电气设备基础知识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气设备基础知识

一、一次设备(高压设备) 变电站内的主要设备包括: 1、主变压器 2、断路器(开关) 3、母线、绝缘子、电缆 4、避雷器 5、互感器 二、二次设备

1、一次设备是直接生产、输送和分配电能的设备。

2、二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制盒保护的辅助设备。(包括电流表、电压表等,还有各种通信屏、直流屏等还有各种保护) 三、变压器 1、原理 电磁感应 2、结构

铁芯、线圈(高、中、低压)、油箱、绝缘套管出线装置(高、中、低压瓷套)、 冷却装置、 保护装置

3、有载调压装置:就是变压器在带负荷运行中可手动或电动变化一次分接头,以改变一次线圈的匝数,进行分级调压。

4、变压器的技术参数 1)型号

2)额定容量

是指变压器在厂家铭牌规定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量。 3)额定电压

是指变压器长时间运行所能承受的工作电压 4)额定电流

是指变压器在额定容量下允许长期通过的电流。 5)阻抗电压Ud

对变压器的并列运行有重要意义,并对变压器二次侧发生突然短路时将产生多大的短路电流起决定性的作用。是考虑短路热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。 6)短路损耗(铜损) 7)空载电流

8)空载损耗(铁损) 变压器的额定工作状态

在额定电压、额定频率、额定负载及规定使用条件下的工作状态称为额定工作状态。在此状态下,变压器运行时经济效果好、寿命长;反之,则变差,甚至会出事故。 5、变压器并列运行的条件: 1)绕组接线组别相同

2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等) 3)阻抗电压相等

4)变压器容量比不超过3:1 6、变压器投入运行注意事项:

新投运的变压器必须在额定电压下做冲击合闸试验,冲击五次。大修后在全电压下合闸冲击三次。 7、变压器特殊巡视检查项目:

1)起大风时,检查变压器附近应无易被吹动飞起的杂物,防止吹落至变压器带电部分。

2)引线摆动情况和有无松动现象。

3)大雾、毛毛雨时,检查瓷瓶应无严重电晕和放电闪络现象。 4)大雪天,引线触头应无落雪立即融化或蒸发冒汽现象,导电部分应无冰柱。

5)雷雨后,应检查变压器各侧避雷器计数器动作情况,检查套管有无破损、裂纹和放电痕迹。

电气设备基础知识

电气设备基础知识一、一次设备(高压设备)变电站内的主要设备包括:1、主变压器2、断路器(开关)3、母线、绝缘子、电缆4、避雷器5、互感器二、二次设备1、一次设备是直接生产、输送和分配电能的设备。2、二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制盒保护的辅助设备。(包括电流表、电压表等,还有各种通信屏、直流屏等还有