日平均温度(℃): 29.6 通风室外计算温度(℃):29.7 通风室外计算相对湿度(%):61 室外平均风速(m/s): 2.1 冬季气象资料: 大气压力(hPa):1021.7 空调室外计算温度(℃): -9.9 空调室外计算相对湿度(%):44 供暖室外计算温度(℃): -7.6 通风室外计算温度(℃):-3.6 室外平均风速(m/s):2.6 2、建筑围护结构资料:

围护结构名称 外窗 东1.07 传热系数南0.49 1.13 (W/ 2.1 西㎡·℃) 1.09 北1.12 三、设计工作 外墙 屋面 1.计算商场、酒店和公寓各层(各房间)的负荷计算 2.确定房间送风量、新风量和换气次数 3.空调系统冷热源选型和布置 4.空调风系统设计布置形式和水力计算 5.空调水系统设计布置形式和水力计算 6.空调系统末端设备和附属设备选择和布置 7.通风量的确定和水力计算 8.通风设备的选择和布置

9.防排烟系统的设计 10.防排烟设备的选择和布置 11.绘制各层风管、水管的布置平面图、水管系统图、机房布置大样图等一系列的图纸 12.对整体空调系统设计的审查、修整,确定所用方案的科学性和实用性 四、设计任务: 1、空调系统设计 2、通风系统设计 3、防排烟系统设计 4、消声减震设计 5、保温防腐设计 6、自动控制系统设计 7、空调系统节能设计 五、设计要求: 1、设计方案的确定应依据国家有关规范,考虑本建筑所处地区的实际情况,综合考虑冷热源、管网和用户三者之间的关系,经过经济技术比较分析后,选择技术上先进可靠,经济上合理节约,使用上安全可行的最佳方案;

[1] 李德英.《供热工程》[M].中国建筑工业出版社,2004 [2] 付祥钊.肖益民.《流体输配管网》[M].中国建筑工业出版社,2009 [3] 陆亚俊.马最良.邹平华.《暖通空调》[M]. 第二版. 中国建筑工业出版社, 2007 [4] 陆耀庆. 《实用供热空调设计手册》主要参[M].第二版.北京:中国建筑工业出版社,考文献2007 (不少[5] 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规于10范》GB50736-2012 篇) [6] 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) [7] 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 [8] 《公共建筑节能设计标准GB50189-2015 [9] 《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 [10]《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26-2010

一、空调风系统 1.系统的形式 根据负荷计算选择适当的空气处理设备,确定设备型号和规格,再根据系统风量等选取符合系统设计要求的冷热源。 2.送风方式 1本工程主要采用全空气系统和风机盘管加独立新风系统。商场和物管用房等采用顶送,因酒店大堂一二层相通采用侧送风形采取的式。 主要技术路线二、空调水系统 1.空调水系统设计包括冷冻水系统冷却或方法 水系统,冷凝水系统,热水管路系统。其中冷冻水系统采用单级泵变流量双管闭式系统,冷却水系统形式采用机械通风冷却塔循环系统,对于热水管路,本工程中空调水系统采用二管制的冷、热水管路系统,冷、热水共用一套系统。而冷、热水循环水泵的选择可根据两种情况确定:设夏季的冷负荷与冬季热负荷之比为K (1)0.4≤K≤0.6范围内,可以冬夏共用一组循环水泵 (2)K>0.6时,冷、热水应分别设置循环水泵。