一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1、燃烧可从着火方式、持续燃烧形式、燃烧物形态、燃烧现象等不同角度做不同的分类。下列说法正确的是( )。

(A)闪燃只属于可燃液体燃烧的一种形式

(B)燃烧物按燃烧物形态分为气体燃烧、液体燃烧、固体燃烧和蒸气燃烧 (C)固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧和阴燃四类 (D)木炭的燃烧属于固体分解燃烧

2、下列物质中,火灾分类属于 B 类火灾的是( )。 (A)镁(B)变压器火灾 (C)石蜡(D)天然气

3、上海松江某单层厂房高度为 7m,厂房内设置有火灾自动报警系统,下列关于厂房内点型感温火灾探测器及点型感烟探测器的选择中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。 (A)选择类别为 A2 的点型感温火灾探测器 (B)选择类别为 B 的点型感温火灾探测器 (C)选择类别为 A1 的点型感温火灾探测器 (D)可以选择点型感烟火灾探测器

4、上海某区拟开发一批科技创新型办公园区,该园区共有 16 栋楼多层高级写字楼。根据规 范要求设置火灾自动报警系统,园区共设置 3 个消防控制室,火灾探测器选用同一企业不同系列产品。该园区火灾自动报警系统的形式应选用( )。 (A)区域报警系统(B)集中报警系统

(C)控制中心报警系统(D)集中报警系统或控制中心报警系统

5、物质的爆炸极限是正确评价生产、储存过程的火灾危险程度的主要参数,是建筑、电气和 其他防火安全技术的重要依据。下列关于爆炸极限的说法中,错误的是( )。 (A)爆炸范围越小,上限越高,火灾危险性就越大

(B)釆用可燃气体氧化法生产时,应使可燃气体与氧化剂配比处于爆炸极限范围以外 (C)粉尘初始爆炸产生的气浪会使沉积粉尘扬起,在新的空间内形成爆炸性混合物,久而可能会发生二次爆炸

(D)混合气体初温越高,混合气体的爆炸极限范围越广,爆炸危险性越大

6、某 10 层购物商场,每层划分为 2 个防火分区,每个防火分区划分 1 个报警区域,下列关于某一层报警区域 E 和报警区域 F 的说法中,不符合规定要求的是( )。

(A)每个报警区域设置了一台区域显示器 (B)报警区域 E 和 F 内的火灾警报器应均匀设置 (C)报警区域 E 内至少应设置一个手动火灾报警按钮

(D)设置在 E 报警区域或 F 报警区域的模块可以控制整层的设备

7、易燃气体是指温度在 20°C、标准大气压 101.3kPa 时,与空气混合有一定易燃范围的气体,其火灾危险性不包括( )。 (A)扩散性(B)可缩性 (C)流动性(D)带电性

8、某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为( )。 (A)乙类(B)丙类(C)丁类(D)戊类

9、某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是( ) (A)防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面

(B)防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号

(C)防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面

(D)防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号

10、系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾 报警和模块等消防设备的总数不应超过下列哪项( )。 (A)24 点(B)32 点(C)36 点(D)48 点

11、某建筑高度为 28m 且藏书 100 万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是( )。

(A)馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为 2.00h (B)馆内疏散走道两侧的隔墙釆用 l.00h 的不燃性墙体

(C)馆内建筑面积为 60m2 的管理员休息室,房间隔墙釆用 0.30h 的难燃性墙体 (D)馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为 0.20h

12、根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错 误的是( )。

(A)二级耐火等级多层厂房和多层仓库内釆用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于 0.75h

(B)一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和 l.00h

(C)一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于 0.75h (D)建筑高度大于 100m 的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于 2.00h

13、某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为 45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在( )。 (A)吊顶上方 (B)吊顶下方

(C)根据实际实验结果确定 (D)吊顶上方和吊顶下方

14、根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的规定,下列关于消防控制室内 设计相关要求说法中,不正确的是( )。

(A)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路 (B)消防设备可与其他弱电系统合用消防控制室,但是应有明显间隔 (C)设备面盘的排列长度大于 4m 时,设备面盘后的维修距离不宜小于 1.5m (D)设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于 2m

15、某一类高层商业建筑,主体周边设有裙房,且采用防火墙与主体分隔,裙房地上 3 层, 地下 2 层。地下一层为商场及物业管理用房,地下二层为汽车库,裙房地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。 (A)地下商场,2500m2(B)商业营业厅,5000m2 (C)汽车库,4000m2(D)物业管理用房,1000m2

16、下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。

(A)防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于 4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并釆取防

止火灾蔓延的措施

(B)防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为 3.5m (C)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能

(D)民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门

17、关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。

(A)可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成

(B)探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 (C)线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于 90m

(D)设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。

18、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正 确的是()。

(A)保护对象为 1000V 以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应釆用接触式设置 (B)在供电线路泄露电流大于 500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置

(C)剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中 (D)具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于 1000m 19、下列场所或设备用房,可以布置在民用建筑地下二层的是()。 (A)疗养院的住院部分 (B)消防控制室 (C)柴油发电机房 (D)变压器室

20、下列建筑材料中,燃烧性能不属于 B1 级的是()。 (A)水泥木丝板 (B)硬 PVC 塑料地板 (C)玻璃棉板 (D)PVC 卷材地板

21、某非水溶性丙类液体储罐,采用低倍数泡沫液,液下喷射泡沫灭火系统,下列不能作为

备选泡沫液的是()。 (A)水成膜泡沫液 (B)氟蛋白泡沫液 (C)普通蛋白泡沫液 (D)成膜氟蛋白泡沫液

22、某建筑高度为 135m 的高层民用建筑与高度为 65m 的办公建筑,相邻外墙均为防火墙, 其防火间距至少为()m。 (A)不限 (B)9 (C)13 (D)14

23、某综合楼地下设置消火栓泵 2 台,消火栓泵设计扬程为 0.60MPa,则消防水泵出水管上设置压力表的最大量程不应小于()MPa。 (A)0.60 (B)0.90 (C)1.20 (D)1.60

24、某建筑高度为 50m 的宾馆,采用一路市政电源供电,柴油发电设备作为备用电源,建筑内的消防水泵采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,正确 的是( )。

(A)自动切换装置设置在变电站内

(B)自动切换装置设置在消防水泵房的配电箱处 (C)主备电源自动切换时间为 35s (D)主备电源自动切换时间为 40s

25、关于地铁建筑防火中,关于防火分隔措施的做法不正确的有()。 (A)防火墙上的窗口为固定式甲级防火窗

(B)乘客疏散通道上设有防火卷帘,火灾时能够按照设定逻辑两步降落

(C)消防水泵房用耐火极限 2.00h 的防火隔墙和耐火极限 1.50h 的楼板与其他部位隔开 (D)管道、电缆、风管等穿过防火墙时,采用防火封堵材料将空隙紧密填实