摘 要:某110kV变电站10kV电容器组VS1断路器在送电时,保护系统报控制回路断线故障,在排除断路器本身控制回路故障后,检查发现为10kV电容器组中性点地刀辅助开关接点未导通,导致断路器控制回路断线报警。 关键词:电容器组;断路器;控制回路断线

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。10kV手车开关在变电站使用越来越广泛,同时10kV手车开关操作比较频繁,尤其是电容器组手车开关,投切次数更加频繁,容易出现控制回路故障,无法正确动作,将会引起越级跳闸,扩大停电范围,甚至会引起断路器爆炸故障,危害设备及人身安全。因此控制回路完好对电器设和变电站的安全运行非常的直观重要。 1.工作原理

控制回路断线报警信号回路是利用保护装置内部的合闸位置继电器的常闭触点和跳闸位置继电器的常闭触点的串联信号,同时接通即判断为控制回路断线。当断路器在合闸位置时,合闸位置继电器通电:当断路器在跳闸位置时,跳闸位置继电器通电。控制回路正常时,无论断路器处在合位还是分位,两个位置继电器的常闭触点总有一个是断开的,不会报“控制回路断线”信号。当因某种原因引起跳闸位置继电器和合闸位置继电器同时断电失磁时,两个相串联的常闭触点闭合,保护的这一开入回路接通,装置屏幕即刻显示“控制回路断线”,面板告警灯亮,并将信息通过网线传递到后台机。 2.控制回路断原因及排查方法

一是控制回路断线原因分析。引起控制回路断线的原因大致可以分为两个部分,第一部分就是保护测控装置自身出现问题时,可引起控制回路断线、控制开关失灵、断路器储能接点故障或未储能、断路器分合闸线圈烧毁或辅助点接触不良、接线端松动、开关电源插件未插入等情况,均可引发控制回路断线。第二部分的问题就是断路器自身的原因。如合闸闭锁电磁铁线