好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017(精简版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017(精简版)

2024年1月1日实施

《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017

本规范修订的主要技术内容是:

1、增加净空高度为12m~18m民用建筑高大净空场所采用湿式系统的设计基本参数;湿式系统保护防火卷帘等防火分隔设施的设置要求;家用喷头、扩大覆盖面积喷头和特殊应用喷头的设置要求以及系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)消防专用管的设置要求和部分术语等;

2、调整仓库设置自动喷水灭火系统的设计基本参数、喷头布置参数和局部应用系统的设置要求等;

3、删除自动喷水-泡沫联用系统的设置要求;

4、修改现行规范中不便操作的一些条款,协调与其他规范的关系。 1总则

1.0.1为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。

本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。

1.0.3自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 1.0.4设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并应符合消防产品市场准入制度的要求。

1.0.5当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途和使用功能时,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。 2术语和符号 2.1 术语

2.1.1 自动喷水灭火系统

由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 2.1.2 闭式系统

采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。 2.1.3 开式系统

采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统。 2.1.4 湿式系统

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2.1.5 干式系统

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。 2.1.6预作用系统

准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开光连锁控制与作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。(改)

2.1.7 重复启闭预作用系统

能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。 2.1.8 雨淋系统

由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。 2.1.9 水幕系统

由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统。 2.1.10 防火分隔水幕

由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。 2.1.11 防护冷却水幕

由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 2.1.12防护冷却系统、

由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 2.1.13作用面积

一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。 2.1.14响应时间指数(RTI) 闭式洒水喷头的热敏性能指标。 2.1.15快速响应喷头

响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式喷头。 2.1.16特殊响应喷头

响应时间指数50

响应时间指数80

同一根配水支管上相邻洒水喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。 2.1.19标准覆盖面积喷头

流量系数K≥80,一只喷头最大保护面积不超过20㎡的直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头最大保护面积不超过18㎡的边墙型洒水喷头。 2.1.20扩大覆盖面积喷头

流量系数K≥80,一只喷头最大保护面积大于标准覆盖面积喷头的保护面积,且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积喷头。 2.1.21标准流量喷头

流量系数为K=80的标准覆盖面积洒水喷头。 2.1.22早期抑制快速响应喷头

流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护高堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。 2.1.23特殊应用喷头

流量系数K≥161、具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑高大空间场所和仓库的标准覆盖面积洒水喷头,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。

2.1.24家用喷头

适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应喷头。 2.1.25配水干管

报警阀后向配水管供水的管道。 2.1.26配水管

向配水支管供水的管道。 2.1.27配水支管

直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。 2.1.28配水管道

配水干管、配水管及配水支管的总称。 短立管

2.1.29连接洒水喷头与配水支管的立管。 2.1.30消防洒水软管

连接洒水喷头与配水管道的挠性金属软管及喷头调整固定装置。 2.1.31信号阀

具有输出启闭状态信号功能的阀门。 3 设置场所火灾危险等级

3.0.1设置场所火灾危险等级的划分,应符合下列规定:(四类八级) 1 轻危险级 2 中危险级 I级、II级 3 严重危险级 I级、II级 4 仓库危险级

I级、II级、III级

3.0.2设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定。设置场所应按本规范附录A进行分类。

3.0.3当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。 4系统基本要求 4.1 一般规定

4.1.1自动喷水灭火系统的设置场所应符合国家现行相关标准制定。 4.1.2自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所: 1遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;

2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品; 3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体。

4.1.3自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:

1.闭式洒水喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

2.湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统、水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动;

3 .作用面积内开放的洒水,应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水; 4 .喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。

《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017(精简版)

《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017(精简版)2024年1月1日实施《自动喷水灭火设计规范》GB50084-2017本规范修订的主要技术内容是:1、增加净空高度为12m~18m民用建筑高大净空场所采用湿式系统的设计基本参数;湿式系统保护防火卷帘等防火分隔设施的设置要求;家用喷头、扩大覆盖面积喷头和特殊应用喷头的设置要
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
28oj770e2t6zh7s4eqk6667gj1yjqg01cl7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享