1 制定预案的目的 .............................................................................................. 4 2 编制依据 ......................................................................................................... 4 3 适用范围 ......................................................................................................... 4

专业资料

4 系统说明 ......................................................................................................... 4 5 厂用电中断的预案 .......................................................................................... 4 6 风险评价 ......................................................................................................... 8 7 厂用电中断后应急处理阀门状态 ..................................................................... 8 8 紧急处理过程中联锁摘除明细表 ..................................................................... 9 9 人员安排分工明细表 ....................................................................................... 9 10 原煤工段断电事故处理 ............................................................................... 10

1 制定预案的目的

防止厂用电中断或晃电时,操作人员处理不当,导致事故扩大或发生次生事故,为此车间特制定此预案。

2 编制依据

《动力车间锅炉操作规程第三版》

3 适用范围

动力车间锅炉工段厂用电中断时的处理。

专业资料

4 系统说明

为了安全起见,电气将所有动力用电设备分为四段供电线路,0段是备用,运行中1、2、3段中任何一段出现故障,0段无扰动切换至事故段,保证事故段的设备正常运行,不至于全部跳车。一段分为:1#锅炉(三大风机)、1#给水泵、返料风机、播煤风机、给料系统;二段分为:2#锅炉(三大风机)、2#炉返料风机、2#炉播煤风机、给料系统、2#给水泵、1#中继水泵、输渣系统。三段分为:3#锅炉(三大风机)、3#炉返料风机、3#炉播煤风机、3#给料系统、3#给水泵、2#中继水泵。

5 厂用电中断的预案

5.1 厂用电的现象

5.1.1 锅炉蒸汽流量、汽压、汽温、水位均急剧下降。 5.1.2 给水泵停止运行,锅炉给水中断。 5.1.3 DCS声光报警装置报警。

5.1.4 转动设备跳车,电机电压表(配电室),电流(DCS)指示为零。DCS所有电机运行信号变为“绿色”。

5.1.5 DCS盘上各电动阀处于事故状态,无法远程操作。

5.1.6 给煤机皮带瞬间停止,煤积压在皮带上,进口堵塞及堆积在皮带上,可能导致皮带再次启动时无法启动。 5.1.7 工作照明灯灭。

5.2 厂用电中断事故处理的原则

5.2.1 事故应急处理时可以先处理后汇报。

5.2.2 所有人员去现场必须携带通讯工具,佩戴好手持照明,如对讲机不够用,可以带手机。 5.3 厂用电中断的应急处理

5.3.1 所有监盘人员立即在DCS点击设备的“复位”按钮,复位转动设备的原则是: 5.3.1.1 锅炉岗位监盘人员先复位一次风机,再复位二次风机,再复位播煤、返料风机,最后

专业资料

复位引风机。

5.3.1.2 给水、管网岗位监盘人员立即复位给水泵,再复位中继水泵。

5.3.1.3 1#锅炉监盘人员紧急联系DCS人员解除锅炉工段的联锁(班组日常演练中要定人,附解除联锁的明细)。

5.3.2 班长立刻安排一名副操第一时间关闭高温取样架的根部阀,(班组日常演练中要定人)班长协助,同时用对讲机汇报调度。关闭取样架根部阀时,操作人员必须佩戴防烫手套,防止将手烫伤,防烫手套作为交接班,不允许另为它用。 备注:上述项目要求10分钟必须完成。

5.3.3 班长安排另两位副操,第一时间去12.5米手动关闭12.5米界区蒸汽外送总阀(MV20303)(班组日常演练中要定人),此阀门四人轮替进行,一般需要40分钟左右关闭。

5.3.4 关闭取样根部阀的副操不可以乱走,到锅炉本体疏水处待命,随时听从各主操的指令,随时准备开启锅炉本体疏水,开疏水的原则是:先开高过疏水,再开屏过,最后开低过。 5.3.5 值班人员负责汇报车间领导及部门,同时立即联系非当班人员第一时间赶到现场协助处理事故。

5.3.6 如果在冬季时发生厂用电中断时,执行完以上步骤,继续执行以下步骤。

5.3.7 班长安排另一名副操去280换热站关闭进汽总阀,关闭进入冷凝液罐的两路进汽总阀,将循环泵、冷凝液泵、新增冷凝液泵停止复位。立刻赶到给水泵房将加药泵全部停止复位,并解列加药系统,加药管道进行放水。解列复位后,再去适当打开两级高加底部排污阀。注:此副操必须选用对系统非常熟悉的副操,此步骤完成必须要在20分钟完成,完成后这名付操立刻支援12.5米界区蒸汽总阀人员。

5.3.8 车间值班人员立刻赶往除氧平台,关闭高低压除氧器的排氧门,同时关闭低压除氧器的取样回水阀,变换来水阀,防止厂用电恢复后冷脱盐水进入除氧器。切记,冷渣机回水总阀严禁关闭。

5.3.9 非当班人员赶到现场后与当班班长取得联系,抽调两名人员协助关闭12.5米界区蒸汽总

专业资料

阀(MV20303),其他人员立即解列四级蒸汽管网,打开直排导淋进行防冻,处理妥当后告知当班班长。

5.3.10 12.5米界区蒸汽总阀关闭后告知管网、锅炉主操,主操密切注意锅炉压力和低过、屏过、高过的壁温,压力和壁温任何一个超限时,立即命令8米待命人员打开当炉的本体疏水泄压。 5.3.11 3#炉主操安排12.5米层的副操,将主蒸汽管道末端疏水适当开启3-4圈,各炉并汽阀前疏水开启3-4圈即可。

5.3.12 12.5米界区蒸汽外送总阀(MV20303)关闭后,其中当班的两名副操,不允许乱走,将三台炉给煤机、炉内给料机,全部打到停止位置,等待主操命令,启动时将给煤机打到远控,投入炉内给料系统。另两名来协助副操,立即去外管网协助原班组人员解列四级管网。 5.3.13 主操将所有启动时的确认单准备好,并由班长送到现场副操手里。 5.3.14 联系电仪人员到现场,做好设备启动前的检查确认以及启动时的确认签字。 5.4 厂用电恢复后的处理

5.4.1 班长电话询问调度,生产一次水是否正常,班长亲自现场检查生产一次水压是否正常。5.4.2 确认生产一次水正常后,班长联系电气第一时间为给水泵及稀油站送电。送电后立即安排泵房的副操启动给水泵润滑油系统,视油温情况,投用电加热,同时检查、确认一台给水泵,具备启动条件,确认单填写完毕后告知主操,主操再反馈给班长,紧接着再检查、确认其它给水泵、中继水泵,填写确认单,随时准备启动。

5.4.3 班长令立即启动确认好的给水泵,恢复给水系统,副操加强启动后的给水泵及管道系统检查。

5.4.4 值班人员立即组织外班协助人员,关闭压缩空气界区总阀,并启动三台空压机,保证锅炉、除尘、脱硫系统压缩空气正常使用,如果在冬季,要安排专人对储气罐排水。

5.4.5 班长立刻抽调三名外班协助人员,上三台炉的汽包平台,进行液位计对照,确认汽包液位计有无可见水位,如有可见水位,立即汇报当炉主操,一刻不可耽搁,安排值班人员利用给水小旁路,立即给锅炉上水。如果无可见水位,立即反馈当炉主操,根据汽包壁的温差大小,

专业资料

及现场情况,按操作规程停炉冷却。切记:汽包壁上下温差大于20℃,现场外保温有烤焦现象,禁止上水,严格按照操作规程,停炉冷却。

5.4.6 汽包水位正常后,由值班人员负责再次开启低除的冷渣机来水阀、变换来水阀,取样回水阀,切记取样回水阀投用正常后,方可投用取样系统。

5.4.7 班长安排现场副操先恢复280换热站循环水系统,再恢复蒸汽系统。 5.4.8 锅炉启动会签单、设备启动确认单签署完毕后,根据车间指令启动锅炉。

5.4.9 锅炉启动后,汽包三名副操到现场全面排查锅炉设备、设施运行情况,及时反馈当班班长。

5.4.10 班长及时安排12.5米层副操投用炉内给料系统,投用给料系统原则:先投风,后投料。确认管道畅通,风机运行无喘振,出口安全阀无动作,方可投料,如二氧化硫难以控制负责石灰石输送管道的敲打,防止造成环保事故。 5.4.11 锅炉启动稳定后根据调度指令向管网供汽。

5.4.12 锅炉开停车锅炉加减负荷频繁,尤其开车过程中烟气SO2和NOX指标难以控制,安全员王东负责向上级部门汇报。 5.5 晃电造成局部停电的预案

5.5.1 通过以往晃电事故可知,二段配电最为薄弱,2#锅炉、2#给水泵、1#中继水泵、原煤B线皮带为二段用电设备,所以当发生晃电时尤其关注二段用电设备。

5.5.2 当某台锅炉用电中断后立即汇报调度及车间,按紧急停炉处理,并退出系统。 5.5.3 其余运行的锅炉尽最大的能力迅速加负荷。

5.5.4 管网的主操密切注意四级管网变化,管网压力的调整以调度指令为准。

5.5.5 如一台给水泵跳车后,备用给水泵连锁动后,电流恢复正常后迅速打开给水泵出口阀并入给水系统。同时将跳车的给水泵在DCS上进行复位,等待送电,联系副操去给水泵房确认检查,及时反馈给班长,按备用泵处理。

5.5.6 管网主操联系电仪车间DCS班组切换备用泵的联锁。

专业资料

5.5.7 晃电时各位主操立刻查看所有变频设备是否跳车,如跳车,立即复位,再次启动。同时安排副操到现场全面进行排查。

5.5.7.1 变频设备有:给煤机、炉内石灰石给料机、冷渣机、1#2#输渣皮带、脱硫塔下螺旋给料机、叶轮给煤机、环给机。

5.5.8 班长安排一名副操立即去锅炉零米检查确认,检查完毕,填写好启动确认单,随时准备热启动锅炉。

5.5.8 锅炉启动后按照调度指令,将跳车的锅炉重新并入系统。

6 风险评价

生产过程风险评价表 分析日期:2017年10月28日 分析人员:于理、马永建、武文珏 危害或潜在事项目 件 主要后果 现有的控制措施及改进措施 风险评价 责任人 L S R 风险等级 在操作阀门烫伤 1 时可能导致 蒸汽烫伤 2、按照要求佩戴防护用屏 1、加强个人防护 3 1 3 轻微 于理 外界有毒有2 害气体中毒 中毒 现场操作,佩戴四合一检测仪。 3 1 1 轻微 于理 7 厂用电中断后应急处理阀门状态

序号 1 2 3 4 专业资料

阀门名称 界区9.8蒸汽总阀 高温取样架根部阀 变换来水阀 冷渣机回水总阀 阀门原状态 开 开 开 开 应急处理过程中状态 关 关 关 关小一半

厂用电处理应急救援预案