变压器检修技术第一章 变压器故障排除及事故检修1.第1条 学习目标:–通过培训使学员能够掌握变压器铁芯故障的判断和排除方法。–通过培训使学员能够掌握变压器绕组故障方法的判断和排除方法。–通过培训使学员掌握变压器分接开关故障方法的判断和排除方法。–通过培训使学员掌握变压器的故障判断和排除方法。第一节 变压器铁芯故障的判断和排除方法1.第2条 变压器铁芯常见故障类型:2.2.1常见的变压器故障有:3.呼吸器堵塞,变压器不能进行呼吸,可能造成防爆膜破裂、漏油、进水或假油面。4.油位计堵塞,或油位计有机玻璃破裂,会造成假油位或进水5.油枕加油孔螺栓没有拧紧造成潮气进入变压器。6.油枕端部法兰密封胶圈老化造成渗油及进水。7.高低压套管导电杆因多种原因造成烧伤或高温时间长引起密封胶圈老化,造成套管渗漏油。8.分接开关大盖密封胶圈老化或分接开关转轴紧固螺丝松动引起渗漏油。9.变压器箱体法兰螺丝因密封胶老化或制作密封圈接头搭接位置不对而引起渗漏油。10.散热器因虚焊、砂眼或外力作用引起渗漏油。处理方法可以采用911快速胶、I型快速密封堵漏胶棒、或请有经验丰富的电焊工进行修补。11.放油阀取油螺丝拧不到位而大螺帽密封圈老化引起渗漏油。12.变压器分接开关接触不良或接触压力“过小”造成类似煮开水的声音,变压器油温上升较快。如何测分接开关接触压力:在定触头和动触头上接上万用表或信号灯,用压力计沿着触头的确方向,缓慢地拉或顶起触头,当万用表指针开始动作时或信号灯刚熄灭,测力计上指示的力既即为触头压力。1.第3条 铁芯过热故障及修理方法2.3.1 电源电压过高。超过±5% UN变化,如果超过这个限度时,因为高电源电压使铁芯磁通高度饱和,铁损耗增加。造成整个铁芯异常发热,从而波及到变压器油和绕组以及箱体过热。如果过热时间长,油箱内绝缘老化,变压器油色变深,又会引发绕组故障。解决的办法是调整变压器的分接头,分接开关将绕组分接头调到5%左右,使一次绕组增加5%的匝数,则电源输出的电压相应降低,使铁芯磁通饱和下降,铁损耗降低;1.3.2 铁芯散热油道堵塞。散热油道堵塞,因散热效果不好而引发铁芯发热。造成油流不畅是因为油道被杂物堵塞,必须清楚。解决办法是吊芯后对油道检查,彻底清理干净,最后用合格变压器油冲洗干净,同时也将铁芯绕组表面的油泥和污垢冲洗干净;2.3.3 其他方面引起铁芯过热。3.3.3.1铁芯接地不良,如未接地或多点接地;4.3.3.2硅钢片间绝缘老化、绝缘损伤及绝缘电阻降低;5.3.3.3 铁芯故障,如铁芯局部烧熔、铁芯片间短路等。6.思考题:7.(1)变压器铁芯常见的故障有哪些?8.(2)引起变压器铁芯过热的原因?

变压器检修技术课件

变压器检修技术第一章变压器故障排除及事故检修1.第1条学习目标:–通过培训使学员能够掌握变压器铁芯故障的判断和排除方法。–通过培训使学员能够掌握变压器绕组故障方法的判断和排除方法。–通过培训使学员掌握变压器分接开关故障方法的判断和排除方法。–通过培训使学员掌握变压器的故障判断和排除方法。第一节变压器铁芯故障的判断和排除方法1.第2条变压器铁芯常见故障类型:2.2.1常见的变压器故障有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式