康庄美地公租房D区5~9#楼 工程外墙保温施工技术交底
一、 外墙保温构造
二、工期:
该工程的工程量较大、工期紧、每栋楼的吊篮一次安装完,因此必须从人力、物力、机具、材料方面得到保证,而且需要与相关专业工种同时进行施工,交叉作业较多。作好进度计划的协调配合工作,及时、合理地组织好平行流水作业和立体交叉作业, 工期30天完成。
三、施工要点:
(一)基层墙面处理要求:
1、对墙体有松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝,墙面坑凹不平处,砌块缺楞掉角用水泥胶浆填塞密实、平顺,将露出墙面的舌头灰刮净,凸出部位剔凿平整。
2、结构施工时留下的对拉螺栓孔采用1:2水泥砂浆加甲基纤维胶液填补密实。
3、砌体施工时留下的脚手眼孔洞、悬挑槽钢孔洞、剔凿的设备管线槽用掺入UEA微膨胀C20细石砼找补平整,将抹灰基层处理完好。
4、外门窗框安装完毕、检查合格。
5、基层应平整、坚实。基层墙面必须清理干净,使墙面无油渍、浮尘、脱模剂、污垢、风化物、霜,泥土等污染物或其它妨碍粘结的材料。施工前一天用水将基层墙面充分湿润;但基层墙体不能饱和面干,不能有明水,否则会出现龟裂现象。经冲洗的墙面必须晾干后,方可进行下道工序的施工。
(二)厚度控制打巴
1、厚度控制巴的顶面应以保温层的设计厚度为准。
2、打顶部巴:距顶部400mm左右和在墙的两尽头阳角处同一水平面线上(用透明乳胶管找水平)吊垂线,用水泥砂浆做上部标准块2个,
标准块厚度同保温层厚度标高相同,标准块大小见方成宝塔形,在同一水平面线上做其他标准块,厚度由水平通线控制,标准块间距为1.2~1.5m。
3、打其它巴:依次以顶部第一排标准块为依据,吊垂线确定下部对应的标准块厚度,间距为1.2~1.5m。
(三)界面砂浆施工
1、配料调浆
将YG甲基纤粉:水=1:150(重量比),用搅拌器充分搅拌均匀(约搅拌10分钟)制成甲基纤维胶液(以下简称胶液)。胶液在兑好12小时(此时胶液达到最佳粘结效果)后,按比例在胶液中掺入水泥(胶液重量比水泥重量为1:2)充分搅拌成水泥胶浆(界面砂浆)。界面砂浆必须即配即用,2小时内用完。
2、涂覆
用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风。
(四)、钢筋砼结构(梁柱)保温层施工
1、配料调浆
按使用说明书的配比将料倒入搅拌容器中(根据搅拌机容量可以按比例调整)。搅拌机搅拌5-8分钟,使料浆成均匀膏体状,即可使用。砂浆必须即配即用,2小时内用完。