好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

多联机空调安装技术交底讲课稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

多联机空调安交底

技术

交底内容:①设计图纸特殊要求 ②施工规范要求 ③质量验评要求 一、编制依据

通风空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002),通风空调工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-011-2003),施工图纸、施工设计总说明、图纸会审记录。 二、工程概况

本工程工程空调面积约1590㎡,结构形式为框架结构,根据图纸设计要求需要进行首层及二层食堂部位进行多联机空调安装等。 三、施工准备

(一)作业条件

1、安装所需支架、横担、丝杆的集中加工点应设置在具有开敞,明亮、洁净、地面平整、不潮湿的地方。

2、作业地点要有相应的加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并有消防器材。

3、管道、设备安装应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。熟悉图纸,明确管道、设备安装的标高、走向。

(二)材质要求

1、所使的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,并报甲方和监理验收合格后方可进场使用。

2、螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、密封胶条等应符合产品质量要求,不得存在影响安装质量的缺陷。

(三)工器具:

常用工具:倒链、滑轮、扳手,手电钻,冲击电钻,台钻,磨光机,木锤,拍板,麻绳、弯管机、试压泵等。

测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠、角尺。 四、施工工艺及质量要求

A、冷媒管

1、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设计要求和施工规范规定(GB50243-2002)。

2、管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥必须按施工规范规定进行清洗(GB50243-2002)。

3、管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求(GB50243-2002)。

4、焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氮系统管道焊口符合验收规范(GB50243-2002)。

5、管道系统的气密性试验、真空度试验必须按施工规范规定进行(GB50243-2002)。

6、管道的保温,采用专用配套难燃(B1级)橡塑管套,其中冷媒管管径小于?15.9的保温橡塑管套为20mm,冷媒管大于及等于?15.9保温橡塑管套为25mm。

7、系统管路的附设应在保证系统阻力要求之下做到整齐美观,支架制作参考建筑通风与空调工程施工及验收规范(B50243—2002),每隔3米需增设双吊杆支架,支架间距如下:

多联机空调安装技术交底讲课稿

多联机空调安交底技术装交底内容:①设计图纸特殊要求②施工规范要求③质量验评要求一、编制依据通风空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002),通风空调工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-011-2003),施工图纸、施工设计总说明、图纸会审记录。二、工程概况本工程工程空调面积约
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
27fmt9o4zc25ui718xfz9x6b742s6901dva
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享