一、工程概况

1、工程名称:安庆市第一职教中心1# 2#教学楼加固工程 2、建设单位:安庆市第一职教中心 3、工程地点: 原八中校园内

4、工程项目组成及规模:1# 、 2#两幢三层教学楼

5、加固原因:抗震等级不够 二、编制依据 1. 设计图纸

2.加固工程施工方案 3.监理规划; 4.相关规范、标准

1) 《混凝土结构加固技术规范》 CECS 25:90; 2) 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001; 3) 《混凝土结构后锚技术规程》 JGJ145--2004;

4) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002; 5) 《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-2002; 6) 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003;

7) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2001; 8) 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001;

9) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 10) 其他现行相关的施工及验收规程规范。 三、监理控制要点 1. 加固范围及措施

根据加固工程设计图,本工程地上一至四层采用新增剪力墙加固,加大截面法加固,部分框架柱加大截面后采用湿式外包钢加固。

2. 本加固工程主要材料 1) 钢筋

i. 本工程使用钢筋的型号规格见表1及设计图纸。

ii. 植筋钻孔深度及孔径见表2.

iii. 植筋后做抗拉拔试验,按规范每种钢筋现场随机抽样一

组做拉拔试验,抗拉拔承载力设计值见表3.

iv. 进场钢筋原材经过见证取样送检。不得使用无出厂合格证、

无标志或未经进场检验的钢筋以及再生钢筋。

表1 新增剪力墙配筋表 剪力墙厚度(mm) 250

表2 植筋抗拉拔承载力设计值 钢筋直径/mm Φ10 Φ12 Φ16 HPB235 -- -- -- 钢筋抗拔力/KN HPB335 -- 33.9 -- HRB400 28.3 40.7 72.4 水平分布筋 Ⅲ级Φ10@200 竖向分布筋 Ⅲ级Φ10@200 拉筋 Ⅰ级Φ8@400×400 备注 Φ20 Φ25

-- -- -- -- 113.0 176.6 表3 钻孔植筋 孔径及植筋深度 钢筋直径(mm) Φ10 Φ12 Φ16 Φ20 Φ25 孔径 Φ14 Φ16 Φ22 Φ25 Φ32 植筋深度(mm) 120 144 192 240 300 2) 加固用钢材 钢板、型钢均采用Q235-B钢材,材料进场后及时报送钢材合格证并进行抽样复验(抗拉、抗弯),钢材质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 和《低合金高强结构钢》GB/T 1591 的规定;钢材的性能设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定采用;不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢材。

3) 植筋锚固胶 鉴于本工程加固部位为承重部位,选用胶水均要求为A级胶。根据业主单位要求及设计单位建议,本工程植筋胶采用进口胶水,施工单位最终选定美国ITW集团公司原装进口,伊利诺建筑产品(苏州)有限公司分装的事必达管式植筋胶。植筋胶送法定检测机构复检。植筋胶要求达到A级胶标准。其复检指标见表4.

表4 植筋胶胶体性能复验项目 检验项目 劈裂抗拉强度 胶体性能 抗弯强度 抗压强度 标准指标(A级胶) ≥8.5Mpa ≥50Mpa ≥60Mpa 4) 焊条 采用E4303型焊条。

i. 焊条的质量应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB 5117 和

《低合金钢焊条》GB 5118 的规定;

ii. 焊接工艺应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ

18 或《建筑钢结构焊接规程》JGJ 81 的规定;

iii. 焊缝连接的设计原则及计算指标应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 的规定。

5) 粘钢用结构胶 本工程采用大连凯华新技术工程有限公司生产的建筑结构胶,其型号为JGN-Ⅱ(B)或采用深圳市威士邦建筑新材料科技有限公司生产的WSB-JZ建筑结构胶。结构胶的胶体性能需满足《混凝土结构加固设计规程》 GB 50367—2006。具体参数见表5.

表5 粘钢用结构胶胶体性能复验项目 性能项目 抗拉强度(MPa) 标准要求 胶体性能 受拉弹性模量(MPa) 伸长率(%) 抗弯强度(MPa) 抗压强度(MPa) 性能要求 A级胶 ≥30 ≥1.3 ≥45 ≥65 B级胶 ≥25 ≥1.0 ≥35 ≥3.5×103 (3.0×103) 且不得呈脆性(碎裂状)破坏

6) 混凝土 本加固工程混凝土采用C30细石混凝土。由中建商砼提供技术支持。其原材的品种和质量应符合下列要求:

i. 混凝土结构加固用的水泥,应优先采用强度等级不低于

32.5 级的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥;也可采用矿渣硅酸盐水泥

安庆市第一职教中心教学楼加固工程监理细则 