盾构施工临时用电组织设计
第一章 编制依据及标准
一、天津地铁二号线十四标段工程土建施工招投标文件通用部分; 二、天津地铁二号线十四标段施工组织设计; 三、施工现场临时用电安全技术规范:JGJ46-2005; 四、建设工程施工现场供用电安全规范:GB50194;
第二章 工程概况
博山道站~津赤路站区间起讫里程为:左线:CK20+194.502~CK21+135.667,左线区间全长938.703米(左线短链2.462米);右线:CK20+132.002~CK21+135.667,右线区间全长1000.672米(右线短链2.993米)。在CK20+650处设一个联络通道,区间线路最大纵坡25‰,最小纵坡2‰,最小平面曲线半径为3000m;线间距为13~15m,区间结构线路埋深15.08m,结构平均覆土厚度10.0米。
津赤路站~ 盾构终点区间起讫里程为:右线:CK21+333.967~CK22+190,右线区间全长954.951米(右线长链98.918米),左线区间全长958.135米(左线长链102.102米);在CK21+750处设一联络通道,线路最大纵坡为25‰,最小纵坡2‰;线间距为11m,最小曲线半径为1500m,区间隧道平均覆土厚度10米。
第三章 施工用电设备及负荷计算
一、高压电缆选型
高压电缆为盾构机供电专用电缆,在地面上通过一个箱式高压开关箱引到位于盾构机台车上的变压器(容量为1050KVA)。考虑到地面上有一段电缆采用直埋铺设和天津的气候以及盾构施工的特点,选用10KV UGEFP 3×35+3×16/3+1×16电缆。
二、施工用电负荷计算:
施工主要机械设备(用电量统计表)
功率(KW或KVA) 110 50 60 70 35 110 5 4 3 5 3 30 功率(KW或KVA) 110 50 180 70 35 110 10 5 4 3 5 3 30 615 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备名称 40T龙门吊 16T龙门吊 充电机 搅拌站 电焊机 通风机 车站隧道照明 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 木工电锯 砂轮锯 水泵 合计 型 号 SMQ40-16 MH16T-16 KCN01-100/300V JS750 BX1-500 数量 1台 1台 3台 1台 1台 1台 100盏 1台 1台 1台 1台 1台 10台
电动机合计功率: ΣP1=395KW 其它设备合计功率: ΣP2=225KW
需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75 现场照明用电取总用电量的10% Sj=1.05*(K1*P1/COSφ+K2*P2)*1.1 =1.05*(0.6*395/0.75+0.6*225)*1.1 =1.05*(316+135)*1.1 =521 KVA
依据施工电气设备负荷计算,设备用电总容量为521KVA,实际使用设备用电量小于总容量,选用容量为630KVA的变压器,可以满足施工用电要求。
从变压器出来接1号、2号、3号总配电柜选用3×120+2×70橡套电缆。
从1号总配电柜出来,分配柜选用3×70+2×35橡套电缆接45T龙门吊,分配柜3×70+2×35橡套电缆接充电机。分配柜3×16+1×10橡套电缆接东段头井施工用电。
从2号总配电柜出来,分配柜选用3×50+2×25橡套电缆接驻地生活用电,分配柜选用3×50+2×25橡套电缆接钢筋加工区、木工加工区
和铁件加工区。
从3号总配电柜出来,分配柜3×70+2×35橡套电缆接车站隧道照明和风机,分配柜3×16+1×10橡套电缆16T龙门吊,分配柜3×16+1×10橡套电缆接西段头井施工用电。
第四章 安装与工艺要求
1.在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(如图所示)
T
13222DKRCDL1L2L3NPE专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图
1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导部分);L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器;
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、零线保护与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接地,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总
漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(如图所示)
12DKRCDL1L2L3NPE三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意
1-NPE线重复接地;2-PE线重复接地;L1、L2、L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总漏电隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护功能的漏电断路器)
2、从10KV高压开关柜到盾构机台车电缆采用集中暗埋敷设,电缆埋深为0.5米,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的土层,过路处穿绝缘管暗埋铺设;其他地方电缆采用沿墙绝缘固定铺设。将10KV高压电缆用加工制作的挂钩沿隧道壁挂设,挂钩上用绝缘管保护,沿隧道壁挂设“10KV高压电缆、高压危险”警示标志。
3、制作高压电缆终端或中间接头时,应由经过培训的熟练工艺人员进行,并应严格遵守制作工艺规程;高压电缆必须经过耐压试验才能投入运行;
4、从总配电箱到分配电箱的馈送回路中,每一开关的载流量和短路电流要与各用电设备的容量相匹配;设备在受电前先检验漏电保护开关的动作是否灵敏。