施工组织、安全、技术措施及方案
工程名称:张大35kV韩村变电站综自改造
编写: 审核: 标准:
施工单位:华阳电力电器工程安装有限公司
年 月 日
一、 施工方案
1、工程概况
变电所35kV接线现状
35kV张大变电站现有二台主变压器,1号主变容量为10000kVA,2号主变容量为5000kVA。35kV进线共两条:为索张和索厅张大T接,主变高低压段分别为311,312,511,512,10kVI段,出线有一条备用为5415,出线两条5411张代,5413张马,10kVII段出线有5412张闫,5414张窦,5416张柏10kV电容器分别是521电容器和522电容器,10kV电容器分别是521电容器和522电容器,10kV线路一二段母联开关501。 2、本次保护安装工程主要工作内容
将原有的科林保护装置拆除,安装新的国电南自保护装置
(1) 安装35kV,10kV保护装置由国电南自生产的保护装置为确保本次保护装置安装工作安
全,优质,如期完成,充分发挥各施工班和每位施工人员的作用。把安全、质量工期落实到班组,落实到班组,落实到人,明确责任,压力到位,各负其责,特质定本方案。
2、施工单位
华能电力电器工程安装有限公司
3、施工方案、工程量及计划工期
作业时间 不停电 不停电 不停电 不停电 停停522开关 停停51-7刀闸 停停501开关 停停521开关 停停3411开关 停停5415开关 停停31-7刀闸 停312、512开关 停电范围 工作内容 进入变电所,办理工作票 进行保护装置外包装的拆除 办理二种工作票 在室内将保护屏进到并安装 按照施工图纸敷设二次电缆、对线 线路保护对各装置进行调试、检查 屏接线 相关单位及班组 备注 张大35kV变电站522电容 保护切改接线调试 张大35kV变电站I母PT 保护切改接线调试 张大35kV变电站501母联开关保护切改接线调试 张大35kV变电站521电容保护切改接线调试 张大35kV变电站3411开关保护切改接线调试 张大35kV变电站5415备用线路保护切改接线调试 张大35kV变电站31-7PT保护切改接线调试 张大35kV变电站2#主变保护切改接线调试 张大35kV变电站;张代5411、张闫5412、张马5413、停511、501、5411、5412、张窦5414、张柏5416、站变接线调试,10kV配电设5413、5414、5415、5416备区拆除原控制屏、通讯屏、计量屏、安装新电源屏 开关 停3411开关 停311、511开关 张大35kV变电站3411开关开关保护切改接线调试 韩村35kV变电站1#主变保护切改接线调试 二、 施工组织措施
序号 施工组织 职责 1 主管领导: 1.根据安装工作量,按人员技术等级,工种搭配提高工作效率。 2、对参加施工人员进行技术交底,了解工程内容、施工方案、安全事项。3、对参加本次施工人员进行安装、调试工艺的培训。 2 现场工作负责人: 1、负责现场安全及技术监督。2、负责监察施工现场的安全及工程质量。 3 现场工作负责人: 二次: 1、 安全措施到位的情况下,开包装进行新屏就位稳固; 2、 重新按照施工图纸敷设二次电缆并将电缆剥出对二次线(敷设电缆应留有余度) 4 现场安全员: 1、负责施工现场安全技术执行。 5 现场技术员: 1、对现场技术负责指导 6 现场材料员: 1、负责现场材料
三、 现场工作安全、技术措施
项目序号 施工项目(按工作程序) 办理工作票进入变电所进行保护装置外包装拆除做施工前准备 在室内将保护屏进到并安装 危险因素 安全措施 统一信号、统一指挥,设专人监护 统一信号、统一指挥,设专人监护 用刀具不准对你准人体,工作人员应穿工作服,衣服袖口应扣好,工作时应戴手套 用刀具不准对准人体,工作人员应穿工作服,衣服袖口应扣好,工作时应戴手套 验电、挂接地线时使用绝缘手套i,使用绝缘梯时应设专人监护,现场工作人员应穿工作服、绝缘鞋、正确佩戴安全帽 技术措施 在工作地点设围网,悬挂“从此工作,从此进出”标示牌 在工作地点设围网,悬挂“从此工作,从此进出”标示牌 在工作地点设围网,悬挂“在此工作,从此进出”标示牌 备注 1 挤伤、砸伤 2 挤伤、砸伤 3 按照施工图纸付社保二次电缆对线 挤伤、砸伤 4 保护屏接线对各装置进行调试、检查 挤伤、砸伤 对好图纸接线 5 张大35kV变电站调试综自厂家做库刀闸及主变传信号5415切改接线调试 登高高处坠落,验电装拆接地线时人身触电 查线接线调试 6 停电调试保护接入 张大35kV变电站,保护调试; 3411开关切改接线调试 2#主变切改接线调试 31-7切改接线调试 312开关切改接线调试 512开关切改接线调试 5411开关切改接线调试 登高高处坠落,验电装拆接地线时人身触电 验电、挂接地线时使用绝缘手套i,使用绝缘梯时应设专人监护,现场工作人员应穿工作服、绝缘鞋、正确佩戴安全帽 对好图纸接线,查线接线调试
施工三措一案