精装修质量主要控制点、标准要求及控制措施
控制措施(通用措施:事前交底、过程控精装修质量问题部位 主要控制点 标准要求 制、持续改进) 1、 严格按照合同、图纸选用吊顶材料; 石膏板不平整、开裂、接缝不平整度允许偏差3mm;开裂不允许;平 接缝不平允许偏差1mm 2、 根据结构1米线,弹出顶棚标高水平线、主骨定位控制线。 框架变形 顶吊顶 棚 吊顶 石膏板不允许 控制好龙骨、自攻螺钉间距。 1、 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝抗裂处理; 腻子开裂、起皮脱落 不允许 2、 腻子施工过程中现场应严格控制好材质、配比。 叠形排版不均匀、不顺直 均匀、顺直 在施工过程中按设计要求及时对叠型位置现场检查。 接缝宽度过大或不统一;接缝接缝宽度≤1mm;接缝高低差允许偏要求铝扣板之间安装紧密、平整。 铝扣板吊顶 干湿分区错台处不方正 允许偏差3mm 场检查。 高低差 差0.5mm; 在施工过程中按设计要求及时对错台处现1、 石膏线安装时使用的快干石膏粘粉须随用随拌,粘贴处粘粉饱满,并快速粘贴并辅以沉头自攻螺钉加固,确保安全接缝不平、开裂 石膏线 2、 石膏线拼缝宜设计在拐角位置,尽量采用现场加工的整体石膏线条。 不允许 和接口处平直无缝。 不顺直 极差≤2mm 1、 控制好墙面及顶棚石膏线部位平直上口与顶棚、下口与墙面线条线条宽度极差≤2mm 宽度不均匀一致 度。 2、 安装过程中及时检查。 应控制顶棚平整度,并对平整度不足的地不平整 大面 腻子施工过程中现场应严格控制好材质、开裂、起皮脱落 不允许 配比。 允许偏差3mm 方进行找平再施工腻子。 厚度不足 最薄处不小于80%设计厚度 1、 防水施工过程中应及时按图纸要求进行检查; 高度不足 允许偏差30mm 2、 注意穿楼板管道、给水管、门槛石等卫生间防水 有气泡及孔洞漏底 不允许 周围细部处理,避免防水涂刷不到位; 细部处理不到位 按设计要求 3、 禁止防水施工后开槽破坏防水层; 4、 详见《住宅·(装修)防水工程》、《防