除尘地面站冷却器、及除尘器检修施工方案
编制: 审核: 批准:
除尘地面站冷却器、及除尘器检修施工方案
一、 工程概况
本工程为***焦化厂干熄焦除尘地面站冷却器器拆除、安装工程。除尘器东侧2台旧冷却器拆除,在此位置安装1台 新的冷却器,在新装冷却器及原有除尘器之间增加1套除尘器仓体。旧冷却器每台重量约25吨,新冷却器总重量约45吨,分上中下三层,新增除尘仓重量约40吨;新冷却器厂家出厂分为9个单元,安装时首先在地面上将每层3个单元组装成一个整体,分三次进行吊装就位,其中上、中两层每层约重18吨,下层单元约重9吨。更换新冷却器后重新连接冷却器进出口管道。新增除尘仓分上下两部分供货,其中上部重量约25吨,下部每个灰斗重量约8吨。 二、编制依据: 1. 厂家提供的图纸 2. 现场实际情况
3. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 4. 《钢结构工程施工规范》GB50755 三、施工顺序
1、 旧冷却器连接法兰、进口管道螺栓拆除 2、 旧冷却器出口连接管道拆除 3、 冷却器联箱与灰斗连接处切割 4、 旧冷却器拆除
5、 新冷却器下层箱体组装、中层箱体组装、上层箱体组装
2
6、 新冷却器下层箱体安装 7、 新冷却器中层箱体安装 8、 新冷却器上层 箱体安装 9、 冷却器进出口管道安装 10、 新增除尘器结构框架安装 11、 除尘器灰斗安战 12、 除尘器上部箱体安装 13、 除尘器管道安装 四、施工准备 1、主要施工机具计划
序名 称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 手拉葫芦 手拉葫芦 千斤顶 交流电焊机 气割工具 钢丝绳Φ30 钢丝绳Φ26 钢丝绳Φ19 钢丝绳Φ16 10吨卡环 5t 3t 16t BX3-500 18m 14m 8m 8m 台 台 台 台 套 对 对 对 对 对 2 4 4 6 4 1 1 2 2 2 规格型号 单位 数量 备 注 3
11 12
2、劳动力需用计划
序号 1 2 3 4 5 6 8 工种 技术员 安全员 铆工 起重工 电焊工 力工 合计 人数 2 1 2 3 15 5 28 备注 五、施工方案 1. 旧冷却器拆除 1)
旧冷却器最大件重量约25吨,旧冷却器拆除采用160吨吊车进行作业,吊车支车位置选在冷却器南侧空地上,吊车回转半径14米,出杆40.9米,吊重26.5吨。
2)
首先在冷区器顶部设置垂直爬梯,在两个冷区器上箱体中间部位焊接角钢平台,设置架子板,方便施工人员切割联箱的
4
法兰螺栓。
3)
在上箱体人员作业部位箱体上焊接好安全带挂点,在下箱体平台四周焊接角钢设置架子板,在平台四周按照安全规定设置安全绳。
4)
作业人员按照要求系挂安全带后,切割拆除冷却器联箱螺栓及进口管道的连接螺栓。
5)
使用吊车吊住冷却器出口的三通连接管,切割法兰连接螺栓,将联通管吊下放置到地面上。
6) 7)
切割开冷却器联箱螺栓及冷却器与灰斗连接焊缝。 冷却器吊装前打开上部箱体人孔,人员进入冷却器内部进行检查冷却管与箱体板的焊接及腐蚀情况,无问题进行整体吊
装,如腐蚀严重,责进行切割分解吊装拆除。 8) 9)
冷却器整体吊装选用1对长18米直径Φ30mm钢丝绳。 冷却器吊装采用大兜的方式进行吊装,钢丝绳由东向西从冷却器联箱南北两端钢管空隙处穿过,兜住上部联箱底部,绳头挂在吊车勾头上,设备棱角处加管皮垫防止切断钢丝绳。
10)
人员再次检查冷却器所有约束全部去除后,所有施工人员撤到地面上,由2个起重工配合指挥起吊作业,起重工与吊车司机间配备对讲机进行联系。
11)
首先拆除南侧冷却器,起吊前设置好拖拉绳,缓慢起钩,随时确认吊物重量,重量超标不得强行起吊。
5
焦化厂干熄焦除尘地面站冷却器更换方案