好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

调水泵站工程金属结构制作及安装启闭机安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

调水泵站工程金属结构制作及安装启闭机安装施工方案

本工程主要工作内容包括:

1、3m宽1.8m高进水侧铸铁暗杆闸门及启闭机2台套; 2、2.5m宽2.5m高出水侧铸铁暗杆闸门及启闭机2台套; 3、进水侧钢闸门3.6T;

铸铁闸门以及钢闸门、启闭机均委托具有相应资质的生产厂家制作,现场安装调试。

1.1 引用标准和规程

1.1.1《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 1.1.2《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176—1996)

1.1.3《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89) 1.1.4《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88);

1.1.5《水利基本建设工程验收规范》(SD184-86); 1.1.6《建筑安装工程质量检验评定标准》(TJ301-74) 1.1.7《江苏省水利基本建设工程质量检验评定标准》; 1.1.8《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019-94

1.2施工报审资料 1.2.1施工措施计划

项目部在开工前7天,提交一份制造工艺、预埋件埋设、

设备运输、安装技术措施及进度安装等的的施工组织设计文件(一式四份)报项目监理批准。

1.2.2质量检查记录和报表

1、闸门生产厂家资质证书,营业执照、安全生产许可证等资质证书;

2、金属结构构件验收清单; 3、金属结构构件加工图;

4、金属结构构件各项材料和外构件的质量证明书、使用说明书或试验报告;

5、焊缝质量检验报告;

6、金属结构构件隐蔽部位的质量检查记录; 1.2.3完工验收资料 1、金属结构构件竣工图;

2、金属结构构件各项材料和外构件的质量证明书、使用说明书或试验报告;

3、焊接工艺规程和焊接工艺评定报告; 4、焊缝质量检验报告;

5、金属结构构件隐蔽部位的质量检查记录; 6、施涂工艺及涂装检查记录; 7、金属结构构件及预拼装检查记录。 1.3安装工艺

1.3.1闸门埋件安装工艺

(1)工地安装人员到达工地现场,首先检查到工时埋件数量、品种是否齐全,全部部件在吊卸、运输、存放和防腐过程中有无碰撞变形,如有变形,须进行矫正处理。

(2)检查分清各部件永久性编号标识,逐孔分拣埋件。 (3)安装人员对一期混凝土预留门槽进行检查,一期混凝土与二期混凝土接触面是否凿毛处理,并按图纸尺寸对一期插筋进行检查调正。

(4)根据个部位的高程和中心线,用经纬仪和水准仪放出闸门位置线、孔口中心线、门槽中心线,门槽各部位埋件安装位置线和相应的检查线。

(5)吊装门槽埋件时采取必要的保护措施,防止变形,主轨就位时,以放好的埋件安装位置线进行定位,其垂直度和平行度用经纬仪和线垂进行相互校核确保精度,主反各构件与一期预留锚筋进行搭接固定,为确保主反轨安装质量,采用先点焊后加固焊接的方法,控制主轨安装时焊接变形,待埋件安装结束后经质检人员按图纸尺寸及有关规范进行检查,做好检测记录,报监理工程师验收。

1.3.2闸门安装工艺

(1)闸门吊装前,先清除闸室内门槽埋件表面的砼残渣和其它杂物,特别是水封座板表面上的水泥浆,并检查连接处焊缝是否打磨光滑。

(2)对所有闸门埋件,再进行一次复测,检查埋件各

部相关尺寸是否符合图纸尺寸。

(3)将在厂内制作的闸门门体按厂内编号逐一检查、核对。如因吊装、运输过程中造成的变形、碰撞,及时予以矫正。

(4)闸门主支承部件的安装调整工作在门叶结构拼装焊接完毕,经过测量校正合格后进行。所有主支承面调整到同一平面上,其误差不大于施工图纸的规定。

(5)闸门水封装置安装时,钢闸门先将橡皮按需要的长度粘好,再与水封压板一起钻螺栓孔。橡胶水封的螺栓孔,采用专用钻头使用旋转法加工,孔径比螺栓直径小1mm。铸铁闸门随风装置是铜片止水,按照铸铁闸门厂家安装图纸进行安装调试,安装偏差应在规范允许范围内。

(6)起吊时注意对底止水橡皮或铸铁闸门止水铜片的保护,钢闸门吊装闸门进入门槽时,对侧止水橡皮用浇水法进行保护。

(7)闸门安装完毕后,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,特别清除不锈钢表面的水泥浆,在滑道支承面和滚轮轴套涂抹或灌注润滑脂。

(8)经监理工程师检查合格后,进行涂装修补。 (9)闸门安装完毕,作静平衡试验。试验方法:将闸门自由地吊离地面100mm,通过滚轮或滑道的中心测量上、下游方向与左右方向的倾斜,单吊点平面闸门的倾斜不超过

门高的1/1000,且不大于8mm,当超过上述规定时,予以配重高层调整。

1.3.3闸门的试验

闸门安装完毕后,我公司将会同业主、监理单位对闸门进行试验和检查。试验前先检查并确认吊杆的连接情况良好。

闸门的试验项目包括:

① 无水情况下全行程启闭试验。试验过程检查滑道或滚轮的运行无卡阻现象,双吊点闸门的同步达到设计要求。在闸门全关位置,水封橡皮无损伤,漏光检查合格,止水严密。在本项试验的全过程中,对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑,以防损坏水封橡皮。

② 静水情况下的全行程启闭试验。本项试验在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同(水封装置漏光检查除外)。

③ 动水启闭试验。对于闸门按施工图纸要求进行动水条件下的启闭试验,试验水头尽可能与设计水头相一致。动水试验前,我公司将根据施工图纸及现场条件,编制试验大纲报送监理工程师批准后实施。

1.3.4螺杆式启闭机安装要求

我方严格按照下列步骤和要求进行管路的配置和安装: (1)启闭机安装应符合DL/T5019-94《水利水电工程启

调水泵站工程金属结构制作及安装启闭机安装施工方案