(9) 操作人操作完毕后汇报:“已投入(退出)”,监护人、操作
人确认操作正确后,监护人动手检查压板拧紧后,监护人在操作票执行项打“√”。 5.6 模拟图板的检查:
模拟图板检查共计有3次分别为:
(1) 填写操作票前检查:检查模拟图板的运行方式与实际运行相
符。检查电脑钥匙完好,能传输操作票。(不进入录音) (2) 模拟预演结束后检查:检查操作后的结果与操作任务相符(进
入录音)
(3) 全面检查:在电脑钥匙回传,模拟屏能正确变位动作后,监护
人和操作人再次确认实际操作符合操作任务。监护人、操作人应再次对照操作票回顾操作步骤和项目无遗漏。(全面检查作为一个操作项应完成唱诵、复诵的过程及录音)
6. 危险点分析与控制措施
危险点 控制措施 误听调度命接受调度命令后应同时作好记录,并根据记录重复命令 令。有需要时,重听命令录音(重点是调度发布的命令),确认操作任务、操作注意事项及是否立即执行。在正班转发命令时,副班应在旁监听。 操作票错误操作前,监护人和值班负责人必须严格进行操作票审导致误操作 查,操作中若发现操作票有错误,应立即停止操作,重新审核并填写正确的操作票后再行操作,禁止凑合使用错票跳步操作或凭经验操作。 操作中断导由于任何原因导致操作中断,在继续操作时均需将按致误操作 操作票步骤对操作设备的编号名称、设备位置等进行检查,监护人和操作人均确认无误后,方可继续进行
操作。 操作中失去正班必须履行监护的责任,在任一操作中,均不得有监护导致误失去监护的操作发生。 操作 使用失效的在使用验电器或表计前,必须在有电的地方进行试验电器或表验,不得使用有问题的验电器或表计。 计导致判断错误 任意解锁导在操作中若遇锁具问题或微机防误程序确实有误时,致误操作 应在监护人、操作人均确认需要解锁后,向有关领导及专责如实汇报情况,得到解锁许可后,方可进行解锁操作。用万能钥匙只能操作申请解锁的部分操作,并立即封存万能钥匙。不得任意使用万能钥匙进行其余正常操作。 误投、退继填写操作票时,应查阅现场运行规程和典型操作票,电保护或自根据操作任务所涉及的继电保护或自动装置情况,按动装置压板 规程要求投、退继电保护或自动装置压板。在投入、退出保护压板时,保护装置应无相应的启动及出口信号。 走错间隔导操作人、监护人到达设备处后必须进行设备地点确致误操作 认:监护人提示“确认操作地点”,操作人汇报“XXX开关处”(或刀闸、保护屏) 7.注意事项:
7.1 操作前运行人员按规定穿工作服。
7.2 从操作开始就应戴安全帽直至操作结束。(全部操作为主控、保护室二次操作除外)
7.3 绝缘工具在准备时,必须查看试验时间及合格期限,其中验电器与绝缘手套必须按规定检查工具的完好。
7.4 录音器、对讲机、照明矿灯等操作辅助工具必须进行试用验证。
7.5 需要穿戴绝缘手套的操作,必须双手都进行穿戴。
7.6 系统有接地、下雨天气或站内接地电阻不合格时必须穿绝缘靴。
7.7 模拟预演应包括一次设备操作、(模拟预演时取消一次设备检查项目)、接地等内容。
7.8 有防误锁具操作,在操作完后,操作人应正确锁上锁具(标牌向外),监护人应手动拉锁检查锁具已锁好,锁具完好。
7.9 有压板操作,在操作完后,监护人应动拧紧压板检查压板位置正确。
7.10 在操作主变套管CT或开关CT大端子前,应检查端子已拧紧。
7.11 由于部分保护投入压板无法测量脉冲,在操作中应检查保护装置无启动及出口信号发出。对于特别重要的如主变差动保护等差动投入压板检查保护装置无启动及出口信号发出项目应进入操作票。能明确检查具体内容的要求在操作票中明确。
7.12 操作开关时应注意观看表计;现场刀闸操作前,必须检查开关的分合位置;检查开关分合位置必须检查位置指示、开关的弹簧拐臂、释能弹簧位置等。
7.13 操作过程中,监护人和操作人必须共同确认操作地点、操作设备正确,认真履行操作复诵制,操作人手指设备表示的动作应规范、清楚。
7.14 在操作中,涉及对验电笔或脉冲表进行检验时,监护人明确指示操作人检验地点,并进入录音。
7.15 倒闸操作中遇有机械卡涩,应停止操作,再次核实操作过程及步骤,检查操作设备无异常后方可进行操作,必要时汇报上级领导。 8.录音器使用要求
8.1 开始使用录音器时,首先应录入操作任务和操作有关人员。如:“现在开始执行《将XXX XXX由运行转检修》操作任务,操作人XXX,监护人XXX,”。操作人、监护人、应报名,不得代报。(值班负责人不进入操作录音) 8.2 操作过程中不得人为停用录音器。 8.3 关闭录音器必须在全面检查结束后进行。