剪力墙施工方案
剪力墙结构大模板普通混凝土施工方案
1.1 本工艺标准适用于剪力墙结构,多层、高层大模板普通混凝土浇筑工艺。 2.1 材料要求及主要机具:
2.1.1 水泥:用325~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。当使用矿渣
硅酸盐水泥时。应视具体情况采取早强措施,确保墙体拆模及扣板强度。
2.1.2 砂:粗砂或中砂,当混凝土为C30以下时,含泥量不大子5%。混凝土等
于及高于C30时,含泥量不大于3%。
2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径0.5~3.2cm,当混凝土为C30以下时,含泥量
不大于2%,混凝土等于及高于C30时,含泥量不大于1%。
2.1.4 水:不含杂质的洁净水。
2.1.5 外加剂:应符合相应标准的技术要求,其掺量应根据施工要求,通过 试验室确定。
2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、吊斗、手推车、磅
秤、插入式振捣棒(高
频)、铁锹、铁盘、木抹子、小平锹、水勺、水桶、胶皮水管等。 2.2 作业条件:
2.2.1 办完钢筋隐检手续,注意检查支铁、垫块,以保证保护层厚度。核实
墙内预埋件、预留孔洞、水电预埋管线、盒(槽)的位置、数量及固定情况。
2.2.2 检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密,边角柱加固是否可靠, 各种连接件是否牢固。
2.2.3 检查并清理模板内残留杂物,用水冲净。外砖内模的砖墙及木模,常 温时应浇水湿润。
2.2.4 混凝土搅拌机、振捣器、磅秤等,经检查、维修。计量器具已定期校 核。
2.2.5 检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。 2.2.6 由试验室进行试配,确定混凝土配合比及外加剂用量,注意节约水泥,
方便施工,满足混凝土早期强度要求,拆模后墙面平整,达到不抹灰的要求。
3 操作工艺 3.1 工艺流程:
作业准备 → 混凝土搅拌 → 混凝土运输 → 混凝土浇筑、振捣 → 拆模、养护
3.2 混凝土搅拌:采用自落式搅拌机,加料顺序宜为,先加l/2用水量,然后
加石子、水泥、砂搅拌lmin,再加剩余1/2用水量继续搅拌,搅拌时间不少于1.5mi
n,掺外加剂时搅拌时间应适当延长。各种材料计量准确,计量精度:水泥、水、
外加剂为±2%,骨料为±3%。雨期应经常测定砂、石含水率,以保证水灰比准确。
3.3 混凝土运输:混凝土从搅拌地点运至浇筑地点,延续时间尽量缩短,根
据气温宜控制在0.5~lh之内。当采用商品混凝土时,应充分搅拌后再卸车,不允
许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不应使用。 3.4 混凝土浇筑、振捣:
3.4.1 墙体浇筑混凝土前,在底部接槎处先浇筑5cm