章另有说明外,均不包括下列工作容: ㈠ 除锈、绝热和防腐蚀。
㈡ 埋地管道的土石方开挖、回填及砌筑。 四、使用说明
㈠ 应执行相关册定额的项目
1.消防泵、稳压泵等安装,执行第一册《设备安装工程》中相应项目;
2.给排水采暖工程中生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管、燃气管道和高层建筑物加压泵间的管道执行第二册《工业管道安装工程》中相应项目; ⒊泡沫液储罐、设备支架制作安装,执行第三册《金属贮罐、球形罐、气柜及其它金属结构工程》中相应项目;
⒋消防系统安装中各种仪表及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线、调试,执行第五册《自动化控制装置及仪表安装
85
工程》中相应项目。
㈡ 设置于管道间、管廊的管道、阀门、法兰、支架安装,定额人工费乘以系数1.30。
㈢ 主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程,外浇注的定额人工费乘以系数1.05,浇外砌的定额人工费乘以系数1.03。
㈣ 超高作业降效增加费
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度超过3.6米时,超过部分人工费乘以下表规定系数:
施工高度(m) 3.6-8 超高作业降效增加费系数 0.1 3.6-12 0.15 3.6-16 0.20 3.6-20 0.25
㈤ 下列费用按表中规定系数计取
序号 1 2 3 4 项 目 脚手架搭拆费 采暖工程系统调整费 安装与生产同时进行施工降效增加费 在有害身体健康环境中施工降效增加费 计算基数 人工费 人工费 人工费 人工费 系数(%) 其中人工费(%) 4 15 6 6 25 20 100 100 第一章 管道安装
说 明
一、本章定额适用于室、外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道安装。 二、界线划分 ㈠ 给水管道
1. 室、室外界线以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门的以阀门为界; 2. 市政管道界线以水表井为界,无水表井时,以与市政管道连接点为界。
㈡ 排水管道
1. 室、室外管道界线划分以出户第一个排水检查井为界;
86
2. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。 ㈢ 采暖热源管道
1. 室、室外管道界线划分以入口阀门或建筑物外墙皮1.5米为界; 2. 与工业管道界限以锅炉房或泵站外墙皮1.5米为界; 3. 工厂车间采暖管道以采暖系统与工业管道连接点为界;
4. 设在高层建筑的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额不包括下列工作容 ㈠ 阀门、法兰及伸缩器的制作安装。
㈡ 室、室外给水、雨水铸铁管包括接头零件安装所需的人工,但接头零件材料费另行计算。
四、使用定额的有关规定
㈠ 管道安装包括弯管制作与安装(伸缩器除外),现场煨制或成品弯管均不得换算。
㈡ 过楼板的钢套管制作安装执行室外钢管(焊接)项目。
㈢ 室DN32以的钢管安装包含管卡及托钩制作安装,DN32以上的钢管支架按本章相应项目另行计算。
五、工程量计算规则
㈠ 各种管道按施工图管道中心线长度以\米\为计量单位计算,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等)所占的长度。
㈡ 管道消毒、冲洗、压力试验,按公称直径以\米\为计量单位计算,不扣除阀门、管件所占的长度。
第二章 阀门、法兰、伸缩器及标尺安装
说 明
一、本章定额适用于室外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道中阀门、法
87
兰、伸缩器及标尺的安装。
二、使用定额的有关规定
法兰阀门如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量按50%计算。
三、工程量计算规则
㈠ 法兰阀门(带短管甲乙)安装以\套\为计量单位计算。 ㈡ 自动排气阀安装以\个\为计量单位计算。
㈢ 浮球阀包括了联杆及浮球的安装以\个\为计量单位计算。
第三章 低压器具、水表组成与安装
说 明
一、本章定额适用于室外生活用给水、采暖热源管道中的低压器具、水表组成安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》(N108)编制,如实际组成不同时,阀门和压力表数量可按实调整。
㈡ 法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》(S145)编制,定额包括旁通管及止回阀,如实际安装形式不同时,阀门或止回阀可按实际调整。 ㈢ 减压器安装按高压侧直径计算。 三、工程量计算规则
减压器、疏水器和水表安装按公称直径以\组\为计量单位计算。
第四章 卫生器具制作安装
说 明
一、本章定额适用于室外生活用给水、排水工程中的卫生器具制作安装。
88
二、使用定额的有关规定
㈠ 浴盆安装适用于各种型号的浴盆。
㈡ 化验盆安装中的鹅颈水嘴、化验单嘴、双嘴适用于成品件安装。 ㈢ 洗脸盆肘式开关安装不分单、双把执行同一定额项目。 ㈣ 脚踏开关安装包括弯管和喷头安装。
㈤ 蒸汽-水加热器安装包括了莲蓬头的安装,不包括支架制作安装、阀门和疏水器安装。
㈥ 冷热水混合器安装项目中包括了温度计安装,不包括支座制作安装。 ㈦ 小便槽冲洗管制作与安装不包括阀门安装。 ㈧ 电热水器、电开水炉安装不包括连接管、连接件等。 ㈨ 饮水器安装不包括阀门和脚踏开关安装。 ㈩ 容积式水加热器、开水炉安装不包括安全阀安装。 三、工程量计算规则
㈠ 浴盆安装按材质以\组\为计量单位计算。
㈡ 洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆和淋浴器安装按连接形式以\组\为计量单位计算。
㈢ 大便器、小便器安装按安装方式以\套\为计量单位计算。
㈣ 水龙头、地漏和地面清扫口安装按公称直径以\个\为计量单位计算。 ㈤ 排水栓安装按公称直径以\组\为计量单位计算。
㈥ 开水炉、电热水器、容积式热交换器、消毒锅、消毒器、饮水器安装按型号以\台\为计量单位计算。
第五章 供暖器具安装
说 明
89
一、本章定额适用于采暖热源系统中的供热器具安装。 二、使用定额的有关规定
㈠ 柱型散热器为挂装时执行M132型铸铁散热器定额项目。 ㈡ 柱型和M132型铸铁散热器安装用拉条另行计算。 三、工程量计算规则
㈠ 铸铁散热器组成安装以\片\为计量单位计算。
㈡ 光排管散热器制作安装项目按光排管长度以\米\为计量单位计算,联管作为材料已列入定额。
㈢ 钢制板式、壁式、柱式散热器安装以\组\为计量单位计算。 ㈣ 钢制闭式散热器安装按型号以\片\为计量单位计算。 ㈤ 暖风机安装按重量以\台\为计量单位计算。
第六章 消防系统安装
说 明
一、本章定额适用于消防系统中水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统安装。
二、使用定额的有关规定 ㈠ 水灭火系统 1. 界线划分
⑴ 室外界线以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门时以阀门为界; ⑵ 设在高层建筑的消防泵间管道以泵间外墙皮为界。
2. 镀锌钢管法兰连接项目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序容。管件、法兰及螺栓的主材数量应按施工图设计用量加规定损耗量计算;
90
3. 其它报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置;
4. 温感式水幕装置安装定额中包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装容。管道和喷头的主材数量按施工图设计用量加规定损耗量计算。
㈡ 气体灭火系统
1. 气体灭火系统安装按卤代烷1211和1301灭火系统考虑。包括管道、管件、系统组件等的安装;
2. 采用二氧化碳灭火系统时按相应项目乘以系数1.20;
3. 螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应项目定额基价乘以系数1.20;
4. 无缝钢管螺纹连接项目中不包括钢制管件安装容,钢制管件另行计算; 5.无缝钢管法兰连接项目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序容。管件、法兰及螺栓的主材数量应按施工图设计用量加规定损耗量计算;
6. 气动驱动装置管道安装项目中卡套连接件的材料费另行计算;
7. 贮存装置安装包括灭火剂贮存容器、驱动气瓶、固定支框架、系统组件(集流管、容器阀、气液单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。二氧化碳贮存装置安装时,如不需增压,扣除高纯氮气,其余不变;
8. 二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重及支架。 ㈢ 泡沫灭火系统安装
1. 泡沫发生器及泡沫比例混合器安装包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,不包括支架制作安装;
2. 泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门、管道支架安装及管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等执行第二册《工业管道安装工程》中相应项目;
91
3. 泡沫喷淋系统管道、组件、气压水罐等安装执行水灭火系统安装相应项目;管道支吊架执行第一章相应项目;
4.泡沫液充装按生产厂在施工现场充装考虑; 5.泡沫灭火系统调试另行计算。 三、工程量计算规则
㈠ 各种管道按施工图管道中心线长度以\米\为计量单位计算,不扣除阀门、管件所占的长度。
㈡ 消火栓安装按安装形式及压力等级以\套\为计量单位计算。 ㈢ 喷头安装按公称直径以\个\为计量单位计算。
第七章 小型容器制作安装、循环水冷却塔设备安装
说 明
一、 本章定额适用于生活用给排水、采暖系统中一般低压碳钢容器的制作安装及
冷却塔风机、风筒、填料等安装。 二、 使用定额的有关规定
㈠ 水箱连接管执行室管道安装相应项目。 ㈡ 水箱制作安装不包括支架制作安装。 ㈢ 水箱中水位计另行计算。 三、工程量计算规则
㈠ 水箱制作包括水箱本身及人孔、外人梯的重量,以\公斤 \为计量单位计算。
㈡ 水箱安装按容量以\个\为计量单位计算。 ㈢ 玻璃钢冷却塔安装按规格以\台\为计量单位计算。
92
㈣ 冷却塔风机安装按直径以\台\为计量单位计算。
第八册 册 说 明
一、第八册《通风、空调安装工程》(以下简称本册定额)适用于石油化工工程建设的新建、改扩建安装工程项目风、空调系统安装。
二、本册定额编制依据 ㈠ 定额依据
1. 《石油化工行业安装工程预算定额》(1999年版)第八册《通风、空调安装工程》;
2.《全国统一安装工程预算定额》第九册《通风、空调工程》(GYD-209-2000)。
㈡ 标准、规依据
国家和中国石油化工集团公司以及其他有关部门发布的现行施工及验收规、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程等相关标准。
主要依据的标准、规有:
1.《通风与空调工程施工及验收规》(GB50243-2002); 2.《采暖通风和空气调节设计规》(GB50019-2003)。 ㈢ 其它资料
1.调研收集的基础资料; 2.相关的标准图集和技术手册。 三、使用说明
㈠ 刷油、绝热、防腐蚀执行第九册《刷油、绝热、防腐蚀工程》中相应定额项目。
1.薄钢板风管仅外(或)面刷油时定额基价乘以系数1.2,外均刷油时定额基价乘以系数1.10(其法兰加固框,吊支架已包括在此系数);
93
2.薄钢板部件刷油执行金属结构刷油项目,定额基价乘以系数1.15。 ㈡ 超高作业降效增加费
超高作业降效增加费的计取,以设计标高正负零为准,安装高度超过6米时,超过部分按定额人工费乘以系数0.15。
㈢ 定额中制作和安装未分别列出的项目,制作费和安装费的比例按下表规定划分。
序 制作(%)号项 目 名 称 1 2 3 4 5 6 7 薄钢板通风管道制作安装 风帽制作安装 罩类制作安装 消声器制作安装 空调部件及设备支架制作安装 净化通风管道及部件制作安装 不锈钢板通风管道及部件制作安装 8 铝板通风管道及部件制作安装 9 塑料通风管道及部件制作安装 10 复合型风管制作安装 人工 60 75 78 91 86 60 72 68 85 60 材料 95 80 98 98 98 85 95 95 95 0 机械 95 99 95 99 95 95 95 95 95 99 人工 40 25 22 9 14 40 28 32 15 40 材料 5 20 2 2 2 15 5 机械 5 1 5 1 5 5 5 安装(%) 5 5 5 5 100 1 ㈣ 下列费用按表中规定系数计取
序号 项 目 名 称 1 2 3 脚手架搭拆费 系统调整费 安装与生产同时进行施工降效增加费 计算基数 人工费 人工费 人工费 系数(%) 其中人工费(%) 7 25 13 25 6 100 94
4
在有害身体健康环境中施工降效增加费 人工费 6 100 第一章 薄钢板通风管道制作安装
说 明
一、本章定额适用于薄钢板通风管道制作安装。 二、使用定额的有关规定
㈠ 薄钢板通风管道制作安装中包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框、吊托支架;不包括过跨风管落地支架制作安装;过跨风管落地支架制作安装执行本册定额第七章设备支架定额项目。
㈡ 通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应定额项目,定额人工费乘以系数2.5。
㈢ 制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应规格子目,定额人工费乘以系数3.0。
㈣ 软管接头用人造革时可以换算。
㈤ 定额项目中的法兰垫料与定额取定不同时材料可以换算。使用泡沫塑料时每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125千克,使用闭孔乳胶海绵时每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5千克。
㈥ 柔性软风管适用于由金属、涂塑化纤织物、聚脂、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的软风管。
三、工程量计算规则
㈠ 计算风管长度时以图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸展开,咬口重叠部分不计。
㈡ 风管按图示不同规格按展开面积以\平方米\为计量单位计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积。
㈢ 柔性软风管安装按图示中心线长度以\米\为计量单位计算。 ㈣ 柔性软风管阀门安装以\个\为计量单位计算。 第二章 调节阀制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中蝶阀、止回阀、插板阀、防火阀等调节阀的制
95
作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 蝶阀安装项目适用于圆形保温蝶阀,方、矩形保温蝶阀,圆形蝶阀,方、矩形蝶阀的安装。
㈡ 风管止回阀安装项目适用于圆形风管止回阀,方形风管止回阀安装。 三、工程量计算规则
调节阀制作按附录四中规定重量以\千克\为计量单位计算;安装按规格尺寸以\个\为计量单位计算。
第三章 风口制作安装
说 明
一、本章定额适用通风系统中百叶风口、矩形风口、矩形空气分布器、插板风口、旋转风口、散流器、送吸风口、钢百叶窗等风口制作安装。
二、使用定额的有关规定
轴流风机风口制作安装弯头为45°时,定额中镀锌铁皮消耗量乘以系数0.70,人工费和机械费乘以系数1.10 ,材料费乘以系数1.25。 三、工程量计算规则
风口制作按附录四中规定重量以\千克\为计量单位计算;安装按规格尺寸以\个\为计量单位计算。
第四章 风帽制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中的圆形、锥形、筒型风帽以及风帽筝绳、风帽泛水等制作安装。
二、工程量计算规则
风帽制作安装依据施工图所示数量并按附录四中规定重量以\千克\为计量单位计算。
第五章 罩类制作安装
说 明
96
一、本章定额适用于通风系统中皮带防护罩、电机防雨罩、侧吸罩、排气罩等制作安装。
二、工程量计算规则
罩类制作安装依据施工图所示数量并按附录四中规定重量以\千克\为计量单位计算。
第六章 消声器制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中片式、矿棉管式、聚酯泡沫管式、卡普隆式、弧形声流式、阻抗复合式消声器制作安装。
二、工程量计算规则
消声器制作安装依据施工图所示数量并按附录四中规定重量以\千克\为计量单位计算。
第七章 空调部件及设备支架制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风空调系统中钢板密闭门、钢板挡水门、滤水器、溢水盘、电加热器外壳、金属空调器壳体及设备支架制作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架制作安装执行设备支架制作相应定额项目。
㈡ 风机减震台座安装执行设备支架制作安装定额项目,其中减震器按设计图纸计算。
㈢ 玻璃挡水板执行钢板挡水板相应定额项目,定额材料费、机械费乘以系数0.45。
㈣ 保温钢板密闭门套用钢板密闭门定额项目,定额材料费乘以系数0.50,机械费乘以系数0.45。
三、工程量计算规则
97
㈠ 钢板密闭门、钢板挡水板制作安装按型号规格以\平方米\为计量单位计算。 ㈡ 滤水器、溢水盘、电加热器外壳、金属空调器壳体和设备支架制作安装按\千克\为计量单位计算。
第八章 通风空调设备安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中加热器(冷却器)、通风机、除尘设备、空调器安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 通风机安装包括电动机安装,其安装形式适用于A、B、C、D型通风机和不锈钢及塑料风机安装。
㈡ 设备安装地脚螺栓按随设备到货考虑。 ㈢ 诱导器安装执行风机盘管安装相应项目。
㈣ 风机盘管的配管执行第七册《给排水、采暖及消防安装工程》相应项目。 ㈤ 窗式空调器、分体式空调器安装包括随设备供货的支架安装。 ㈥ 组合式中央空调机组中的静压箱、增压箱、消音器、风机箱按成品供货考虑;空调机组部件之间连接用的帆布接头、调节阀及风管制作安装费用另行计算。
三、工程量计算规则 ㈠ 空气加热器(冷却器)、除尘设备、空调器安装按重量以\台\为计量单位计算。 ㈡ 通风机安装按型号以\台\为计量单位计算。 ㈢ 组合式中央空调机组以\吨\为计量单位计算。设备重量包括空调机、净化机、静压箱、增压箱、消音器、风机箱、铜管、钢管(排冷凝水)等部件的金属重量。 ㈣ 空调凝结水管按公称直径以\米\为计量单位计算。
第九章 净化通风管道及部件制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中镀锌薄钢板矩形净化风管、静压箱、铝制孔板
风口、过滤器及过滤器框架、净化工作台、风淋室等净化通风管道及部件制作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 净化通风管道制作安装中包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件和法兰、加固框及吊托支架制作安装,不包括过跨风管落地支架制作安装。落地支架执行本册定额第七章设备支架项目。
㈡ 圆形风管制作安装执行本章矩形风管定额项目。
98
㈢ 风管涂密封胶是按全部口缝外表面涂抹考虑的,如设计要求只在法兰处涂抹时,每\平方米\风管减去人工0.37工日、密封胶1.5千克。
㈣ 风管及部件项目中,型钢不包括镀锌费用。 ㈤ 铝制孔板风口不包括电化处理费用。
㈥ 低效过滤器适用于M-A型、WL型、LWP型等系列。
中效过滤器适用于ZKL型、YB型、M型、ZX-1型等系列。 高效过滤器适用于GB型、GS型、JX-20型等系列。
净化工作台适用于XHK型、BZK型、SXP型、SZP型、SZX型、SW型、SZ型、SXZ型、TJ型、CJ型等系列。
㈦ 洁净室安装执行本册定额第八章\分段组装式空调器安装\项目。
三、工程量计算规则
㈠ 计算风管长度时以图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸展开,咬口重叠部分不计。
㈡ 风管按图示不同规格按展开面积以\平方米\为计量单位计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积。
㈢ 铝制孔板风口、过滤器框架制作安装以\千克\为计量单位计算。 ㈣ 过滤器、净化工作台、风淋室安装以\台\为计量单位计算。
第十章 不锈钢板通风管道及部件制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中不锈钢通风管道、风口、圆形法兰及吊托支架等制作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 矩形风管制作安装执行圆形风管定额项目。
㈡ 风管制作安装按电弧焊考虑,使用手工氩弧焊时,定额人工费乘以系数1.24,材料费乘以系数1.16,机械费乘以系数1.67。
㈢ 风管(咬口)制作安装项目中包括管件、法兰,不包括吊托支架。 ㈣ 风管(电焊)制作安装项目中包括管件,不包括法兰和吊托支架。 三、工程量计算规则
㈠ 计算风管长度时以图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸展开,咬口重叠
99
部分不计。
㈡ 风管按图示不同规格按展开面积以\平方米\为计量单位计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积。
㈢ 风口、圆形法兰、吊托支架制作安装以\千克\为计量单位计算。
第十一章 铝板通风管道及部件制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中铝板通风管道、圆伞形风帽、法兰等制作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 风管制作安装按气焊考虑的项目,使用手工氩弧焊时,定额人工费乘以系数1.15,材料费乘以系数0.85,机械费乘以系数9.24。
㈡ 风管(咬口)制作安装包括管件、法兰,不包括吊托支架。 ㈢ 风管(气焊)制作安装包括管件,不包括法兰和吊托支架。 三、工程量计算规则
㈠ 计算风管长度时以图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸展开,咬口重叠部分不计。
㈡ 风管按图示不同规格按展开面积以\平方米\为计量单位计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积。
㈢ 圆伞形风帽、圆形法兰、矩形法兰制作安装以\千克\为计量单位计算。
第十二章 塑料通风管道及部件制作安装
说 明
一、本章定额适用于通风系统中塑料通风管道、空气分布器、散流器、风口、调节阀、风帽等制作安装。
二、使用定额的有关规定
㈠ 风管项目按径或周长执行相应定额项目。
㈡ 风管制作安装项目中包括管件、法兰、加固框,不包括吊托支架。 ㈢ 法兰垫料如设计要求使用品种不同时可以换算,其人工不调整。
㈣ 塑料风管管件制作不包括胎具,胎具摊销材料费按以下规定计算:
100
石油化工行业安装工程预算定额说明(2007)版
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)