中国石化集团兰州设计院标准
SLDI 333C06-2001
0 修改标记 新制定 简 要 说 明 配管一般规定
全部 顾 英 审定 2002.04.01 日期 张彦天 郑明峰 校核 审核 修改 编制 页码
2001-01-08 发布 2001-01-15 实施
中国石化集团兰州设计院
目 录
1. 总则 2. 一般规定
工作规定 中国石化集团兰州设计院 实施日期:2001-01-15 配管一般规定 SLDI 333C06-2001 第 1 页 共 3 页 一、总 则
1、本通则适用于中石化兰州设计院工艺系统管道布置设计。
2、本通则不适用于非金属管道、有色金属管道、地下给排水管道的布置设计。 3、 执行本通则时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。
二、一 般 规 定
1、管道布置设计应符合管道及仪表流程图的要求。
2、管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观。
3、对于需要分期施工的工程,其管道的布置设计应统一规划,力求做到施工、生产、维修互不影响。
4、永久性的工艺、热力管道不得穿越工厂的发展用地。
4、永久性的地上、地下管道不得穿越火跨越与其无关对的工艺装置、系统单元或储罐组;在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄露的管道附件。
5、在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调。
6、厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物、构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉。
7、管道应架空或地上敷设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内。 8、管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上。
9、在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡。 10、全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有10%~30%的空位,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%~20%的空位,并考虑其荷重。
11、输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求。
12、管道布置设计应满足现行《石油化工企业非埋地管道抗震设计通则》的要求。
1
SLDI 333C06-2001
13、管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行。 14、管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的情况下,应使管道最短,组成件最少。
15、应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿。 16、管道系统应有正确和可靠的支承,不应发生管道与其支承件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直的现象。
17、管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。否则应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少“盲肠”。
18、气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。
20固体介质或含固体介质的管道布置时,应使管道短,弯头数量少,并不出现死区。 19、管道除与阀门、仪表、设备等需要用法兰或螺纹连接者外,应采用焊接连接。 下列情况应考虑法兰、螺纹或其他可拆卸连接: (1)因检修、清洗、吹扫需拆卸的场合; (2)衬里管道或夹套管道;
(3)管道由两段异种材料组成且不宜用焊接连接者; (4)焊缝现场热处理有困难的管道连接点; (5)公称直径小于或等于100mm的镀锌管道;
(6)设置盲板(包括“8”字盲板、单盲板和单垫环)的位置。 20、管道布置时管道焊缝的设置,应符合下列要求:
(1)管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不小于100mm; (2)管道上两相邻对接焊口的中心间距:
A、对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不得小于50mm; B、对于公称直径等于或大于150mm的管道,不应小于150mm。 21、各种弯管的最小弯曲半径应符合表6-1-1的规定。 表6-1-1 弯管最小弯曲半径 管道设计压力MPa 弯管制作方式 热 弯 <10.0 冷 弯 2
最小弯曲半径 3.5DN 4.0DN SLDI 333C06-2001 ≥10.0 冷、热弯 5.0DN 22、管道穿过建筑物的楼板、屋顶或墙面时,应加套管,套管与管道间的空隙应密封。套管的直径应大于管道隔热层的外径,并不得影响管道的热位移。管道上的焊缝不应在套管内,并距离套管端部不应小于150mm。套管应高出楼板、屋顶面50mm。管道穿过屋顶时应设防雨罩。管道不应穿过防火墙或防爆墙。
23、布置腐蚀性介质、有毒介质和高压管道时,应避免由于法兰、螺纹和填料密封等泄漏而造成对人身和设备的危害。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方,否则应设安全防护。
24、有隔热层的管道,在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道,如无要求,可不设管托。当隔热层厚度小于或等于80mm时,选用高100mm的管托;隔热层厚度大于80mm时,选用高150mm的管托;隔热层厚度大于130mm时,选用高200mm的管托。保冷管道应选用保冷管托。
25、全厂性管道敷设应有坡度,并宜与地面坡度一致。管道的最小坡度宜为2‰。管道变坡点宜设在转弯处或固定点附近。含有固体介质的浆液管道和高粘度液体管道应有坡度。
26、对于跨越、穿越厂区内铁路和道路的管道,在其跨越段或穿越段上不得装设阀门、金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头等管道组成件。
27、有热位移的埋地管道,在管道强度允许的条件下可设置挡墩,否则应采取热补偿措施。
3