如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知!
目 录
第一章、工程概况 ........................................... 3 第二章、施工部署 ........................................... 7 第三章、施工准备和组织机构 ................................ 13 第四章、各分部分项工程的主要施工方案 ...................... 18
第一节 施工测量 ....................................... 18 第二节 钻孔灌注桩施工方案 ............................. 19 第三节 土方开挖和回填 ................................. 28 第四节 模板工程 ....................................... 29 第五节 钢筋工程 ....................................... 32 第六节 混凝土工程 ..................................... 37 第七节 砌体工程 ....................................... 41 第八节 装饰工程 ....................................... 44 第九节 玻化微珠保温砂浆施工方案 ....................... 57 第十节 屋面工程 ....................................... 64 第十一节 地下室水泥基防水施工方案 ..................... 69 第十二节 安装工程施工 ................................. 73 第五章、确保工期的技术组织措施 ............................ 88 第六章、确保工程质量的技术组织措施 ........................ 93 第七章、确保安全施工措施 ................................. 104 第八章、确保文明施工的技术组织措施 ....................... 123 第一节 组织管理措施 ..................................... 123 第二节 现场管理措施 ..................................... 124 第九章、绿色环保施工方案 ................................. 126 第十章、季节性施工措施 ................................... 134 第十一章、资源配备计划和管理 ............................. 141
第一节 资源配备计划 .................................. 141 第二节 资源管理措施 .................................. 147 第十二章、施工总平面布置 ................................. 149 第十三章、工程施工的重点和难点 ........................... 152
第一节 工程施工的重点和难点分析 ...................... 152
如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知!
第二节 工程施工的重点和难点保证措施 .................. 153
如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知!
第一章、 工程概况
工程名称:六安一中东校区图书、行政、师生发展中心暨市教育三中心综合楼、阶梯教室及学术报告厅工程;
建设单位:六安市重点工程建设管理局; 建设地点:位于六安一中东校区内;
招标范围:民用建筑土建及水电安装(详见图纸清单); 质量要求:合格; 计划工期:400日历天;
安全文明要求:必须确保安全文明施工,依据国家现行相关规定执行; 建筑设计概述:本工程为六安一中东校区图书、行政、师生发展中心暨市教育三中心综合楼、及阶梯教室、学术报告厅工程,综合楼建筑面积约为13236.84m2,为地下一层,地上六层钢筋砼框架结构,其中人防地下室约2124.88m2,基础为钢筋砼满堂基础、桩承台基础,桩基为钻孔灌注桩;学术报告厅建筑面积约为4540.23m2,为地上局部三层钢筋砼框架结构,基础为钢筋砼桩承台基础,桩基为钻孔灌注桩,屋顶为轻钢球架结构。
建筑分类:建筑结构形式为框架剪力墙结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度;本工程建筑物耐火等级为二级。
本工程结构为框架剪力墙结构,采用钻孔灌注桩基础。
安装工程:给排水工程和电气设备安装工程。给排水包括生活给水系统、生活与雨水排水系统。配电系统:照明、防雷、接地;综合布线系统。
一、建筑设计:
外墙面:大面积为浅米色质感涂料仿面砖,水平错缝分,局部为真石漆。 内墙面:厨卫间为15厚1:3水泥砂浆(掺适量聚丙烯纤维)压实抹平,其余房间均为水泥砂浆抹面,公共部位涂刷内墙乳胶漆。
如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知!
楼地面:均为水泥砂浆楼地面。
顶棚:素水泥浆一道、12厚1:1:6水泥石灰麻刀砂浆打底+2厚麻刀(纸筋)灰面。
外门窗采用塑钢普通中空玻璃门窗(5mm+9A+9mm厚),除公共部位防火门和成品入户防盗门安装以外,其余室内房间内门均只留门洞,用户自理。
屋面做法:
不上人平屋面:1、浅色涂料保护层,2、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材两层(防水层四周上翻计入综合单价内), 3、20厚1:3水泥砂浆找平层, 4、保温层为挤塑聚苯板 40厚,5、最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层,6、详见图纸说明及图集12J201 A18。
外墙:非承重砌体外墙采用200厚MU5.0煤矸石空心砖,30厚玻化微珠保温砂浆。梁柱,门窗等冷热桥部位采用保温砂浆做内保温处理,做法详见STB/GX200701- 7~12,外墙:D=4.26>2.5;K=0.95<1 符合《规范》第4.0.8条要求。
外门窗抗风压等级为3级,气密性等级为6级,水密性等级为3级,保温性等级为7级,隔声性等级为3级,采光性等级为3级。外窗及阳台门窗均采用低辐射中空玻璃,尺寸详见门窗大样;外墙采用60厚无机保温砂浆作为保温隔热层,耐火性能不低于A级,用现场抹灰方式固定于基层墙面,并以抗裂砂浆复合玻纤网格布作防护层,涂料或贴面砖为饰面外墙外保温系统。
屋面工程执行《屋面工程技术规范》(GB50345-2004),施工质量应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。
屋面防水工程应有相应资质的专业队伍进行施工。屋面排水系统应保持畅通,严防水落口、天沟檐沟堵塞。
外门窗防水:外窗台内高外低,泛水坡度不小于10%,严防倒返水;门窗框与外饰面间留7×5(宽×深)mm的凹槽,采用耐候密封胶封缝。外门窗樘与墙体之间缝隙用聚合物砂浆填实;窗台标高处设置80mm厚C20钢筋混凝
如不慎侵犯了你的权益,请联系我们告知!
土板带,伸入窗洞两侧墙体600mm。