ABB恒压供水参数表
SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
ABB系列变频器恒压供水PID全参数设置(内部给定)
序号 参数号 9902 9905 9906 9907 9908 9909 0120 1002 1003 1102 1104 1105 1106 1401 1402 1601 4001 4002 4010 4011 4014 4016 2102 2203 3415 名称 应用宏选择 电机额定电压 电机额定电流 额定频率 额定转速 额定功率 显示A11 外部2命令 方向 外部选择 最小值 最大值 给定值2选择 继电器1 继电器2 运行允许 增益 积分 给定选择 内部给定值选择 反馈值选择 ACT1输入 停车功能 减速时间 面板显示 数据范围 0-7 200-600 0.2I-2.0I 10-500Hz 50-3000 0.2-3.0Pn 0-100 0—10 设置值 6 参加铭牌 1.0I 参加铭牌 参加铭牌 1.0Pn 参数名称 PID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 反馈值,运行时观察实际数据 6 1 7 0 50 19 2 4 0 1.5 10 19 --X% 1 正向 外部2 0—8 HZ HZ 0-19 给定值来源于PID1 运行吸合 故障吸合 0--7 0.1--100 0.1--3600 0~19 0-100 1--10 1—5 1-2 秒 内部给定 随远传压力表量程与现场干扰情况调节 AI2 积分停车 秒 频率电流反馈值 2 30 AI1-120 此调试单当系统参数出现意外丢失时,允许根据此参数进行设置! 1、LOC/REM,当变频器初次上电时,状态处于REM远程控制模式,由控制端
子块来控制。要进入LOC本地模式需按下此键进行操作。
2、内部给定时实现PID宏方式,实际反馈值选择AI1。启动信号(DI6接通为
PID启动)。
3:表格内;参数99开头为启动参数,根据电机参数进行设置。
参数10开头为输入指令,选择外部命令及转向。参数11开头为给定选择指
1 2 3 4 4022 4023 4024 4025 睡眠选择 睡眠频率 睡眠延时 唤醒偏差 0-7 0-50 0—3600S 0%-20% 60 5% 7 使用设7, 不使用设0 根据现场闭阀频率+1Hz 内部给定值—唤醒令,选择信号给定及给定参数。参数14开头为继电器输出参数,选择继电器输出类型。参数16开头为系统控制参数,为系统参数核定。参数40开头为过程PID控制。
4:参数4011为内部给定设定值(0%-100%),例如;远传压力表为10公斤,现场需恒压4公斤。那么需设定为40%,根据现场实际反馈情况调整此数值。造成参数调整原因,一般为现场电压干扰等原因,
特殊参数表
(关于睡眠问题举例;如果现场恒压4kg,4011设定为40%,睡眠频4023为现场不用水后,闭阀的最低频率+1,;唤醒偏差4025设定为5%,则系统睡眠后,反馈压力低于3.5kg(4026延迟达到后即可启动),唤醒偏差4025设定为20%(最大值为20%)则系统睡眠后,反馈压力低于2kg(4026延迟达到后即可启动)。
4011设定值为40%,偏差值20%,唤醒值=40%-20%=20%=2kg 4011设定值为40%,偏差值5%,唤醒值=40%-5%=35%=3.5kg
偏差 5 6
4026 9902 唤醒延时 0-60S 10 1 恢复出厂设置