广东朗誉酒店管理有限公司 配电安全管理制度

工程管理手册 编号 版号 页码 ENG-11 2018/A 第 1 页 共 2 页 1.目的 为规范配电系统的管理,保障电气设备正常运行,保障酒店正常供电。

2.适用范围 适用于朗誉酒店旗下所属各分店

3.制度内容 3.1 值班人员需持有效电工操作证,熟悉电气设备的安全规程,熟悉酒店配电系统结构及系

统的分布、走向,熟悉系统配套设备的原理和操作方法,熟练倒合闸的操作工作.能处理一般故障,经酒店系统培训考核合格,方能负责值班工作。

3.2 严格执行倒合闸操作安全规程。倒合闸操作必须两人执行,一人监护,一人操作;操作前

须按规程填写操作票,经批准后方可进行操作;操作人必须明确操作程序和操作步骤;操作完毕,操作票需归档处理,保留3个月。 3.3 停、送电操作顺序

? 配电线路停电:先停负荷端,后停电源端;联络线路停电:先停小电源端,后停

大电源端,复电顺序刚好相反

? 变压器投运操作应先操作高压侧的开关柜,后操作负荷侧开关,停运时,先停负

荷侧,后停高压侧开关柜

? 若出现开关跳闸,未能查明原因的,可以强制合闸一次,若继续跳,应立即向主

管负责人汇报,安排尽快检查处理。

3.4 严格执行巡视检查制度

? 值班人员应每小时对配电设备巡视检查一次,并按要求抄录运行参数; ? 巡视过程发现的问题,应立即报告主管级以上管理人员,并配合及时处理; 3.5 配电系统发生意外事故时,应按下列顺序处理:

广东朗誉酒店管理有限公司 配电安全管理制度

工程管理手册 编号 版号 页码 ENG-11 2018/A 第 2 页 共 2 页 ? 首先分析了解并设法解决事故对人身安全的威胁; ? 根据表针指示及设备的外部特征,判断事故的全面情况; ? 迅速进行检查实验,判明事故性质; ? 用备用设备替代已停运的故障设备。

3.6 在配电房配电设施上做每项工作都要做好安全防护措施和监护工作。 3.7 停电报告管理:

3.8 属计划性停电的(如设备转换、系统计划停电检修、系统改造等),需提前3-5天由工

程负责人提出申请,经酒店总经理批准方可进行,并且在停电前2-3天发停电通知到各个部门和相关单位,通知必须明确停电时间、影响范围和安全注意事项。 3.9 属市政计划停电的,需在接到通知后,立即报告酒店管理层并发停电通知到各个部门

和相关单位,同时做好相关准备工作。属于故障及突发性停电的,应及时组织配合处理,并立即告知管理层和店总,处理完成以后,须记录处理过程,作出事故报告。