重庆公司地暖施工管理细则
地暖是一项隐蔽性很强的专业性工程,其在施工场地的要求上,以及各相关专业的配合上,都有较高的要求,做好过程中各工序的控制以及与土建总包、精装修总包移交,对整个工程质量、进度,具有相当大的影响。鉴于此,我司对地暖施工过程中的相关管理要求明确如下:
1、地面保温挤塑板、分集水器、控制线盒施工完成后,土建施工方将场地移交给地暖单位(移交表格见附表1)。
2、地暖单位接收场地后,进行地暖施工,地暖施工完成后,完成地暖管打压、温感器的绝缘、电阻测试(打压测试过程监理现场旁站并形成记录,核对现场地暖管的走向、间距,特别是离墙距离是否与设计图纸相符,如因为现场原因无法与图纸一致的,须在原设计图纸上标明,形成竣工图,并应准确标注加热供冷部件敷设位置及地温传感器埋设地点)并报监理验收,验收记录表格见附件2。
3、管道敷设完成,经检查符合设计要求后即可进行水压试验 ? 水压试验应在系统冲洗后进行;
? 水压实验前,应对试验管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;
? 系统试压分两次进行,一是在浇筑地坪之前,二是在地坪养护期满后进行(养护过程中,系统水
压不应低于0.4Mpa)
4、地暖施工完成后,经监理验收合格,将地暖移交给土建单位,移交表格见附件3。
5、土建单位接收场地后,按照地面保护铺设图进行保护(见地面保护铺设图),保护完成后,进行地坪浇注,建筑过程中应按以下要求进行:
? 土建方必须在 24 小时内全程带压回填砼(整个施工过程中,地暖管内水压不应低于0.6Mpa),
回填砼及找平前需先用新木工板铺设施工通道,砼的运输工具四周全部用轮胎皮包裹,严禁驶出施工保护通道,混凝土摊平工具必须用木杷,严禁野蛮施工。浇筑过程监理全程旁站,旁站过程时刻关注分集水器中压力表变化,如在浇筑地坪时,发现泄压情况,立即停止地坪浇筑,通知地暖单位查找渗漏回路,明确责任单位,第一时间内卸除已浇筑混凝土完成更换回路后重新浇筑,同时责任单位按照各方对应合同单价承担相关损失。
? 地坪浇筑过程中,应先将细石混凝土倾倒与木工板上,再用木耙分摊,严禁使用机械振捣设备,
施工人员应穿软底鞋。
6、地坪浇筑并养护合格后交予精装修(移交表格见附表3),地暖、土建单位配合精装修单位进行整体验收,验收项目包括地坪标高是否正确,分水器有无损坏、散热器安装位置正确与否、 进行地暖成品保护注意事项的技术交底、与其他工种是否有冲突之处( 例如电线盒、电气开关等),进行整体地暖埋地管
施压并带压进行精装修。
7、各施工单位必须认真按照标准、规范和设计的要求以及建设单位发出的指令工作,随时接受建设单位、监理检查检验,并为检查检验提供便利条件。对达不到约定标准的部分,建设方、监理方有权要求返工,并按照要求时间整改完毕,直到符合约定标准。
8、根据与各单位的议标要求,地暖工程是建立一户一档资料的重要一项,以上要求的过程全部需形成影像资料,将最终的移交记录表格扫描与影像资料共同存入一户一档。
各方签字确认如下:
寰宇天下项目部
2015年4月3日
附表1 工作面移交记录表
楼栋号: 所属标段: 日期: 移交项目 项目 验收内容 验收标准 是否合格 问题描述 标高 线下 1035 mm 平整度 挤塑板 牢固程度 平整度确保高低差在 10mm 以内 粘结牢固 施工范围 是否按设计要求铺设 分、集水器位置 按图预留到位 控制线盒位置 按图预留到位 接收单位意见 复检结论: 移交单位 接收单位 监理单位 建设单位 备注:“是否合格”中,没有问题的项在“□”处打“√”,有问题的打“X”,然后将具体问题写在“问题描述