维修案例定稿--CBD某典型工程发泡聚氨酯保温防水一体化屋面维修【去标志版】20170518梁中文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

原因分析------设计方面的原因

屋面原设计要求概况:

1、屋面防水等级为Ⅱ级,耐用年限为15年。2、上人屋面设计做法为:

a、最薄处20mm 厚C15豆石混凝土找坡层b、20mm 厚1:5 水泥增稠粉砂浆找平层c、40mm 厚聚氨酯硬泡体作为保温防水层d、40mm 厚C20 混凝土保护层

e、面层做法:架空木地板/种植土/水泥砖

专家意见

设计方面的原因---1

1、缺少一道防水层。

该工程根据国标《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)第3.0.1条的规定,应属“重要的建筑和高层建筑”,其屋面应有“二道防水设防”。但工程实际仅有一道硬泡聚氨酯保温、防水层。

设计方面的原因---2

2、缺少隔离层。

根据国标《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》(GB50404-2007)表3.0.6注中的规定,“当屋面防水等级需多道设防时,应按现行国家标准《屋面工程技术规范》(GB50345)执行”,该规范第4.3.8条规定刚性“保护层与硬泡聚氨酯之间应铺设隔离材料”,但图纸中未见该构造层次。

设计方面的原因---3

3、无耐根穿刺防水材料。

行标《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2007)第3.0.7条规定“种植屋面防水层的合理使用年限不应少于15年。应采用二道或二道以上防水层设防,最上道防水层必须采用耐根穿刺防水材料”。但该屋面防水构造未符合以上要求。