1.建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是( )。
A.建筑高度54m 的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B.建筑高度32m 的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C.建筑高度18m 的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D.建筑高度23m 的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
【答案】C
2.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》( GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是( )
A.活性炭制备厂房
B.橡胶制品硫化厂房
C.苯甲酸生产厂房
D.甘油制备厂房
【答案】A
3.关于火灾类别的说法,错误的是()
A. D类火灾是物体带电燃烧的火灾
B. A类火灾是固体物质火灾
C. B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾
D. C类火灾是气体火灾
【答案】A
4.某2层商业建筑,呈矩形布置,建筑东西长为80m,南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为30L/s,周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应设置( )室外消火栓。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
【答案】B
5.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),( )不属于区域火灾报警系统的组成部分。
A.火灾探测器
B.手动报警按钮
C.消防联动控制器
D.火灾报警控制器
【答案】C
6.某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m,走道两侧布置进深为5m,建筑面积不超过20㎡的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流量为20L/S,该建筑每个标准层至少应设置()室内消火栓
A.4个 B.2个
C.3个 D.5个
【答案】A
7.细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵组式系统、瓶组与泵组结合式系统和( )。
A.低压系统
B.瓶组式系统
C.中压系统
D.高压系统
【答案】B
8.关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()
A火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机
B.加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口
C.火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常闭加压送风口
D.由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
【答案】D
9.下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是( )
A 设置在二层,房间建筑面积为 50 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所
B 地下一层的防烟楼梯间前室
C 建筑面积 120 ㎡的中庭
D 建筑内长度为 18 m的疏散走道 (20m)
【答案】C
10.关于消防车道设置的说法,错误的是( )
A.消防车道的坡度不宜大于 9%
B.超过 3000 个座位的体育馆应设置环形消防车道
C.消防车道边缘距离取水点不宜大于 2m
D.高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道
【答案】A
11.根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),关于汽车库排烟设计的说法,错误的是( )。
A.自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的1%
B.建筑面积为1000m2的地下一层汽车库应设置排烟系统
C.防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2
D.用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区
【答案】A
12.某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层,建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()m