旁站监理记录表

工程名称: 编号: 日期及气候: 旁站监理的部位或工序:紧线 旁站监理开始时间: 施工情况: 有交底、作业指导书等 工器具配备齐全、合格 安全防护用品佩戴正确 负责人姓名 安全围栏、警示等设置合理 安全员到位 旁站监理结束时间: 工程地点: 导线在放线滑车中的位置正确,没 有跳槽现象发生,直线的压接位置能满足规范要求;导线损伤处全部处理好;杆塔的部件应齐全,螺栓应紧固。检查杆塔的拉线及反方向的临时拉线、补强措施,导线及避雷线的固定锚、临时锚应设置完毕且符合使用要求。牵引桩锚距紧线杆塔的水平距离应满足安全施工措施的规定;桩锚布置与受力方向一致,并埋设可靠。 紧线前应首先收紧余线,在紧线端 夹上卡线器。 紧线顺序:1、单回路三角型布线应先 紧中相,后紧两边,两边相紧线时,第一相导线不能过紧,以免横担拉斜,待第二相紧好后再逐相调节,这样在两边相紧后使导线水平弧垂容易一致。2、单回路一列式布线应先紧顶相,后紧中、下相。3、双回路一列式布线应两回路交替紧线。 紧线时,一边牵引导线一边观测弧垂,待 导线弧垂将要接近规定要求时,指挥人员通知牵引设备的操作人员缓慢牵引收紧导线,暂停牵引观测弧垂。 导线牵引紧线时,应严密监视各杆是否有倾斜现象,如发现倾斜应及时调整 监理情况: 全过程尽职尽责地旁站 检查材料、设备的合格性 督促严格规范施工及自检 监理旁站中未有影响正常施工 严格进行安全检查 监理未有吸烟吃瓜子等不良习惯 发现问题: 处理意见: 备注: 施工项目部: 质 检 员: 日 期: 年 月 日 监理项目部: 旁站监理人员: 日 期: 年 月 日 注 本表由监理项目部填写,监理项目部存 份;符合要求,监理在后面划“√”,若不符合要求,写明处理意见及反馈情况,本表由监理填写,,施工项目部为青 网项目部,监理项目部为 市直供配网工程监理项目部。