好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(管理与人事)安全资料管理规程施工现场评分表及评分说明 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3 附墙架与缆风绳符合要求 5 物料提升机 附墙架结构、材质、间距不符合规范要求扣5分 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣5分 缆风绳设置数量、位置不符合说明书要求扣2.5分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣5分 钢丝绳直径小于8mm扣5分 安装高度30m的物料提升机使用缆风绳扣5分 地锚设置不符合规范要求每处扣2.5分 施工升降机 附墙架未采用配套标准产品扣5分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣2.5~5分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣5分 物料提升机 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣5分 钢丝绳夹设置不符合规范要求每处扣2.5分 吊笼处于最低位置,卷筒上钢丝绳少于3圈扣5分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地扣2.5~5分 施工升降机 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣5分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣2.5分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣2.5~5分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣2.5分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣2.5~5分 对重未安装防脱轨保护装置扣5分 物料提升机 基础设置不符合规范扣5分 导轨架垂直度偏差大于0.15%扣2.5~5分 井架停层平台通道处未进行结构加强的扣2.5分 施工升降机 基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣5分 特殊基础未编制制作方案及验收扣5分 基础未设置排水设施扣2.5分 导轨架垂直度不符合规范要求扣7~10分 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣2.5~5 分 标准节结合面偏差不符合规范要求扣2.5分 齿条结合面偏差不符合规范要求扣2.5分 4 钢丝绳与对重符合要求 5 5 基础与导轨架符合要求 5 6 动力与传动符合要求 5 物料提升机 卷扬机、曳引机安装不牢固扣5分 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度,未设置排绳器扣5分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣5分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣5分 滑轮与钢丝绳不匹配扣5分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣5分 曳引钢丝绳为2根及以上时,未设置曳引力平衡装置扣 5分 施工升降机 齿轮齿条啮合间隙不符合标准,扣 5分 导向轮和背轮连接、导向、润滑不良,扣 2.5~5分 传动及减速装置漏油扣2.5分 制动器或手动松闸功能不良,扣 2.5~5分 物料提升机 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣5分 避雷装置不符合规范要求的扣2.5分 施工升降机 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣5分 防护措施不符合要求扣2.5~5分 电缆使用不符合规范要求扣2.5~5分 电缆导向架未按规定设置扣2.5~5分 防雷保护范围以外未设置避雷装置扣5分 避雷装置不符合规范要求扣5分 无证上岗作业扣5分 未随身携带证件扣2.5分 钢筋机械 机械安装后未履行验收程序,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 钢筋加工区未设置作业棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板,每处扣2.5分 传动部位未设置防护罩,扣2.5分 个别设备未落实防雨防砸要求的,扣2.5分 木工设备 安装后未履行验收程序,扣5分 未设置护手安全装置,扣5分 传动部位未设置防护罩,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 未设置封闭式安全作业棚,扣2.5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩,每处扣2.5分 7 电气安全与避雷设施符合要求 5 8 操作人员持证上岗符合要求 5 9 钢筋加工机械、木工机械符合要求 5 10 混凝土机械、土石方机械符合要求 5 设备安装后未履行验收程序,扣5分 搅拌机未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求,每项扣5分 搅拌机上料斗未设置安全挂钩或止档装置,扣5分 搅拌机传动部位未设置防护罩,扣2.5分 混凝土泵管设置不符合要求 设备作业棚设置不符合要求,扣2.5分 振捣器 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 未使用移动式配电箱,扣2.5~5分 电缆线长度超过30m,扣2.5分 操作人员未穿戴绝缘防护用品,扣5分 土石方机械 装载机、挖掘机等安全装置失灵扣5分 制动系统不灵扣5分 传动系统异响、漏油扣2.5~5分 安全锁、上限位等安全装置不灵敏扣5分 钢丝绳有断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀、沙砾、灰尘附着,不符合吊篮安全使用要求扣2.5~5分 提升机构电磁制动器和机械制动器不灵敏扣2.5~5分 保险绳及锁绳器不符合要求扣2.5~5分 钢丝绳坠重安装不符合要求,未垂直绷紧扣2.5分 11 高处作业吊篮符合要求 5 12 其他施工机具符合要求 5 手持电动工具 Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,扣5分 手持电动工具随意接长电源线,扣2.5分 潜水泵 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆,扣5分 负荷线有接头,扣2.5分 桩工机械 机械安装后未履行验收程序,扣5分 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底,扣5分 安全装置不齐全或不灵敏,扣2.5~5分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施,扣5分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求,扣5分 气瓶 气瓶未安装减压器,扣5分 乙炔瓶未安装回火防止器,扣5分 气瓶间距小于5m或与明火距离小于10m未采取隔离措施,扣5分 气瓶存放不符合要求,扣2.5分 电焊机 电焊机安装后未履行验收程序,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 未设置二次空载降压保护器,扣5分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护,扣2.5分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆,扣5分 二次线长度超过规定或绝缘层老化,扣2.5分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩,扣2.5分 未按规定进行日常保养、定期保养的扣5分 日常保养、定期保养不到位,维修不及时扣2.5-5分 设备操作场所未设置安全操作规程,未明确责任扣5分人 设备停用后未关机上锁扣5分人 未建立台账、平面布置图扣5分 设备登记不全扣2.5分 平面布置图内容不全扣2.5分 设备安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证、起重机械检测报告、设备统一编号未存档扣5分 未签订租赁合同及安全协议扣5分 施工升降机、物料提升机未办理安拆告知、使用登记扣5分 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣5分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5分 验收表填写不符合规范要求每项扣2分 13 设备按规定维护保养 5 设备操作场所设置安全操作规程,14 明确责任人,设备停用后关机上锁 机械设备台账、平15 面布置图 5 5 16 机械租赁、安装资质及相关备案资料 5 租赁合同、安全协议,安装、拆卸施17 工方案,作业人员安全技术交底 5 租赁机械设备未签订租赁合同和安全协议扣5分 施工升降机、物料提升机未按规定编制安拆方案和应急预案扣5分 作业人员未进行安全技术交底扣5分 签字不全扣2.5分 针对性不强扣2.5分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5分 验收表填写不符合规范要求每项扣2.5分 设备定期检查未填写检查记录扣2.5分 实行多班作业的,未按规定填写交接班记录2.5~5分。 隐患问题无整改回执的扣2.5分 作业人员、设备安拆人员花名册,教育记录,应知应会考试卷未存档扣5分 试卷卷首部分内容填写不全、评分不正确扣2.5分 设备管理员无相关资格或无专业知识,扣5分 设备管理员、操作人员缺乏专业知识,扣2.5分 无设备管理适用标准规范和安全操作规程,扣2.5~5分 机械设备验收、安18 全检查及隐患整改记录 操作人员花名册19 及操作证复印件,教育考试记录 20 职工应知应会 5 5 5

(管理与人事)安全资料管理规程施工现场评分表及评分说明 - 图文 

3附墙架与缆风绳符合要求5物料提升机附墙架结构、材质、间距不符合规范要求扣5分附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣5分缆风绳设置数量、位置不符合说明书要求扣2.5分缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣5分钢丝绳直径小于8mm扣5分安装高度30m的物料提升机使用缆风绳扣5分地锚设置不符合规范要求每处扣2.5分施工升降机附墙架未采用配套标准产品扣5分附墙架与建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
27l0q73rpt7z7sh75m1a072ie1yhw200n30
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享