一、 工程概况

1.1建设项目特点

本工程位于山东省邹城市城东科技新城,西苇路东,崇义路北侧,该建筑地下两层,地上十七层,十七层之上有一机房层;地下建筑面积10616平方米,地上建筑面积为22339平方米,房屋总高度73.600米。

结构形式采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构体系。结构安全等级二级。抗震设防烈度应甲方要求,比规范提高一度,为7度。设计地震分组:第二组。结构抗震等级:框架二级、剪力墙二级、次梁三级。建筑场地类别:Ⅱ类;场地地基土属中硬场地土,场地特征周期为0.40s。

填充墙:采用加气砼砌块砌筑,加气砼砌块的干密度级别为B06,卫生间采用砼空心砌块砌筑,砌块强度等级MU5,砌筑砂浆M5混合砂浆,±0.000以下采用MU10煤矸石砖,M7.5水泥砂浆砌筑。

各部位装修做法详见附表1。

1.2建设场地

1.2.1地形地貌:场区现为耕地,地势相对平坦,场区相对最大高差为0.88米,属山前冲洪积平原。

1.2.2地形结构及力学参数 土层编号 ① ② ②1 ③ ④ ④1 ⑤ ⑥ ⑦ 图层名称 粉质粘土 粘土 粗砾砂 粉质粘土 中粗砂 粉质粘土 粉质粘土 粗砾砂 粉质粘土 图层厚度(m) 0.88-4.80 1.00-8.50 塑 0.70-2.70 0.70-4.60 塑 0.80-5.10 0.80 0.70-3.60 塑 0.70-6.00 0.70-5.50 塑 中密,饱和 可塑,局部硬250kpa 190kpa 中密,饱和 可塑 可塑,局部硬220kpa 160kpa 190kpa 中密,湿-饱和 硬塑,局部可200kpa 180kpa 硬塑 硬塑,局部可地层简单描述 承载力特征值(fak) 170kpa 180kpa ⑦1 ⑧ ⑨

中粗砂 强风化花岗岩 中风化花岗岩 透 80 1.00-5.50 11.30-18.此层未揭中密,饱和 低压缩性 - 260kpa 560kpa 600kpa 二、 施工部署

2.1确定施工流向

在施工中采取切实措施,尽力降低噪音,加强环保,并做好协调工作,尽最大努力减少对环境的干扰,确保文明施工。防火、安全保卫和治安综合治理相当重要,必须制定严格的保障措施,以确保场内人员和施工人员的人身及财产安全。

按照先地下,后地上;先结构,后装修;先土建,后专业的总施工顺序原则进行部署,从而安排各工种、各工序交叉施工。劳力投入充足、机具设备先进优良、新材料补充及时。 “安全第一,质量为本”作为指导思想,地下工程争取施工时间短而且质量高,主体工程立足精中求精,装修工程细中求稳,现场施工有专门负责人,力争达到最完美。

2.2 合理划分施工段

按施工段划分为:地基与基础工程、主体结构工程、装饰工程三个阶段,其中屋面工程和安装工程穿插在其中进行施工。根据不同的施工阶段,采取对应的施工流水,组织相应的施工队伍,在平面上采取分段流水,在工序上采取搭接流水。在结构施工阶段采取分段流水,减少施工周转材料的一次性投入,在装饰阶段采取立体交叉作业,给各工种提供充足的施工面,籍以缩短工期。

2.2.1地基与基础工程:

地下室墙、顶板分别拟采用一次整体浇筑混凝土施工技术,以提高结构的整体性、抗渗性,同时提高结构的抗震能力。

2.2.2主体结构工程

主体施工工艺流程:技术交底 → 抄平放线 → 轴线复核 → 绑扎柱钢筋 → 钢筋验收 → 支柱模板 → 技术复核验收 → 浇捣柱混凝土 → 支梁底模 → 绑扎梁钢筋→ 支梁侧模 → 支现浇板模板 → 绑扎板钢筋 → 复核验收 → 浇捣梁板混凝土 →养护 → 弹线复核 → 上层结构。

柱模按柱截面尺寸用苯荃胶清水模板制作成定型模板,采用钢管扣件排架支撑。对梁高在70cm 以上的深梁模板支模,由于混凝土侧压力随高度的增加而加大,为防模板向外爆裂及中间膨胀,在梁侧中部设置通长模楞,采用对拉螺栓紧固。

模板工程安装完成后及时进行技术复核与分项工程质量检查,确保轴线、标高与截面尺寸准确。要求模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

拆模时,按合理顺序进行拆除,一般按后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

2.3 施工项目管理组织及职能分工

2.3.1项目部组织机构

本工程按项目法组织施工,项目经理选派承担过大型的工程项目管理,并具备丰富的施工管理经验的项目经理担任。项目总工选派具有较高的技术业务素质和技术管理水平,管理经验的工程技术人员担任,项目经理部对本项目的人、财务,按照项目法施工管理的要求实行统一组织、统一布置、统一计划、统一协调、统一管理,并认真执行ISO9000质量标准,充分发挥各职能部门,各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目管理质量体系持续、有效的运行。通过我们科学严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期和质量目标,文明施工。

2.3.2项目部班子的主要成员及主要部室的职责

领导班子:由项目经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质量安全及现场文明施工等全部负责。

技术部:负责编制工程施工组织设计,对特殊过程的编制作业指导书,对关键工序编制施工方案,对分项工程进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

安质部:负责施工现场安全防护,文明施工,工序质量日常监督检查工作。 物资部:负责工程材料及施工材料和工具的购置,运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。

合同经营部:负责工程款的回收,工程成本核算,工程资金管理,编制工程预算、决算、验收及统计等工作。

综合办公室:负责文件管理,劳资管理,后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。

以上各部在经理部领导下,统一协调,各尽其责,及时解决施工过程中出现的各种问题,确保优质高效的完成任务。

2.4 确定各种资源需要量计划及施工准备

2.4.1资源需用量计划

⑴本工程采用商品混凝土,在施工现场1台混凝土泵车,混凝土运输管道,通过电梯并将混凝土送达到作业面,施工现场安装,重庆产QTZ63(S5012)塔

吊塔吊1台,安装1台JS50混凝土搅拌机,

⑵主体结构施工现浇楼板采用扣管式脚手架支撑,确保安全文明施工 ⑶钢筋施工采用现场机械加工制作,塔吊吊运,人工绑扎成型的方法施工。 2.4.2施工准备

(1)针对工程的实际情况,按先结构后建筑,先主体后室外,从下到上的施工顺序进行施工,为确保施工工期,部分施工工序之间计划进行交叉施工,安装工程穿插施工。主要施工顺序如下:定位放线 →土方开挖 → C15素混凝土垫层 →SBS改性防沥青防水层→C20细石防水保护层→筏板基础→地下室墙及顶板→ 主体框架结构 → 填充墙砌体 → 初装修(九层砌体完成) → 屋顶结构 → 二次装修 → 室外总体工程与收尾。

做好施工区域内的“五通一平”工作。本工程采用井点设备,先进行降水,以保证土方、基坑干燥不积水。做好测量放线工作,在不受基础施工影响的范围,设置测量控制网,包括轴线和水准基点。放出基坑灰线和水准标识。灰线、标高、轴线进行技术复核后,方可破土动工。基坑上部设排水措施,防止地面水流入坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。做好基坑挖土的各类施工机械的准备工作,包括挖土机械、运输车辆、排水机具等。

三、施工准备工作页 3.1施工现场准备

a.为保证有计划的组织施工和保证劳动生产力,实施先安排生活,后组织施工的原则,预先规划准好施工现场各种设施,以便为下一步顺利施工创造条件

b.根据建设单位指定的上下水源、电源,架设水电线路和各种生产、生活用的临时设施。

c.做到“五通一平”水通、电通、路通、网通、电话通及场地平整。

3.2技术准备

a.认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。测量放线,建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线、标高进行复测、复核。

b.组织现场施工人员审核图纸,做好技术交底和学习,主要学习大体积混凝土施工工艺,钢筋电渣压力焊连接技术等

c.按照组织的货源和进场的材料,及时进行原材料的物理、化学性能检验。按照施工图纸的设计要求,做好混凝土和沙浆的配合比试验。

3.3场内准备

a.施工现场(场地道路及料场硬化)

b.施工设施(宿舍、饭厅、钢筋加工、仓库、办公等)

3.4劳动力、材料、机械的准备

3.4.1劳动组织

由生产部门分期分批组织劳动力进场,并进行入场教育,明确目标任务及施工质量、安全技术交底。

3.4.2机械、材料的准备

材料由公司专职人员进行采购,机械设备等由公司租赁,完全能确保工程的正常使用。

四、主要分部分项施工方法

4.1测量放线

(1)场区平面控制基准点的复测:

首先对业主提供的建筑物定位桩点或用地红线桩点进行复测。复测利用经纬仪,测角中误差±5″,边长相对中误差1/40000进行角度、距离复测。复测合格后将桩位用混凝土保护,并用红油漆作好测量标记。

(2)高程控制网的建立:

高程控制的建立是根据甲方提供的场区水准基点(至少应提供两个),采用自动安平水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区高程竖向控制点(通常是建筑物保证竖向施工精度控制的首要条件。

场区内至少应有三个水准点,水准点距离建筑物应大于25米,距离回填土边线应不小于15米。

(3)

0.00以下施工测量:

1)轴线投测方法:

0.00以下的基础施工一般采用经纬仪方向线交会法来传递轴线、引测投

点误差不应超过

3mm,轴线间误差不应超过

2mm。

首先依据场区平面轴线控制桩和基础开挖平面图,待垫层、底板打好后,根据基坑边上的轴线控制桩,将所需的轴线投测到施工的平面层上,在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条,以此作角度、距离的校核。一经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明作为支模板的依据。

2)±0.00以下结构施工中的标高控制

在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。±0.00以下标高的施测为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正确测设,在同一平面层上所引测的高程点为三个。并作相互校核,校核后三点的较差不得

0.00),以此作为