1、接班查看上班记录.了解其工作情况.检查卫生、设备运转情况。
2、根据上班指标和本班矿量、矿石、水压等情况.调整各路水量和冲洗水。
3、按日常维护保养内容对设备的紧固.润滑及运转情况进行维护和保养。
4、每班向工作液下泵上下轴承.3号磁选机处轴承注油一次。 5、按规定顺序停机:液下泵、磁选机、各水路阀门。
6、停机时向三台磁选机两端轴承、链条注油.并清理冲洗磁选箱体及3号磁选机下液下泵池的杂物。 7、按规定顺序开机:
①开与磁选机有关的各路水管阀门。 ②启动磁选机。
③在水压及磁选机正常后启动液下泵。 8、打扫卫生.填写工作记录.并向下班人员说明。
磁选工日常保养、维护内容
. .
1、磁选机转动有无异常.电机温升是否正常.有无异常振动.各减速箱
及链条是否缺油。
2、液下泵电机及泵体温升是否正常.皮带松紧有无堵塞和异常振动。 3、每班向工作液下泵上下轴承各注油一次.向3号磁选机转筒处轴承注油一次。
4、停机时向磁选机转筒两端轴承注油.向传动链条及齿轮抹油。 5、停机时冲洗磁选机内杂物.并清理3号磁选机箱体及泵池内的杂物。
6、停机时检查各磁选机转筒胶皮磨损情况并予以修复。 7、停机时更换破损阀门.修复破损管道。 8、班长负责监督检查以上工作。
锅炉安全操作规程
. .
一、首先做好锅炉运行前的准备工作:推煤、除渣.检查水位计是否正常.鼓风机、引风机是否正常.然后看循环水泵是否正常运行。
二、供暖时出水温度70℃-80℃.回水温度是否达到35℃左右.压力表是否达到0.四MPa.气压正常后运行。
三、做好锅炉各部件的润滑保养工作.发现问题及时处理。 四、认真检查各部件、阀门、受压部件是否损坏.要及时更换、维修。发现问题及时报告主管领导。
五、保持锅炉房卫生清洁整齐。
高低压配电室值班电工操作规程
. .
一、值班电工为特种作业人员.身体检查合格.并经专业安全技术学习、训练和考试合格.取得《特种作业人员操作证》和《上岗证》后.方能独立操作.值班电工必须具备必要的电工知识.熟悉安全操作规程.熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法.并具备在异常情况下采取措施的能力。
二、值班电工要有高度的工作责任心.严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度.交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。
三、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员.应经动力部门领导批准。
四、不论高压设备带电与否.值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时须有监护人在场.并满足设备不停电时的安全距离要求。
五、雷雨天气需要巡视室外高压设备时.应穿绝缘鞋.并不得靠近避雷器与避雷针。
六、巡视配电装置.进出高压室.必须随手将门锁好。
七、与供电单位或用户(调度员)联系.进行停、送电倒闸操作时.值班负责人必须复诵核对无误.并且将联系内容和联系人姓名作好记录。
八、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸.母线侧刀闸的顺序依次操作。
. .
九、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作.必须由两人执行.并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。
十、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关.都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时.应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
十一、带电装卸熔断器时.应戴防护眼镜和绝缘手套.必要时使用绝缘夹钳.并站在绝缘垫上。
十二、电气设备停电后.在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电.不得触及设备和进入遮栏.以防突然来电。
十三、施工和检修需要停电时.值班人员应该按照工作要求做好安全措施.包括停电、验电、装设临时接地线.装设遮栏和悬挂警示牌.会同工作负责人现场检查确认无电.并交待附近带电设备位置和注意事项.然后双方办理许可开工文件方可开始工作。
十四、工作结束时.工作人员撤离.工作负责人向值班人员交待清楚.并共同检查.然后双方办理工作终结签证后.值班人员方可拆除安全措施.恢复送电。在未办理工作终结手续前.值班人员不准将施工设备合闸送电。
十五、高压设备停电工作时.对于工作人员工作中正常活动范围小于规定距离的设备必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠安全措施者也必须停电。
十六、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开
. .