阶段 序 号 4 5 1 2 操作过程 审核操作票 签字认可 录音器录音 模拟预演 预演后检查 前往操作现场 设备地点确认 操作过程 标 准 值班负责人、监护人审核操作票,必须作到以下几项: 操作票无漏项 操作任务和内容与实际运行方式符合 操作步骤正确、操作内容正确 操作票填写符合《倒闸操作票填写与管理原则规定》 监护人、操作人、值班负责人确认操作票正确后分别签字认可 正确开启录音器,并试录音。唱票录制操作票编号、操作任务、监护人、操作人。 A、监护人大声唱票。例“拉开1213刀闸” B、操作人手(或用鼠标)指到模拟屏相应设备处大声复诵。例“拉开1213刀闸” C、操作人在模拟屏上预演,预演完毕汇报“已操作”。 D、整个过程中,声音宏亮,指示正确,无多余的与预演操作无关的动作和语言。 检查操作后的结果与操作任务相符 监护人和操作人必须同时到达操作现场被操作设备点处。 监护人提示“确认操作地点”,操作人汇报“XXX开关处”(或刀闸、保护屏),监护人再次确认后回诵“正确” 操作人、监护人认真履行倒闸操作复诵制,见(典型设备操作步骤规定) 整个唱诵、复诵过程,声音宏亮,指示正确,无多余的与操作无关的动作和语言。 模拟预演阶段 3 1 现场倒闸操作过程 2 3
阶段 序 号 操作过程 标 准 在电脑钥匙回传,模拟屏能正确变位动作后,监护人和操作人再次确认实际操作符合操作任务。监护人、操作人应再次对照操作票回顾操作步骤和项目无遗漏。(全面检查作为一个操作项应完成唱诵、复诵的过程及录音) 操作结束后,应在录音笔中录入“《将XXX XXX由运行转检修》操作完毕”。正确关闭录音器 全部操作完毕后记录操作完毕时间 拨通电话后立即录音 先报“XXX变电站,XXX” 根据操作任务和注意事项并使用调度术语汇报。 在得到调度复诵确认后放下电话关闭录音 由监护人在值班记录上记录(包括:时间、汇报人、接受汇报人、汇报内容)。 4 全面检查 5 6 1 汇报阶段 2 关闭录音器 记录时间 汇报 记录 5.典型设备操作步骤规定 5.1 开关的操作:
(1) 监护人核对开关的双重编号正确后,根据操作票呼诵操作步
骤:“拉开(合上)XXX开关”。
(2) 操作人手指设备标示根据实际设备编号复诵:“拉开(合上)
961开关”。
(3) 监护人确认被操作设备无误后,将开锁钥匙交给操作人,大声
指示“正确,执行”。
(4) 操作人开锁进行操作,操作后大声汇报“已执行”,监护人在操
作票执行项打“√”。并记录开关拉开(合上)时间。
(5) 监护人唱诵“检查961开关确在分(合)位”
(6) 监护人和操作人检查操作正确后,操作人唱诵“961开关确在
分(合)位”,操作人锁上设备,操作人将开锁钥匙交还监护人,监护人在操作票执行项打“√”。 5.2 刀闸的操作: (1)
监护人核对刀闸的双重编号正确后,根据操作票呼诵操
作步骤:“拉开(合上)XXX刀闸”。 (2)
操作人手指设备标示根据实际设备的双重编号复诵:“拉
开(合上)XXX刀闸”。 (3)
监护人确认被操作设备无误后,将开锁钥匙交给操作
人,大声下令“正确,执行”。
(7) 操作人开锁进行操作,操作后大声汇报“已执行”,监护人在操
作票执行项打“√”。
(8) 监护人唱诵“检查XXX刀闸确在分(合)位” (4)
监护人和操作人检查操作正确后,操作人唱诵“9611刀闸
确在分(合)位”,操作人锁上设备,操作人将开锁钥匙交还监护人,监护人在操作票执行项打“√”。 5.3 接地线操作: (1)
验电前,监护人提示:“在962路(相邻回路)检查验
电器完好” (2)
操作人检查后汇报:“检查验电器完好”。
(3) 验电时,监护人确认被操作设备无误后,监护人手指设
备验电处唱诵:“验明XXX无电压”。 (4)
操作人对设备逐相验电后,操作人汇报:“验明XXX三
相确无电压”。监护人和操作人检查验电正确后,监护人操作票执行项打“√”。 (5)
符。 (6)
接地时,监护人检查装设接地线位置正确后,手指接地验电后必须立即进行接地操作,接地点必须与验电点相
点,唱诵:“在XXX接地”。 (7) (8)
操作人手指接地点,复诵:“在XXX接地”。
监护人确认被接地点无误后,将开锁钥匙交给操作人,
大声下令“正确,执行”。 (9) (10)
操作人开锁进行操作,操作后大声汇报“已执行”。 监护人和操作人检查操作正确后,操作人锁上设备,监
护人检查设备锁具已锁好,操作人将开锁钥匙交还监护人,监护人在操作票执行项打“√”。 (11)
接地刀闸的操作步骤与刀闸相同。
5.4 设备检查项:
(1) 监护人唱诵:“检查961开关在‘分’位”。
(2) 操作人检查后直接汇报结果:“检查961开关确在‘分’位”。 (3) 监护人、操作人确认操作正确后,监护人在操作票执行项打
“√”。
压板检查:
(4) 监护人唱诵:“检查XXX压板已投入”。
(5) 操作人手指设备处检查后直接汇报结果:“确已投入”。 (6) 监护人、操作人确认操作正确后,监护人在操作票执行项打
“√”。
5.5 保护压板的操作:
(1) 检查脉冲表,监护人提示:“在121路控制保险处检查脉冲表
完好”
(2) 操作人检查后汇报:“检查脉冲表完好”。
(3) 若投入压板前需要测量脉冲,则监护人在核对位置正确后,
根据操作票手指操作设备呼诵:“测量1号主变差动保护跳闸压板两端无电压”。
(4) 操作人手握表笔(或万用表)进行测量,监护人看表。操作
人正、反向测量后,监护人就测量结果回诵“无电压”。 (5) 监护人、操作人确认操作正确后,监护人在操作票执行项打
“√”。
(6) 操作压板时,监护人核对位置正确后,根据操作票唱诵:“投
入(退出)1号主变差动保护压板”。
(7) 操作人根据实际设备名称手指操作设备复诵:“投入(退出)
1号主变差动保护压板”。(复诵时必须按设备上压板名称进行复诵,不再复诵“XXX保护屏”)
(8) 监护人确认被操作设备无误后,唱诵“正确、执行”。