好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

光纤到桌面技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

BELDEN模块化配线架空板+模块组合

BELDEN模块化配线架空板具有良好的设计通用性,可兼容BELDEN 铜缆和MDVO光缆模块,按需

配置模块数量能够减少工程中的浪费现象。同时为每个1U配线架配置1个1U水平理线器来收纳和管理前端跳线。

BELDEN六类非屏蔽信息模块通用于管理间/设备间和工作区,为管理间配线架配置的六类模块可以使用与工作区相同的色彩标识。每个BELDEN六类模块还配有与模块相同颜色的防尘盖,还能提供可选的印有数据或语音标记的防尘盖。同时管理区六类跳线也支持6种颜色,方便区分不同网络类型。

BELDEN BIX语音主干配线架系统

与市场中其它品牌均使用110系统端接语音主干电缆所不同,BELDEN语音主干连接使用专利的效率更高,性能更优秀的BIX系统实现语音主干传输。BIX交叉连接系统形成于1979年,最初BIX是作为模块化交叉连接系统用于话音布线的端接和交叉连接。此后BIX交叉连接系统逐步演化成一个广泛的可用于话音、数据和控制应用的系列。

BIX布线连接器依然保持着其初始的风貌,其独特的对称交错线夹设计使它的传输性能超越了超五类标准要求。BIX交叉连接系统采用简单的模块化安装方式,只需要一些基本的部件便可完成,如:安装架、连接器和管理附件,并且仅用一种连接工具就能安装所有的BIX产品。

最为重要的是---BIX布线连接器支持200次打线操作,并且可以在不中断服务的情况下快速更换连接器件,独创的设计优势使得BIX系统在电信级语音服务中得到了广泛的应用。

BIX布线连接器系统自带标签,可以安装在19英寸机柜或选择挂墙安装方式,卡接线规范围22-26AWG,可以从背板集中进线并管理主干语音线缆。

BIX布线连接器系统有1对式BIX-BIX跳线、4对BIX-RJ45跳线等多种跳插线可供选择。 管理间六类跳插线

在管理间应用中,除保证跳线具备良好的应用性能之外,易用性和耐用性也必须得到保证。在高密度的应用环境中,跳线的拔插方便能够有效提高管理人员的工作效率,线缆的弯折和跳线的扭绞对跳线性能的影响也应加以考虑。BELDEN跳线使用的十字骨架结构、插头注塑工艺和尾部应力减缓护套是保证跳线持久可靠的重要因素。

本项目中,管理间六类屏蔽/非屏蔽跳线主要用于管理间信息设备与配线架信息端口的连接。300MHz可用带宽有效的保证了基于标准6类应用的性能余量,6种可选的护套色彩能够帮助管理人员通过色彩化差异区分不同网络类型,容易插入和拆除的水晶头设计保证了在高密度环境下跳线拔插的易用性。

FiberExpress机架型光纤配线架

管理间机架型光纤配线架用于端接从BD引来的垂直数据主干单模光缆,同时也端接从各工作区光纤到桌面点位引来的水平4芯万兆多模光缆,通过跳线跳接方式将光纤数据链路引入网络设备的光纤端口。顶部含有盖板保护光纤存储区,为端接点提供可靠的保护。

FiberExpress机架装配线架(1U/2U)采用低价位、精小组合设计、用于互配连接或光缆拼接,当使用条形双密度LC配器条时可最大容纳1U-48芯/2U-96芯光纤,它还具有一个可选的烟熏色树脂玻璃前罩。

项目中使用的管理间光纤配线架机架装配线架包括1U和2U型号,每1U光配架空间可容纳2个光纤耦合器连接条,光纤耦合器连接板有多种预装的光纤耦合器类型及数量可供选择。项目中的单模数据主干光缆通过熔接方式与LC单模尾纤连接,万兆多模光纤通过熔接方式与LC万兆多模尾纤连接。

每个光配架配有一个专用的铰链,架体可沿左侧固定装置水平向机柜外旋转抽出,以方便在箱体上部、后部、前部全方位安装维护架内光纤。配线架体内设有光纤的盘绕环、光纤接续托板位和光缆固定位,方便光缆的端接。

Belden光纤耦合器连接条

适配器条是用来连接两个光纤连接器的界面,Belden的通用光纤适配器条上预装了六个(单组)或12个(双组)的两类光纤适配器条:磷青铜和氧化锆陶瓷。Belden可以提供两类套管材料:磷青铜和氧化锆陶瓷。

Belden提供用于SC兼容、SC、FC、568SC(双工SC)、LC和MT-RJ连接器的通用适配器条。

单/多模光纤跳线及尾纤

本项目使用的光纤跳线分为两种,BELDEN LC-LC双芯单模光纤跳线和BELDEN LC-LC双芯多模万兆OM3模光纤跳线,尾纤使用BELDEN LC单模光纤尾纤和BELDEN LC多模万兆OM3模光纤尾纤。

BELDEN FiberExpress光纤跳线组合是现今最高质量的产品。它们在工厂组装并且发运前经过100%的光学测试。所有跳线都配有高质量的连接器和线缆,确保跳线具有超群的性能和优良的可靠性。FiberExpress跳线有PC抛光等级的62.5/125微米,50/125微米多模跳线和SPC及UPC抛光等级的单模跳线。跳线有ST-ST,SC-SC,FC-FC,LC-LC和MTRJ-MTRJ等配置,还有如:ST-SC,SC-LC ,SC-MTRJ等混合配置。

线缆路由

各层配线间线缆一般从主干线槽经过防静电地板进入相应机柜,在完成分组、上架、理线、绑扎后进行最后的线缆卡接,具体情况应根据现场施工要求灵活处理,但总体须保证线缆的

安全和理线的整齐美观。线缆路由请参见施工图。

配线架端接位置对照表

配线架端接位置对照表直接提供了配线架与配线架之间、配线架与信息插座之间的对照关系。是工程施工安装和竣工维护必备文档,非常重要!一方面能指导正常的施工,协调任务分配,另一方面起到最终核对器件搭配是否合理的重要依据和日后管理维护的参考。

接地

各层配线间有大楼提供的合格的接地端子,从便于施工的角度出发,我们建议使用BVR 0.5-1 25MM的铜线。

配线间的环境要求

各层配线间设计较为合理,所以我们只对配线间的环境提出如下建议: ? 室内照明不低于150Lx。 ? 温度保持在18-27摄氏度之间。 ? 湿度保持在30%-50%之间。 ? 通风良好,清洁。

? 室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。 ? 每个电源插座的容量不小于3000W。

? 设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建

筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。 ? 设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装

修应满足工艺要求,经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时,活动地板应作防静电处理。

? 配线间内不得存放易燃、易爆、易腐蚀的物品。 ? 提供合格的接地端子

4. 干线子系统

垂直干线包括以星型结构连接BD和FD的数据干线与语音干线。垂直主干具备性能优越和成本优化等综合特点,线缆均采用低烟无卤护套。

本项目中,数据主干采用Belden低烟无卤万兆OM3室内12芯多模光缆,满足IEEE802.3ae万兆多模光纤要求,多模光缆具有1500/500MHz.km(溢出光源驱动)及2000MHz.km(激光光源驱动)两个有效带宽,支持万兆以太网应用300米,同时又可向下兼容目前的1000Mbps,100Mbps 及10Mbps 以太网

应用。同时所用材料符合IEC对抗拉力,压力和拉力的承受标准,光缆通过了国际第三方测试机构ETL的测试认证。

本项目中,语音干线采用25/50/100对低烟无卤3类非屏蔽大对数电缆,芯线规格为24AWG,每芯带有彩色护套。大对数电缆满足ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0标准,带宽16MHz,特性阻抗为100?。

垂直主干布线路由

垂直主干线缆经各FD垂直预设的桥架、汇聚至各楼BD。

垂直主干子系统示意图

光纤到桌面技术方案

BELDEN模块化配线架空板+模块组合BELDEN模块化配线架空板具有良好的设计通用性,可兼容BELDEN铜缆和MDVO光缆模块,按需配置模块数量能够减少工程中的浪费现象。同时为每个1U配线架配置1个1U水平理线器来收纳和管理前端跳线。BELDEN六类非屏蔽信息模块通用于管理间/设备间和工作区,为管理间配线架配置的六类模块可以使
推荐度: