. 1
桩基础工程专项施工方案
项目名称: 岚皋县兴隆.名都(县城兴隆街拆迁及民脱
贫搬迁安置房)工程 建设单位: 明源房地产开发 设计单位: 中冶建工集团 监理单位: 信宇市政工程监理
施工单位:岚皋县建筑安装有限责任公司第十项目部
编 制 人: 年 月 日 审 核 人: 年 月 日 审 定 人: 年 月 日
岚皋县建筑安装有限责任公司第十项目部
二0一七年一月五日
. . . w d .
. 1
桩基础工程专项施工方案
一.编制依据:
1、《现代有轨电车1号线首期工程桩基平面布置图》 2、《建筑地基基础检测规》(DBJ15-60-2008); 3、《现代有轨电车1号线工程岩土工程勘察报告》 4、《预应力混凝土管桩》10G409; 5、《地基基础设计规》(GB5007-2011); 6、业主有关的招标文件等。
二.工程概况:
1、场地地质条件
本工程场地土层自上而下分布为:1层人工填土、2-2层淤泥质土、2-3层砾砂、2-4层淤泥质土、3-1层粘土、3-2层粗砂、3-3层含粘性土圆砾、4层砾质粘土、5-1层全风化花岗岩、5-2层强风化花岗岩、5-3层中风化花岗岩。
2、设计要求及设计工作量
桩径1000mm,壁厚125mm;桩体混凝土强度C80,桩端持力层为中风化岩岩层;桩长20—32米,桩顶标高为2.4米—5.35米;预应力管桩型号为PHC—AB500(125),计55335延米。
三.施工方案概况:
. . . w d .
. 1
当采用静力压入沉桩设备时,应对场地地基承载力进行复核,如不能满足宜回填道渣处理。
终止沉桩标准:结合经试桩确认的有关施工参数,以桩端进入持力层深度2d进行定性控制。压桩力为参考。
1)当桩入土深度L>25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0倍,终压次数为1—2次;但桩周土为黏性土且灵敏度较高时,终压力值则可取桩的竖向抗压承载力特征值的1.7—1.9倍,终压次数为1—2次;
2)当16m<L≤25m时,终压力值可取桩的竖向抗压承载力特征值的2.0—2.4倍,终压次数为2—3次;
静压过程中往桩孔底灌注高度为1.5—2.0m的C30微膨胀细石混凝土;桩顶填芯混凝土长度L=1.5m,采用C35微膨胀混凝土。
四.施工工艺及主要施工方法:
4.1总体施工方案:
平整场地→施工放样→稳桩机、对位→房屋部分实验桩施工→实验桩检测→房屋部分管桩施工→出入场线及坡道部分实验桩施工→实验桩检测→剩余管桩施工→桩基检测验收
4.2施工顺序:
4.2.1、测量放线定桩位埋桩尖:
1)根据提供的测量基准点用经纬仪放出各轴线,定出桩位,埋好桩尖。
. . . w d .