《发电机损坏风险控制》内容情况说明
发电机损坏风险控制
内容:风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件
的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断,出现异常情况(故障)相应保护动作停机,并在紧急事故情况下,风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏。 说明: 1. 概述
金风S48/750风力发电机组配备的电控系统以可编程控制器为核心,控制电路是由PLC中心控制器及其功能扩展模块组成。主要实现风力发电机正常运行控制、机组的安全保护、故障检测及处理、运行参数的设定、数据记录显示以及人工操作,配备有多种通讯接口,能够实现就地通讯和远程通讯。
金风S48/750风力机组控制结构如图所示:
齿轮油堵塞、液压站油位、齿轮油压力、orbivibl振动信号、偏航计数1、偏航计数2、机舱左偏航、机舱右偏航、机舱维护、机舱启动、机舱停止、orbivibl过速信号、振动开关、左偏开关、右偏开关、闸1反馈、闸2反馈、闸1磨损、闸2磨损。 齿轮油温度、齿轮箱轴承温度、环境温度、机舱温度、发电机前轴温度、发电机后轴温度、发电机绕组温度。 叶尖压力、系统压力、风向。 PS307 ET200 IO AI AI FM350 发电机转速、叶轮转速、风速。 机舱 塔架 DPOBT PS307 CPU315 IO QO QO CP340 CP340 线 OP170 MPI总线 DP总线 配电系统、软启动 PM810 塔底控制器 中央监控室
金风S48/750风力发电机组的电气控制系统由配电柜、控制柜、机舱控制柜、传感器和连接电缆等组成,电控系统包含正常运行控制、运行状态监测和安全保护三个方面的职能。
配电柜:风力发电机组的主配电系统,连接发电机与电网,为风机中的各执行机构提供电源,同时也是各执行机构的强电控制回路。包括电容补偿回路,由于异步发电机要从电网吸收无功电流来励磁,使电网的功率因数降低,为了保证电网的供电质量和减少线路损耗,在发电机并网后通过并联电容对系统进行无功补偿。
控制柜:控制柜是机组可靠运行的核心,主要完成数据采集及输入、输出信号处理;逻辑功能判定;对外围执行机构发出控制指令;与机舱柜通讯,接收机舱信号;与中央监控系统通讯、传递信息。
机舱控制柜:采集机舱内的各个传感器、限位开关的信号;采集并处理叶轮转速、发电机转速、风速、温度、振动等信号。
正常运行控制包括机组自动启动,发电机软并网,发电机运行,主要零部件除湿加热,机舱自动跟踪风向,液压系统开停,散热器开停,机舱扭缆和自动解缆,电容补偿分组投切以及负功率自动停机。
监测系统主要监测电网的电压、频率,发电机输出电流、功率、功率因数,风速,风向,叶轮转速,发电机转速,液压系统状况,偏航系统状况,润滑系统状况、齿轮箱状况、软启动状况,风力发电机组关键设备的温度及户外温度等,控制器根据传感器提供的信号控制风力机组的可靠运行。
安全保护系统分三层结构:计算机系统(控制器),独立于控制器的紧急停机链和个体硬件保护措施。微机保护涉及到风力机组整机及零部件的各个方面,紧急停机链保护用于整机严重故障及人为需要时,个体硬件保护则主要用于发电机和各电气负载的保护。
电控系统的设计和实施结果能够满足风力发电机组无人值守、自动运行、状态控制及监测的要求。
5.6.4.1.2自动控制及继电保护