好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架施工方案(2016年最新规范) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压环钢筋2

锚固点压环钢筋受力:N/2 =4.78kN 压环钢筋验算:

σ=N/(4A)=N/πd2=9.56×103/(3.14×202)=7.61N/mm2≤0.85×[f]=0.85×65=55.25N/mm2 注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度

符合要求!

脚手架施工方案(2016年最新规范) 

压环钢筋2锚固点压环钢筋受力:N/2=4.78kN压环钢筋验算:σ=N/(4A)=N/πd2=9.56×103/(3.14×202)=7.61N/mm2≤0.85×[f]=0.85×65=55.25N/mm2注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》9.7.6每个拉环按2个截面计算的