如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
安全用电知识
安全用电包括供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故。
第一节 安全用电知识
在用电过程中,必须特别注意电气安全,如果稍有麻痹或疏忽,就可能造成严重的人身触电事故,或者引起火灾或爆炸,给国家和人民带来极大的损失。 一、安全电压
交流工频安全电压的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间 都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42、36、24、12、6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具,应采用36V安全电压;金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合,狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境,应采用24或12V安全电压;6V用于水下作业场所;以防止因触电而造成的人身伤害。二、安全距离
为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体, 规定了工作人员离带电体的安全距离,如下所示:
高压设备不停电时的安全距离
电气设备按对地电压分类 电气设备分为高压和低压两种:
高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;(大于等于1000V) 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。(小于1000V) 三、绝缘安全用具
绝缘安全用具是保证作业人员安全操作带电体及人体与带电体安全距离不够所采取的绝缘防护工具。绝缘安全用具按使用功能可分为: 1.绝缘操作用具
绝缘操作用具主要用来进行带电操作、测量和其他需要直接接触电气设备的 特定工作。常用的绝缘操作用具,一般有绝缘操作杆、绝缘夹钳等,如图1-1、图1-2所示。这些操作用具均由绝缘材料制成。正确使用绝缘操作用具,应注意以下两点:
1页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
(1)绝缘操作用具本身必须具备合格的绝缘性能和机械强度。 (2)只能在和其绝缘性能相适应的电气设备上使用。 2.绝缘防护用具
绝缘防护用具则对可能发生的有关电气伤害起到防护作用。主要用于对泄漏 电流、接触电压、跨步电压和其他接近电气设备存在的危险等进行防护。常用的绝缘防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等,如图1-3所示。当绝缘防护用具的绝缘强度足以承受设备的运行电压时,才可以用来直接接触运行的电气设备,一般不直接触及带电设备。使用绝缘防护用具时,必须做到使用合格的绝缘用具,并掌握正确的使用方法。
第二节 电工安全操作知识
(1)电工作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持“证”上岗、操作。徒工和其它非持证电工,必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。
(2)电工上岗、操作必须穿合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其他防护用品。所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的工具。
(3)在进行电工安装与维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程,不得玩忽失职。
(4)进行电工操作时,要严格遵守停、送电操作规定,确实做好突然送电的各项安全措施,严禁进行约时停送电。
(5)在供、配电设备和线路上作业,必须设专人监护。监护人不得从事操作或做与监护无关的事情。
(6)在邻近带电部分进行电工操作时,一定要保持可靠的安全距离。 (7)任何电气设备、线路未经验电以前,一律视为有电,不得触及。需接触操作时应切断该处的电源,经验电或经放电(对电容性设备)之后验电合格,方能接触工作。对于与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关应上锁,防止停电后突然来电。 (8)在一个插座或灯座上不可引接功率过大的用电器具。
(9)不可用潮湿的手去触及开关、插座和灯座等用电装置,更不可用湿抹
2页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
布去揩抹电气装置和用电器具。
(10)操作工具的绝缘手柄,绝缘鞋和手套的绝缘性能必须良好,并作定期检查。登高工具必须牢固可靠,也应作定期检查。
(11)在潮湿环境中使用移动电器时,一定要采用36V安全低压电源。在金属容器内(如锅炉、蒸发器或管道等)使用移动电器时,必须采用12V安全电源,并应有人在容器外监护。
(12)发现有人触电,应立即断开电源,采取正确的抢救措施抢救触电者。
第三节 电气火灾消防知识
一、电气火灾的主要原因
电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。
电气火灾产生的直接原因:
(1)设备或线路发生短路故障。电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量(正比于电流的平方)是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。
(2)过载引起电气设备过热。选用线路或设备不合理,线路的负载电流量 超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载(超过额定负载能力),引起线路或设备过热而导致火灾。
(3)接触不良引起过热。如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使 接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。
(4)通风散热不良。大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造 成过热而引发火灾。
(5)电器使用不当 如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用,或用后忘 记断开电源,引起过热而导致火灾。
3页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
(6)电火花和电弧。有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度,遇可燃物便可点燃,遇可燃气体便会发生爆炸。 二、电气火灾的扑灭顺序
(1)立即断开着火设备的各侧电源。 (2)将备用设备投入运行。
(3)把火灾区域与其它可能蔓延到的设备隔离起来。
(4)如火势威胁到其它设备时,受威胁设备的负荷应设法转移,然再停电。 (5)应用二氧化碳、干粉灭火器灭火四氯化碳灭火器等,火势较大时,通知消防队前来灭火。
第四节 触电的危害性
人体是导电体,一旦有电流通过时,将会受到不同程度的伤害。由于触电的种类、方式及条件的不同,受伤害的后果也不一样。 一、触电的种类
人体触电有电击和电伤两类。
(1)电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组 织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 (2)电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应以及电流本身作用下造 成的人体外伤。常见的有灼伤、烙伤和皮肤金属化等现象。 二、触电方式 1.单相触电
这是常见的触电方式。人体的某一部分接触带电体的同时,另一部分又与大 地或中性线相接,电流从带电体流经人体到大地(或中性线)形成回路,如图所示。
2.两相触电
人体的不同部分同时接触两相电源时造成的触电,如下图所示。对于这种情况,无论电网中性点是否接地,人体所承受的线电压将比单相触电时高,危险更大。
4页
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
3.跨步电压触电
雷电流入地或电力线(特别是高压线)断散到地时,会在导线接地点及周围形成强电场。当人畜跨进这个区域,两脚之间出现的电位差称为跨步电压Ust。在这种电压作用下,电流从接触高电位的脚流进,从接触低电位的脚流出,从而形成触电,如图1-6a所示。跨步电压的大小取决于人体站立点与接地点的距离,距离越小,其跨步电压越大。当距离超过20m(理论上为无穷远处),可认为跨步电压为零,不会发生触电危险。
4.接触电压触电
当运行中电气设备绝缘损坏或由于其它原因而造成接地短路故障时,接地电流通过接地点向大地流散,在以接地点为圆心的一定范围内形成分布电位。当人触及漏电设备外壳时,电流通过人体和大地形成回路,由此造成的触电称为接触电压触电。
5.感应电压触电。是指当人触及带有感应电压的设备和线路时所造成的触 电事故。一些不带电的线路由于大气变化(如雷电活动),会产生感应电荷,停电后一些可能感应电压的设备和线路如果未及时接地,这些设备和线路对地均存在感应电压。
6.剩余电荷触电。是指当人体触及带有剩余电荷的设备时,对人体放电造 成的触电事故。带有剩余电荷的设备通常含有储能元件,如并联电容器、电力电缆、电力变压器及大容量电动机等,在退出运行和对其进行类似摇表测量等检修后,会带上剩余电荷,因此要及时对其放电。
第五节 电气设备安全运行知识
一、接地
1.接地的基本概念
接地是将电气设备或装置的某一点(接地端)与大地之间做符合技术要求的电气连接。目的是利用大地为正常运行、绝缘损坏或遭受雷击等情况下的电气设备等提供对地电流流通回路,保证电气设备和人身的安全。 2.接地装置
接地装置由接地体和接地线两部分组成,接地体是埋入大地中并和大地直接接触的导体组,它分为自然接地体和人工接地体。自然接地体是利用与大地有可
5页