1.国内部分民用建筑空调冷负荷的概算指标 (1)手册中推荐的民用建筑空调冷负荷的概算指标
表1-1 国内部分民用建筑空调冷负荷的概算指标(手册推荐)
序建筑类型及房间名称 号 1 旅游旅馆、客房 2 酒吧、咖啡厅 3 西餐厅 4 中餐厅、宴会厅 5 商店、小卖部 6 中庭、接待间 7 小会议室 8 大会议室 9 理发、美容 10 健身房、保龄球 11 弹子房 12 室内游泳池 13 舞厅(交谊舞) 14 舞厅(迪斯科) 15 办公室 16 医院、高级病房 17 一般手术室 18 洁净手术室 冷负荷指标(W/m) 80-110 100-180 160-200 180-350 100-160 90-120 200-300 180-280 120-180 100-200 90-120 200-350 200-250 250-350 90-120 80-110 100-150 300-500 2序建筑类型及房间名称 号 19 X光、CT、B超 20 超级市场 21 影视院、观众席 22 休息厅(允许吸烟) 23 化妆室 24 体育馆、比赛馆 25 观众休息厅(允许吸烟) 26 贵宾厅 27 展览厅、陈列室 28 会堂、报告厅 29 图书阅览室 30 科研、办公室 31 公寓、住宅 32 餐馆 33 办公楼(全部) 34 超高层办公楼 35 百货大楼、商场 底层 36 二层或以上 冷负荷指标(W/m) 120-150 150-200 180-350 300-400 90-120 120-250 300-400 100-120 130-200 150-200 75-100 90-140 80-90 200-350 90-115 104-145 250-300 200-250 2
(2)文献中推荐的民用建筑空调冷负荷的概算指标
表1-2 部分民用建筑空调冷负荷的概算指标(文献推荐) 建筑类型及 序号 空调建筑面积 建筑 负荷 2人体 负荷 2照明 负荷 2新风量 m·h ·人 50 25 25 25 3新风 总负荷 负荷 (W/m) 2平方米房间名称 /人 1 2 3 4 客房 宴会厅 小会议室 大会议室 健身房保龄球 舞厅 科研办公楼 商场底层 商场二层 商场三层及三层以上 图书馆、阅览室 展览厅、陈列室 会堂、报告厅 10 1.25 3 1.5 (W/m) 2(W/m) (W/m) (W/m) 60 30 60 40 7 134 43 88 20 30 40 40 27 190 92 190 114 360 235 358 5 5 35 87 20 60 130 272 6 3 20 97 20 33 119 256 7 5 40 28 40 20 43 151 8 9 1.0 1.2 35 35 160 128 40 40 12 12 130 104 365 307 10 2 40 80 40 12 65 225 11 10 50 14 30 25 27 121 12 4 58 31 20 25 68 177 13 2 35 58 40 25 136 269 14 公寓住宅 影剧院、观众厅 休息厅 化妆室 体育馆、比赛馆 休息厅 贵宾厅 医院、高级病房 一般手术室 洁净手术室 X光、CT、B超 餐馆 10 70 14 20 50 54 158 15 0.5 30 228 15 8 174 447 16 17 2 4 70 40 64 35 20 50 40 20 216 55 370 180 18 2.5 35 65 40 15 65 205 19 20 5 8 70 58 27.5 17 20 30 40 50 86 68 203 173 21 110 22 150 23 300 24 150 25 300 注:本表为最大负荷,在计算建筑总的冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9
(3)上海地区空调冷负荷概算值
表1-2 上海地区空调冷负荷概算值 耗冷量指标建筑物名称 客房 (W/m) 116-151 2耗热量指标(W/m) 93-139 2换气次数 (次/h) 2-3或 50 m(人·h) 3供冷风量指标(m/(m·h)) 32备注 写字间、办公楼 186-232 116-163 3-4或 30 m(人·h) 商场 康乐中心、健身房 中餐厅 西餐厅 国际多功能厅 阅览室 共享空间 舞厅、卡拉OK 走廊 公共卫生间 291-326 291-326 326-530 302-384 302-384 256-302 349-418 325-407 116-139 116-151 139-174 116-139 128-163 128-151 140-174 163-209 151-186 116-140 6-8 10-12 10-15 10-12 12-15 6-8 6-8 10-12 323 新风可按5 m(m走廊面积·h)计算 15-20 也可按30 m(人·h)计算 3地下车库 (1) 设两台送风机:一台按5次/h计算(用于白天),另一台按2次/h计算(用于晚间) (2) 设两台送风机:一台按6次/h计算(用于白天),另一台按3次/h计算(用于晚间) 384-558 20-30 排气量有时按3260m/(m·h)估算 厨房
(4)按建筑面积冷负荷指标进行估算
表1-4 建筑面积冷负荷指标 冷负荷指标 建筑名称 W/m建筑面积 旅馆 办公楼 图书馆 医院 80-90 体育馆 85-100 35-40 80-90 105-125 营业厅设空调时,200-250按营业厅面计算机房 数据处理 200-350(按人员座位数) 190-380 320-400 126-160 剧院 200-300(按观众厅面积) 2冷负荷指标 建筑名称 W/m建筑面积 100-135 2商店 积 会堂 180-225 注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,
取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
2.热负荷概算指标
(1) 部分民用建筑物供暖热负荷概算指标
表2-1 部分民用建筑物供暖热负荷概算指标
建筑物类型 住宅 办公楼、学校 医院、幼儿园 旅馆 图书馆 热负荷概算指标2(W/m) 47-70 58-81 64-81 58-70 47-76 建筑物类型 商店 单层住宅 食堂、餐厅 影剧院、大礼堂 大礼堂、体育馆 热负荷概算指标2(W/m) 64-87 81-105 116-140 93-116 116-163 (2) 各类建筑物锅炉负荷估算W/m3·℃
建筑物 W/m℃ 0.6--1.2 0.5--0.9 0.5--1.1 1.1--2.0 1.5--3.0 0.5--1.2 3办公室 剧院观众席 百货商店 旅馆 纺织厂 (3) 热损失概算W/m3℃
建筑物 混凝土建筑(全部) 混凝土建筑(最上层) 混凝土建筑(中间各层) 木结构建筑(全部) W/m℃ 0.8--1.1 1.3--2.1 0.8--1.3 1.1--1.3 3