1 PCCP管材技术要求
1.1 一般规定 1.1.1 应用范围
本规定适用于本合同预应力钢筒混凝土管(PCCP)输水管道的设计、制造、防腐、检测以及管道的装运、安装技术服务等。 1.1.2引用标准 1.1.2.1 说明
1) PCCP管材设计、生产和检验应遵守中国国家标准《预应力钢筒混凝土管》GB/T 19685-2005及GB50332-2002标准和CECS140:2002标准,中国标准没有规定的内容执行ANSI/AWWA标准和ASTM标准的规定。
2) 当规定的参考标准与合同文件相矛盾时,应遵守合同文件的规定。承包人应在开工前向监造人提出澄清要求。 3)遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准,必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时,应由监造人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
4)引用标准和规程规范以最新版本为准
引用的技术标准及规范,在执行过程中如有新版本颁发及代替时,应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
5) 除合同另有说明外,本合同均应采用本技术条款中给出的相关标准和规范,执行相关标准和规范的最新版本或修订版本,应报监造人批准。 1.1.2.2 引用标准
《预应力钢筒混凝土管设计标准》; 《预应力钢筒混凝土压力管》; 《混凝土压力管》; 《钢管设计和安装指南》; 《预应力钢筒混凝土管》;
《水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范》; 《预应力混凝土用钢丝》;
《预应力混凝土管用冷拔钢丝的标准》;
《碳素结构钢和低合金结构钢 热轧薄钢板及钢带》; 《优质碳素结构钢》; 《碳素结构钢》; 《钢制管法兰》;
《法兰连接金属阀门结构长度》; 《钢筋混凝土用钢筋焊接网》;
《碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板及钢带》; 《金属线材扭转试验方法》;
《钢材力学及工艺性能试验取样规定》; 《埋弧焊接缝坡口的基本型式与尺寸》;
《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》; 《焊接接头机械性能试验取样方法》; 《焊接接头拉伸试验方法》; 《焊接及熔敷金属拉伸试验方法》;
《钢制管道对接环焊缝超声波探伤和检测结果的分级》; 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》; 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分析》; 《水工金属结构防腐蚀规范》;
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 《钢结构、管道涂装技术规程》;
《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》; 《水工混凝土施工规范》;
1 / 1
《混凝土结构设计规范》; 《混凝土强度检验与评定》; 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》; 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》; 《抗硫酸盐硅酸盐水泥》; 《混凝土外加剂》; 《建筑用砂》; 《建筑用卵石、碎石》;
《水工混凝土砂石骨料试验规程》; 《普通混凝土配合比设计规程》;
《混凝土管、人孔或瓷管的标准试验方法》; 《混凝土输水管试验方法》;
《输水钢管水泥砂浆保护衬砌和涂层AWWA标准(4in及更大尺寸)(用于车间制作)》; 《4in及更大直径输水管材的水泥砂浆现场衬砌标准》; 《预应力与自应力钢筋混凝土管用胶圈》; 《预应力与自应力钢筋混凝土管用胶圈试验方法》; 《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》; 《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》; 《硫化橡胶耐液体试验方法》; 《硫化橡胶热空气老化试验方法》; 《硫化橡胶低温脆性单试样法》;
《模压、压出和压延实心橡胶制品的尺寸公差》;
《硫化橡胶热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定》 ; 《给水排水管道工程施工及验收规范》; 1.1.3 承包人的质量控制 1.1.3.1 范围
包括承包人的质量保证和控制以及现场服务和报告。 1.1.3.2 质量保证体系
(1)质量保证
承包人应建立健全规范化的质量管理和质量保证体系,制定并执行质量计划和质量保证措施,承包人的质量保证模式应在其投标文件中陈述。 (2)质量管理和质量体系要素
承包人应建立质量保证和质量控制(QA/QC)计划,包括最新的质量保证和质量控制的监测程序、测试设备和合格的人员。 (3)监造人对运行的评估
监造人有权对承包人的质量保证体系运行的有效性进行监督、检查和评价,并要求改进。 1.1.3.3 采购质量控制
(1)承包人应制定采购管理制度,并根据工程进度进行采购。承包人应直接向生产厂家采购水泥、钢材和其它原材料,并应附有产品质量合格证明及相应理化指标文件。
(2)承包人应事先对材料供应商进行评价,证实其有能力供应满足本规范的产品,并能按计划供货。 (3)承包人应对其采购的货物进行检查,不合格的货物不应进入承包人的现场储存仓库。
(4)承包人应提供机会和协助使监造人能在任何时间参加或单独进行对货物采购的验证。监造人的验证不免除承包人提供合格货物的责任。 (5)承包人的主要生产设备在投入使用前,应在监造人的见证下进行调试检验;生产、检验用的所有仪器、仪表、试验设备等应由当地的法定计量检测部门进行率定,并在有效期内使用。
(6)承包人的原材料在正式使用前应由监造人批准,监造人有权送交其它有检验资质的材料实验室进行检验验证。 1.1.3.4 制造质量控制
(1)承包人应结合本合同的PCCP生产制定详细的生产作业指导书、检验作业指导书。
(2)承包人应根据工序生产配备足够的质检员,进行各工序产品的检验,不合格产品不能进入下一道工序。 (3)承包人应为监造人的抽检提供条件和必要的劳务。
1 / 1
1.1.4测试实验室工作 1.1.4.1 范围
包括测试实验室工作和与其有关的承包人的责任。 1.1.4.2 承包人的实验室
承包人应自备实验室,以完成技术规范规定的(或承包人认为必要的)检查和测试工作。 (1)设施
实验室应根据监造人批准的要求,除配备满足采集、处理和测试样品要求的常规试验设备外,还应具备钢丝扭转试验设备、砂浆保护层吸水率试验设备以及具有接头密封试验、三点法荷载试验和内水压试验等设备。
这些设备应能对各种钢材和混凝土等本技术规定的和规范中作为设计基础资料必须进行的所有测试项目进行测试,且可为所有原材料进行单独测试。
所有实验设备应按中国法律法规规定由技术质量监督部门检验合格,在规定的周期内使用。仪器、设备应按规定标识,检验合格证明报监造人检查批准后才能使用。
(2)提交
承包人应将实验室用于测试的所有仪器和设备的清单,包括名称、型号、生产厂家、制造日期、出厂编号、灵敏度、量程、用途及现状等提交监造人。
(3)人员素质及管理
管理人员和实验人员应有相应的资质和类似工作经验,能熟练地进行实验项目操作。
实验室人员的姓名、性别、年龄、国籍、学历、职称、专业工作年限、专业特长、资质证明等基本资料应提交监造人审查批准。合同期内,如果根据监造人的意见,某一职员不胜任,或谎报资质,则承包人应按监造人的意见予以辞退或更换。 1.1.5 驻厂监造人
承包人应为驻厂监造人提供足够的办公室、生活用房及相应的设施。 1.1.6 记录文件 1.1.6.1 范围
包括记录文件和样本的保存和提交。 1.1.6.2 文件和样本的保存
(1)在现场办公室保存记录文件和样本。提供文件夹、格状文件分类架以及安全的储存处来放置记录文件和样本。 (2)以整齐、较大的印刷体为每份文件标上“工程记录”标记。
(3)保存记录文件于清洁、干燥且字迹清楚的状态,勿将记录文件用于施工目的。 (4)保存记录文件和样本以备监造人随时检查之用。 1.1.6.3 记录
随着供管进程,同步记录资料应包括但不限于以下内容:
(1)在生产厂应完整记录和保留用于本合同项下所采用PCCP的原材料检验、生产过程检验的所有记录文件(包括原材料检验报告、工序检验报告、缺陷处理记录、成品管检验报告等详细资料),并完整填写质量追溯表;在管道储存区还应有管材到货、检验、交接、质量状况记录等文件。包括:
详细配管图、管道生产供应进度计划及有关变更; 合同中未说明的细节;
与车间图和修改有关的参考标准。 (2)记录文件的格式应由监造人批准。 1.1.6.4 提交
合同结束时,将记录文件提交监造人,除原始资料外,还应提供必要的电子文档。 1.2 PCCP管厂及相关设备 1.2.1 范围
包括承包人用于为本合同服务的PCCP厂的生产能力、主要设备的性能指标和要求,及其它为满足本合同要求的工作。 1.2.2 提交
承包人在收到中标通知书后7天内向监造人提交以下报告供核查。 1、PCCP管厂的生产能力的报告
承包人应就满足本合同要求的PCCP管厂的生产能力提交详细的报告,其内容包括但不限于:
1 / 1
(1) 管厂每条生产线的日产、月产、年产量。
(2) 管厂的生产面积和存储面积、用电计划与供电方案、用水量与供水方案。 (3) 生产设备配备;与防腐相关的配合措施。
(4) 管厂的人员组织机构(包括人员的资格和工作经历)。
(5) 质量保证和根据本工程特点,提出提高管材质量、延长使用寿命的合理化建议。 (6) 生产进度安排和保证进度计划实施的措施。 1.2.3 PCCP管厂及相关设备 1.2.3.1 PCCP管厂
承包人的PCCP管厂应有能力生产本合同要求的PCCP管道,包括工作内压、外荷载土压力、临时堆土压力、汽车活荷载等。生产的PCCP管道包括但不限于以下内容:
(1)工作内压下不同外压等级的埋地铺设的PCCP。 (2) 工作内压下不同外压等级的异型管及配件。 1.2.3.2 相关设备
承包人的PCCP管厂的主要设备应满足本技术规范的要求。主要设备及要求包括但不限于以下内容。 (1) 钢筒生产设备
包括钢板切割机、钢板清边机、平板机、卷筒设备、接缝焊机、试验水压设备等用于螺旋焊或拼板焊的钢筒制作设备。
钢筒生产设备应保证钢筒的几何尺寸、表面平整度和焊接质量达到规范及设计要求,并保证每一个钢筒的水密性达到规范的要求。 (2) 承插口钢圈加工设备
包括钢圈三辊轧圆机、承口环轧边机、钢圈焊接设备、胀圆设备等。
承插口钢圈加工设备生产出的承插口钢圈应符合规范规定的圆度和直径公差的要求,焊接质量应符合规范的要求。
如只承担本工程管道生产的一部分时,承插口钢圈的尺寸、公差应同其它承包人生产的管道承插口钢圈具有相同的尺寸和公差。 (3) 管芯成型及养护设备
包括高质量的模具、配套的振动设备、管芯吊运设备、混凝土拌和及浇筑设备、管芯蒸汽养护设施等。
本工序的设备应满足PCCP管芯生产的质量要求,保证管芯混凝土的配合比、强度符合规范的要求,混凝土厚度应均匀,钢筒嵌埋位置准确,混凝土表面应光滑无麻面错台。混凝土养护设施应保证其升温降温速率、最高温度及持续时间符合ANSI/AWWAC301标准的要求,并不低于中国预制混凝土蒸汽养护标准要求。
(4) 缠丝、喷浆设备
包括立式缠丝机、钢丝锚固夹具、钢丝绑扎器、立式缠丝机承接器、异型模具管缠丝承接器、喷浆机、异型管喷浆承接器等。
立式缠丝机、喷浆机及其辅助设备应满足 ASNI/AWWAC301的要求。缠丝应均匀,锚固牢靠,绑扎接头能承受的拉力不小于钢丝的最小极限抗拉强度:单节PCCP管的每层钢丝接头数量不应多于2个,且接头位置不得处于距管端部300mm范围内。喷浆厚度应均匀,砂浆强度、吸水率及最小厚度应符合规范的要求。如设计需要采用双层缠丝,则承包人的设备应具有满足双层缠丝、多层缠丝保护层刮平、多次喷浆和养护工艺要求的能力。
(5) 管道外防腐层制作生产设备
包括高压无气喷涂机、增压泵等。管道外防腐层制作生产设备应满足防腐层喷涂厚度均匀、无针孔、无漏点、无流坠,其涂层厚度及粘结力等应符合设计及相应规范要求。
(6) 其他设备
包括成品管吊运设备、成品管翻转设备等。成品管的吊运和翻转应保证管道的安全,防止管道发生应力集中、局部变形等破坏。无论何种场合,管道改变体位(由立位变为卧位,或与之相反)必须使用管道翻转设备。
(7) 模具
承包人的制管模具必须有足够的强度、刚度,能够有效传递激振力而不变形。模具之间的合缝要平整严密。制成的混凝土管芯内壁应平整光滑。应使管道圆度和承插口环对中精度符合规范要求。 1.3 PCCP制管材料
(1)包括对制造PCCP的材料,包括水泥、水、砂、粗细骨料、混凝土外加剂、钢材、承插口胶圈和外防腐材料的要求。 (2)制管材料
除非经本技术规范修正,所有制管材料应满足标准GB/T19685中的要求。
承包人在采购制管材料前,应提交详细的材料采购计划和材料供应商资质,包括拟采购材料近期的检验报告,报监造人批准。
监造人有权对承包人的原材料取样、试验过程进行监督,并可根据原材料采购、检验情况,不定期对原材料进行抽样检查。 1.3.1水泥
1 / 1
1.3.1.1 水泥要求
水泥应选用“具有日产2000吨及以上新型干法生产线的国家大型水泥生产企业的产品”,并报发包人批准。
用于管芯混凝土及PCCP和配件(含钢管)保护层砂浆的水泥应为由大型回转窑生产的强度等级不低于42.5MPa,满足中国标准GB175、GB748的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或抗硫酸盐水泥。水泥碱含量应小于0.6%,C3A(3CaO·Al2O3)含量小于8%。用于PCCP管芯和砂浆保护层生产的水泥应为同一种水泥。 1.3.1.2 水泥的采购
(1)采购用于制造PCCP的水泥应符合本节2.3.1.1的要求。 (2)水泥的供货可采用袋装水泥或散装水泥。
水泥的包装、运输、存储必须满足GB175、GB748要求。
袋装水泥供货时,水泥应装在未经水、油或其它任何物质污染的牢固无损的袋子里运输。每袋水泥均应标明生产厂家、水泥型号、鉴定号或检验号和水泥的合格证号、装袋日期。如果水泥袋开裂或损坏,则水泥不得重新再装回袋中。
散装水泥供货时,其容器必须完全封闭,容器上的所有开孔都应在装满水泥后密封好。监造人有权要求承包人在运输、中转或交货地点拆封进行检验。现场存料罐应每月倒空一次。散装水泥不得重新装袋后使用。 1.3.1.3 水泥的存储
(1)水泥的包装、运输、存储必须满足GB175、GB748要求。所有的水泥必须存储在专用的仓库或储灌中,防止变质。袋装水泥存放应垫高地板,室内应通风,以免受潮结块。
(2)储存时间超过三个月的袋装水泥和超过六个月的散装水泥使用前应重新检验其实际强度,并经监造人批准后方可使用。监造人有权要求承包人在运输、中转或交货地点拆封进行检验。当水泥发生结块时应禁止使用并立即从制管现场清除。 1.3.1.4 水泥取样和检验
每个出厂批号和每批到货不超过400吨水泥(不足400吨按400吨计),无论是散装水泥还是袋装水泥,至少应采集一次样品进行有关标准规定的包括水泥强度、初凝和终凝时间、体积安定性等指标在内的检验。取样和检验规定按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144)执行。检验结果应按要求提交监造人。
除上述外,监造人如果认为有必要,可指示承包人从现场或存放处的散装水泥(或袋装水泥)中进行取样并由承包人进行试验或送第三方检验。 1.3.2 骨料
包括制造PCCP的骨料的选择标准和检验。
骨料应根据优质、经济的原则进行选择。选用的粗、细骨料应符合中国标准GB/T14684《建筑用砂》、GB/T14685《建筑用卵石、碎石》和本技术规范的要求。
承包人应在其骨料供货之前至少7天,向监造人提交一份骨料供应计划。该计划应说明合同期内每月的骨料需用量。 堆存骨料的场地应进行硬化,并应分仓堆放。堆料场应设有坡度,并做好排水沟,防止地面积水。 (1)细骨料
① 混凝土和砂浆所用的细骨料应采用质地坚硬、清洁、级配良好的天然砂或人工砂。用于管芯混凝土的砂料细度模数宜在3.0~2.3的范围内,用于保护层砂浆的砂料细度模数宜在2.2~1.6的范围内,其质量技术要求除符合GB/T14684《建筑用砂》规范规定外,其比重不得小于2.6,天然砂含泥量不得大于2%,且不得有泥块,禁止使用海砂。
② 按500吨一次(不足500吨按500吨计)取样进行颗粒级配、泥含量、粘土块含量、云母含量、细度模数常规项目检验。 (2)粗骨料
① 混凝土用的粗骨料应采用质地坚硬、清洁、级配良好的人工碎石或卵石。其针片状颗粒含量、超逊径含量等质量技术要求应符合GB/T14685《建筑用卵石、碎石》中Ⅱ类碎石的规定,其比重不得小于2.6,含泥量不得大于1%,粗骨料采用连续级配,最大粒径不超过30mm,且不得大于混凝土层厚度的2/5。
② 按500吨一次(不足500吨按500吨计)取样进行颗粒级配、泥含量、粘土块含量、超逊径含量、针片状含量的常规项目检验。 (3)骨料中含有活性材料
用于砂浆保护层的细骨料应采用非碱活性骨料;用于管芯混凝土的骨料宜采用非碱活性骨料。如使用具有潜在碱活性的骨料,必须经过专门试验和论证,且此时每立方米混凝土中碱含量不得大于2.5kg。混凝土中的碱含量按《水工混凝土施工规范》DL/T5144 附录B计算。粗、细骨料的检验结果应提交监造人,并采取相应的抑制措施。 1.3.3 水
用于管芯混凝土、PCCP和配件(含钢管)保护层的水泥砂浆生产和养护的用水,除应满足《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定外,并要求其PH值大于6.5,氯离子含量小于350mg/L,硫酸根离子含量小于600mg/L。
拌和用水所含物质不应影响混凝土的和易性和强度增长,以及引起混凝土和钢筋的腐蚀。
1 / 1
PCCP管材技术要求详细.doc