塔吊基础设计方案
一、工程概况:
工程名称:新高苑三期北块
工程建设单位(业主):上海外高桥新市镇开发管理有限公司
工程设计单位:上海市浦东新区规划建筑设计有限公司
工程监理单位:上海三凯建设监理有限公司
1、新高苑三期北块1#楼工程位于浦东新区高行镇,东临新高苑四期、南至规划河道、西至京金路、北至高宝路。
2、1#楼建筑物共14层,层高2.8米,长约57米,宽11.9米,建筑物总高约45.55米。
3、建筑室内地坪±0.000相当于绝对标高4.600,场地内自然地坪标高相对室内地坪为-0.30米,大面积卸土后标高为-0.5米。
4、1#基坑西、北侧为钢板桩围护,围护边距围墙距离约为6米,基坑东、南侧为1:1.5土方放坡。
5、编制依据
1): 新高苑三期北块建筑总平面图
2): 上海同济大学建筑设计研究院所提供的“岩土工程勘察报告”(2007-Y-2-221)
3)PKPM建筑安全计算软件
4)国家及上海市法规、标准。
二、场地地质情况:
一;根据上海同济大学建筑设计研究院所提供的“岩土工程勘察报告”(2007-Y-2-221),场地内地质情况如下:
1;第①1层素填土,杂色,松软,以粘土为主,含植物根茎﹑有机物等。平均厚度位2.02m。
2;第①2层浜填土,黑灰土,流塑,含少量碎砖石﹑腐植物梗茎及少量有机质,平均厚度1.41m。本层仅分布于暗浜中。
3;第②层粉质粘土;滨海~河口相沉积,褐黄~灰黄色,可~软塑,中等压塑性,含氧化铁斑点及铁锰质结核,摇振反应:无,光泽反应:销有光滑,干强度中等,韧性中等,平均厚度1.8m。在暗浜附近变薄或缺失。
4;第③1层灰色淤泥质粉质粘土; 滨海~河口相沉积,灰色,流塑,高等压缩性,含氧化铁斑点及铁锰质结核,摇振动、反应,无光泽反应:稍有光滑,干强度中等,韧性中等,平均厚度1.83m。
5:第③2层砂质粉土滨海~河口相沉积,灰色,中等压缩性,含云母,夹薄层粘土.平均厚度3.84m。
6;第③3a层淤泥质粉质粘土滨海~浅海相沉积,灰色,流塑,高等压缩性,含云母,有机质, 夹薄层粘土.平均厚度1.02m。
7; 第③3b层砂质粉土滨海~浅海相沉积,灰色,稍密,中等压缩性,含云母,夹薄层粘土.平均厚度1.36m。
8;第③3a层淤泥质粉质粘土滨海~浅海相沉积,灰色,流塑,高等压缩性,含云母,有机质, 夹薄层粘土.平均厚度4。11m。
9:第④层淤泥质粉质粘土滨海~浅海相沉积,灰色,流塑,高等压缩性,含有机质条纹,偶夹粉性土。平均厚度5.53m。
10;第⑤1a层海滨~沼泽相沉积,灰色,软塑,高等压缩性,平均厚度4.81m.
11;第⑤1b层粉质粘土海滨~沼泽相沉积,灰色,软塑,高偏中等压缩性,平均厚度3.41m。
12;第⑤2层粘质粉土夹粉质粘土海滨~沼泽相沉积,灰色,稍密~中密,中等压缩性,平均厚度9.82m。
13; 第⑤3层粘质粉土夹粉质粘土溺谷相沉积,暗绿色硬~可塑, 中等压缩性,平均厚度5.30m。
三、方案确定:
1、塔吊数量:考虑到现场实际情况,经项目部研究决定1#楼单独设立一台塔吊,位于南侧,定位详见附后“塔吊平面布置图”。
2、塔吊型号选择:由于1#楼高度较低,决定采用QTZ63,臂长50米。
3、塔吊基础:
3.1、塔吊基础为矩形承台,长、宽皆为6600MM,深1000MM。
3.2、承台砼标号为C35,内配Ф20@165双层双向。
3.3、承台基础采用4根12米300*300预制方桩,桩距为4000MM。