汽机、锅炉、发电机大联锁试验方案
一、目的:
为确保机组检修后,机组大联锁保护能够正确、可靠动作,需对机组进行机、炉、电大联锁进行试验。为保证试验工作安全、顺利、有效地进行,特编制本试验措施。 试验组织措施 成立试验小组: 组 长: 副组长: 成
员:运行:机、炉、电专工,当值运行值班人员; 生技部:机、炉、电、热专业专工; 热工:专工、工程师站、自动班有关人员; 汽机:专工、本调班技术员; 锅炉:专工、本体班技术员; 电气:专工、继电保护技术员;
2.试验前,各成员按此措施的要求,做好各自负责的试验条件和准备工作。
3.试验时,由试验负责人按措施要求,逐条件进行试验,并做好记录。所有参加试验的人员,必须按照试验负责人的
要求,及时完成所负责的工作,严禁自行其事。 三、试验技术措施:
试验应具备的条件及准备工作: DEH、ETS、DcS控制系统具备投用条件; 汽机润滑油系统已经启动且运行正常; EH油系统已经启动且运行正常; 确认发变组出口刀闸开关均在分闸状态;
为实现锅炉复归mFT,仿真下列吹扫条件,将吹扫时间改为20S,
.5.1仿真风量>30%; .5.2仿真汽包水位合适;
.5.3仿真油泄漏试验完成;(根据现场实际情况)。 .5.4仿真火检冷却风炉膛差压合适;
.5.5仿真任意一台一次风、二次风、引风机运行; .5.6仿真两台空预器运行; .5.7仿真炉水循环正常。
1.6锅炉mFT复归后汽机具备挂闸条件: .6.1解除汽机低真空跳闸保护。 1.7下述设备送电至试验位置: .7.1
A/B/c三台磨煤机; .7.2
A/B两台一次风机; 1.8
A1、A2、B1、B2、c1、c2六台给煤机送电; 2.试验项目及步骤:
2.1发电机跳闸,联跳汽轮机、锅炉试验 炉膛吹扫复归mFT;
汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RSV、IV动作正确,DEH各阀位指示与就地状态一致;
合上发变组出口开关;(两侧刀闸一定断开) 热工仿真给煤机系统运行;
电气仿真发-变组差动保护动作:在发变组B柜差动保护A相加电流,发变组出口开关跳闸。
检查机组大联锁保护动作如下:锅炉mFT自动动作,mFT首出原因为“汽机跳闸且负荷>15%”;汽机自动跳闸,TV、GV、RSV、IV关闭,且汽机ETS首出原因为“发电机故障”。 解除给煤机系统运行的仿真信号,解除电气仿真的保护。 2.2汽机跳闸,发电机解列、锅炉mFT试验 锅炉吹扫复归mFT;
汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RSV、IV动作正确,DEH各阀位指示与就地状态一致; 合上发变组开关;
热工仿真给煤机系统运行;
热工投入汽机任一跳闸保护(如低真空),汽机自动跳闸,TV、GV、RSV、IV关闭,且大机ETS首出原因为相应投入跳闸保护名称(如低真空)。检查机组大联锁保护动作如下:发变组开关自动跳闸;锅炉mFT自动动作,mFT首出原因为“汽机跳闸且负荷>15%”。
(6)解除给煤机系统运行的仿真信,解除低汽机跳闸保护(如低真空)。
2.3锅炉跳闸联跳汽机,发电机解列试验 锅炉吹扫复归mFT;
汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RSV、IV动作正确,DEH各阀位指示与就地状态一致; 合上发变组开关;
热工手动模拟mFT跳闸保护(如汽包水位高三),mFT首出原因为相应投入mFT跳闸保护名称(如汽包水位高三) 检查机组大联锁动作如下:汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“mFT”;发变组开关自动跳闸。
2.4发电机手动解列,联跳汽机、锅炉试验 锅炉吹扫复归mFT;
汽机挂闸,检查汽机TV、GV、RV、IV动作正确,DEH各阀位指示与就地状态一致; 合上发变组开关;
手动拉开发变组开关。
检查机组大联锁动作如下:汽机自动跳闸,TV、GV、RV、IV关闭,且大机ETS首出原因为“204开关跳闸”;锅炉不应自动mFT。
热控恢复低真空汽机跳闸保护,解除试验所做的1.5.1至1.5.7仿真条件,试验结束。
锅炉酸洗方案 1概述
2×660mw机组#4锅炉系哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的超临界变压运行直流锅炉,采用П型布置、单炉膛、低Nox主燃烧器分级燃烧技术和mAcT型低Nox分级送风燃烧系统、反向切圆燃烧方式,炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、循环泵启动系统、一次中间再热、调温方式除煤/水比外,还采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构。依据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》,新建机组启动前应进行化学清洗,除去设备加工过程中形成的氧化皮及存放、运输、安装过程中产生的腐蚀产物、油污、泥砂等,以保证热力设备内表面清洁,使机组启动时获得良好的水汽品质,确保机组顺利投产及安全经济运行。 锅炉化学清洗采用山东电力研究院中实易通集团有限