好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年国家电网安规变电部分题库及答案

(共120题)

1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。 答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色

2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。 答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)

B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)

C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)

D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关)

3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。 答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴

4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。 答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧

5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。 答案:B

A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人

6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备

7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。 答案:A

A. 居民住宅或行人 B. 户外设备区或行人 C. 居民住宅或户外设备区 D. 户外设备区

8. 直流换流站单极停电工作,在检修阀厅和直流场设备处设置( )的标示牌。 答案:C A. “止步、高压危险!” B. “从此进出!” C. “在此工作!”

D. “禁止合闸,有人工作!”

9. 在220kV线路杆塔上带电作业时,为了防止感应电压,工作人员宜穿( )。 答案:D A. 绝缘鞋 B. 绝缘靴 C. 电工鞋 D. 导电鞋

10. 动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由( )收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门)(指变电站一级动火工作票)或动火部门(指变电站二级动火工作票)。 答案:B

A. 运维许可人 B. 动火执行人

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)1.在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有()标记。答案:CA.红色B.绿色C.黑色D.白色2.送电合闸操作应按照()的顺序进行。答案:D
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
27onu6uw018xzko02xoc4ddq3430ci00ybz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享